编辑: lonven | 2017-10-14 |
一、工程情况
1、施工位置:宁波市北仑环保固废处置有限公司焚烧3#线和稳定固化车间.
2、工期要求:合同总工期
60 日历天,其中现场施工工期25日历天.现场施工工期以发包人通知开工为准.
3、安全要求:无安全事故发生,投标人应按相关规定对施工人员做好保险和安全教育管理,遵守发包人的安全规定,服从发包人的安全管理工作.
4、工程费用与支付:本次报价包含完成工程的全部费用.①合同签订后,支付合同总价的30%的预付款(中标人提供合同总价35%的银行保函,银行保函的有效期为壹年);
②工程施工完毕、资料齐全、验收合格并交付使用,提交工程结算书,经审核并通过试运行3个月(实际运行时间)设备功能完好的,支付至竣工结算总价的70%;
③试运行6个月(实际运行时间)设备功能完好的,支付至竣工结算总价的90%;
④余款在质保期满后支付(无息).每次支付前需提供增值税专业发票,税率:13%.
5、质量保修:保修期壹年,质量保修期从工程验收合格之日开始计算.质保金为竣工结算总价的10%.
6、工程主要内容说明: 6.1 设备部分 6.1.1 制安2台仓式泵.焚烧3#线布袋除尘器每个灰斗下方各安装1台发送罐.发送罐容积168L,直径0.712m,高度1.27m,进料管口径等工艺参数根据危废垃圾灰的特点,由投标人自行决定.输送管道Φ95*7采用碳钢无缝钢管.进料阀、出料阀均采用气动阀门.阀门结构型式均针对除尘垃圾灰的特点独特设计,安装在星型转阀和螺旋输送机进料口之间的斜溜管下. 发送罐加上气动进料阀、波纹伸缩节、手动检修阀等零部件,总高度≤1.8m,考虑到现场空间限制和设备安装需要,发生罐安装在布袋除尘器两个下灰口中心线北侧.在保证斜溜管卸料顺畅前提下,发送罐中心线与下灰口中心线偏移距离尽量紧凑. 6.1.2 气动进料阀 密封性好,结构设计无卡滞现象,钨钢密封面,耐磨性好. 6.1.3 飞灰罐顶管箱 飞灰罐顶管箱安装在灰库顶部,用在输送管路的末端,起到将灰流引导进入灰库中的作用.飞灰罐顶管箱直接与飞灰罐顶上新开的法兰孔法兰安装.飞灰罐顶管箱上无气动和电气控制.管箱要具有耐灰流冲刷、耐磨的特点.要结构紧凑,体积小. 6.1.4 电磁阀箱 电磁阀箱体采用304不锈钢制作,安装在设备现场,就地控制操作,便于调试和检修操作.箱体密封性好,开关灵活.箱体尺寸由投标人根据控制需要自行决定. 6.1.5 设备基础 2台仓式泵基础尺寸暂估长*宽*高=1000*1000*80mm,基础上表面标高:+0.08米.数量2个. 6.2 管道部分 6.2.1 焚烧3#线布袋飞灰采用一根输送管道,可输送3个地方,即:1#飞灰罐、2#飞灰罐和#4渣坑,通过气动切换进行自动切换;
管道采用厚壁7mm无缝钢管,弯头和三通采用耐磨陶瓷内衬;
输送管道全部采用法兰连接,公称压力PN16.输送管道走向参见施工图纸.管架根据现场制作,采用≥5#碳钢角钢或槽钢制作,间距≤3米,要满足承载要求,表面做防腐处理.管道制安完毕后,管道吹扫、试压等工作. 6.2.2 从2#线飞灰罐至1#线飞灰罐的输送管道需要穿越稳定固化车间,跨度18米,暂用碳钢Φ95*7无缝管制作,外表面做防腐处理. 6.3空压机气源系统改造 6.3.1空压机房现布置有4台螺杆空压机BLT-175A/8,流量:24.3m3/min,P=0.8MPa,N=132KW,其出口安装1台16m3储气罐,储气罐出口布置DN150mm气源母管,分成三路气源支管,一路进入2台冷冻式干燥机28m3/min,2台微热再生干燥机,气源连接管为DN40mm,经过二级处理提供仪用气源;