编辑: 怪只怪这光太美 2017-10-15
鹤壁鹤淇发电有限责任公司 300MW机组叶轮给煤机变频控制箱改造技术规范书

1 总则 1.

1 本技术规范书适用于鹤壁鹤淇发电有限责任公司300MW机组(以下简称甲方)叶轮给煤机变频控制箱改造项目.它提出了叶轮给煤机变频控制箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求. 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,叶轮给煤机变频控制箱采购与安装方(以下简称乙方)应提供满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及安装调试等其相应服务. 1.3 乙方如对本技术规范有偏差(无论多少),都必须清楚地表示在本技术规范的附件 技术差异表 中.否则甲方将认为乙方完全接受和同意本技术规范的要求.

2 工程概况 目前叶轮给煤机控制箱已连续运行17年和12年:北边的两面柜子是万和资产,自2000年改造以来已运行17年;

南边的4面柜子从2005年同力投产运行至今(12年), 因工作环境潮湿,煤粉长期锈蚀,箱体已变形.其中的变频器老旧已没有备件, 3台已无法修复使用,严重干扰输煤控制系统的正常运行,存在严重安全隐患.建议更换控制箱.

3 设计和运行条件 3.1 气象资料 多年平均大气压力:1010.1hPa(a) 多年平均环境温度:22.6 ℃ 多年极端最高温度:37.1℃ 多年极端最低温度:20℃ 多年平均相对湿度:81% 最大相对湿度:95% 多年最大风速:28 m/s 历年极大风速:38.1m/s 设计基本风压值:0.80kN/m2 3.2 环境条件 3.2.1 海拔高度:35.0m(黄海高程) 3.2.2 地震基本烈度:8度3.3 应遵循的主要现行标准 以下为叶轮给煤机所应遵循的主要标准及规范,但不仅限于此,如果本技术规范书同下列标准矛盾,按较高标准执行. DL/T5187.1 火力发电厂运煤设计技术规程 DL/T5047-95 电力建设施工及验收技术规范 JB/ZQ4286 包装通用技术条件 JB/ZQ4000.9 装配通用技术条件 JB8-82 产品标牌 GB755 电机基本技术要求 GB5011 叶轮给煤机 BL/T649-1998 叶轮给煤机 3.4 设备规范 3.4.1 设备名称 ?叶轮给煤机? 设备型号?QYG―1000A 制造厂 牡丹江东北电力设备有限责任公司?? 投运日期 2005.5 安装地点?火车卸煤沟?设备数量?8台4技术要求 4.1 检修项目描述 4.1.1设备概况及存在问题 目前叶轮给煤机控制箱已连续运行17年和12年:北边的两面柜子是万和资产,自2000年改造以来已运行17年;

南边的4面柜子从2005年同力投产运行至今(12年), 因工作环境潮湿,煤粉长期锈蚀,箱体已变形.其中的变频器老旧已没有备件, 3台已无法修复使用,严重干扰输煤控制系统的正常运行,存在严重安全隐患.建议更换控制箱. 4.1.2 统一定制叶轮给煤机变频控制箱更换旧控制箱 系统具有自动、手动两种操作功能.自动状态时,叶轮给煤机在主机监控下自动运行.手动状态时,由人工就地操作运行,此时,主机能监视其运行状态. 4.1.3 安装并调试变频控制箱,提供各种资料,全套电气原理图及说明书 4.2 变频控制箱具备远程,就地操作功能 4.2.1 就地控制箱具有如下显示: ①电源指示;

②叶轮旋转故障;

③给煤机行走故障;

④叶轮拨煤电机转速值;

⑤叶轮给煤机前行/后行/停止 ⑤每台叶轮给煤机与其下方的输煤皮带具有运行联锁功能. 4.2.2 叶轮主电动机采用变频器调速控制,其调速范围0--50Hz,设置最低转速为额定转速的20%,对电动机具有过电压、过电流、欠电压、缺相、过热及输出端子短路保护功能. 4.2.3 行走电动机为工频恒速正/反转控制,系统对其具有短路、过载保护;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题