编辑: 怪只怪这光太美 2017-10-15

行走电动机的控制要与叶轮主电机连锁起停;

4.3 变频控制箱具备检修照明,检修电源. 4.3.2 变频控制箱所用材料,电缆,电气元件符合国家标准,杜绝劣质,假冒,三无产品.就地控制箱内电气元件采用进口施耐德产品 4.3.3 变频控制箱采用双层密封,具备通风散热功能,符合防水,防尘等条件要求. 4.3.4 变频控制箱采用抗干扰元件具备有效的抗电磁干扰能力. 4.4.验收标准及方式 4.4.1本次设备改造验收标准:按照中华人民共和国电力行业标准 : 电业安全工作规程(DL408-91)、 输煤设备检修规程(Q/TL-202.06-2011)、 发电企业设备检修导则(DL/T838-2003) 设备台账管理标准(Q/TL-205.03-2011)的规定进行验收. 4.4.2设备安装完后甲乙双方共同到现场进行初步验收,验收合格后甲方配合乙方进行整机调试,通过分步实验,空负荷、载荷、满负荷实验,各项指标都达到技术要求后,方可验收签字,移交运行. 4.4.3设备安装结束,乙方应及时将设备的原始记录和各种资料移交甲方 5.质量考核 5.1首次再鉴定不合格按每次/台考核检修单位200元. 5.2未经再鉴定的检修项目,设备投入运行后七日内发生缺陷,每项/次考核检修工单位200元. 5.3设备检修过程中发生返工检修,每发生一次考核检修检修单位200元. 5.4未按计划完成检修项目,每项扣检修单位1000元. 5.5检修结束验收未达到质量要求,造成设备无法正常运行,扣承包合同总额的5%;

如果耽误工期影响整个输煤系统正常堆取煤,从而影响机组运行的,扣承包总合同额的10%

6 工期及保修期: 6.1工期:

40 天, 6.2保修期为设备移交运行后12个月. 7.售后服务: 7.1乙方应有健全的修后服务管理体系和完整的服务工作程序,坚持用户至上原则. 7.2由于乙方原因,使产品在保修期限内,发生产品损坏或不能正常使用,投标方应无条件修复和更换. 7.3 乙方应提供主要材料和元件的外购清单,具体要求见表7.3,但不限于表中所列内容,如果还有其它外购材料和元件,也应在表中列出. 表7.3 主要材料及外购件供应商 名称 规格型号 数量 备注 柜体 800*500*1800 1*8 立式含底座,不锈钢柜体,双城密封,防水,防尘, 变频器 ABB 22KW 1*8 主空气开关 施耐德 3P 100A 1*8 主交流接触器 施耐德 LC1 D50 2*8 行走电源开关 施耐德 3P 20A 1*8 行走接触器 施耐德 LCI D25 2*8 中间继电器 施耐德 44E 2*8 直流电源 施耐德 24V 5A 1*4 仓位信号继电器 施耐德 24V 16*4 热继电器 施耐德 12A 1*8 转换开关 施耐德 Φ22 1*8 启动按钮 施耐德 Φ22 3*8 停止按钮 施耐德 Φ22 2*8 信号灯 施耐德 Φ22 5*8 端子排 耗材

二、 供货范围

1 一般要求 1.1 本附件规定了合同设备的供货范围,乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合要求. 1.2 乙方应提供详细供货清单,清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容 2.1 乙方应在甲、乙双方商定的时间内,提供甲方所需数量的设备和备件,并保证符合本技术规范书的条文和甲方书面提出的特殊要求. 2.2 乙方的供货范围应包括: 2.2.1 叶轮给煤机变频控制柜本体及相应连接配件等. 2.2.2 叶轮给煤机变频控制柜及其辅助设备安装、调试、试验. 2.2.3 原有控制柜负责拆除并搬至指定位置等 .

三、技术资料和交付进度

1 一般要求 1.1 乙方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文),进口部件的外文图纸及文件应由乙方免费翻译成中文. 1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强.资料内容正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题