编辑: XR30273052 | 2017-10-26 |
3、定标.
第四章 技术标准及要求 1.施工组织方案 1. 1.供应商应编制施工组织设计,编制的具体要求是:编制时应采用文字并结合
图表形式说明各分部分项工程的施工方法:拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等;
结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等. 1.2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列
图表,
图表及格式要求附后. 1.2.1 拟投入的主要施工机械设备表 1.2.2 劳动力计划表 1.2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图 1.2.4 施工总平面图 1.2.5 临时用地表 2.技术力量安排 项目经理须具备在本单位注册的市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格B证证书,主要项目管理人员(技术负责人、施工员、质检员、造价员、专职安全员、材料员)具备岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证. 3.技术方面的其他要求:/ 附件:工程量清单 一标段:从205国道起(桩号为K0+000)至西周河桥西头(桩号为K1+400) 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额(元) 综合单价 合价 其中:暂估价
1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m以内 3.运输:自卸车外运3km 4.挖土方式:机械挖土 m3 7207.73
2 040103001001 填方 1.填方材料品种:3%水泥石屑 2.密实度:分层夯实 m3 2376.96
3 040103001002 填方 1.填方材料品种:土方 2.密实度:分层夯实 3.运输:自卸车3km回运 m3 2521.09
4 040501004001 铸铁管铺设 1.名称:DN500球墨铸铁管 2.管材材质:球墨 3.管材规格:DN500 4.输送介质:自来水 5.接口形式:胶圈柔性接口 6.垫层、基础材质及厚度:垫层采用180°砂石基础,高到达管中心,宽度=管道直径+2*600mm,管底铺200mm厚7.敷设方式:管沟内方式 8.管道检验及试验要求:分段试压,工作压力0.6MPa,试压压力1.5MPa m 1352.4
5 040501004002 铸铁管铺设 1.名称:DN500球墨铸铁管 2.管材材质:球墨 3.管材规格:DN500 4.输送介质:自来水 5.接口形式:胶圈柔性接口 6.敷设方式:河内管沟内方式 7.垫层、基础材质及厚度:垫层采用180°砂石基础,高到达管中心,宽度=管道直径+2*600mm,管底铺200mm厚8.管道检验及试验要求:分段试压,工作压力0.6MPa,试压压力1.5MPa m
83 6
040501006002 塑料管道铺设 1.名称:De100自来水Pe管道 2.输送介质:自来水 3.管材规格:De100 4.管材材质:PE塑料管 5.接口形式:对接熔接(含管件熔接) 6.垫层、基础材质及厚度:垫层采用180°砂石基础,高到达管中心,宽度=管道直径+2*600mm,管底铺200mm厚7.敷设方式:管沟内敷设 8.管道检验及试验要求:分段试压,工作压力0.6MPa,试压压力1.5MPa m
61 7
040501006001 塑料管道铺设 1.名称:De200自来水Pe管道 2.输送介质:自来水 3.管材规格:De200 4.管材材质:PE塑料管 5.接口形式:对接熔接(含管件熔接) 6.垫层、基础材质及厚度:垫层采用180°砂石基础,高到达管中心,宽度=管道直径+2*600mm,管底铺200mm厚7.敷设方式:管沟内敷设 8.管道检验及试验要求:分段试压,工作压力0.6MPa,试压压力1.5MPa m
128 8
040501005001 钢管铺设 1.输送介质:自来水 2.管材材质:碳钢Q235 3.管材规格:DN500 4.接口形式:焊接 5.防腐要求:内防腐:水泥砂浆衬里,厚12mm,内刷防腐漆,外采用二布四油,即底漆-玻璃布-底漆-玻璃布-面漆-面漆(厚度≥0.6mm) 6.试压:分段试压,工作压力0.6MPa,试压压力1.5MPa m