编辑: huangshuowei01 | 2017-11-19 |
03.22 检测完成日期 2019.03.27 标准依据 GB9664-1996《 文化娱乐场所卫生标准》 检测依据 GB/T18204.1-2014 GB/T18204.2-2014 GB/T18204.3-2014 GB/T18204.4-2013 检测结论: 该影城所检项目结果符合GB9664-1996《 文化娱乐场所卫生标准》规定. 本次检测报告只对本次检测结果进行判断. 检测报告专用章 审核 批准 最终审核日期:2019 年03月28日检测报告黑润公检字(2019)第067号:共 6页,第3 页 采样地点 样品名称 检测项目 单位 标准值 结果1号厅 空气 温度 ℃ ≤28 (夏季)
1 20.9
2 20.8
3 20.9 相对湿度 % 40-65
1 40.3
2 40.2
3 40.2 风速 m/s ≤0.3
1 0.01
2 0.02
3 0.02 二氧化碳 % ≤0.15
1 0.057
2 0.055
3 0.056 甲醛 mg/m3 ≤0.12
1 0.06
2 0.05
3 0.06 可吸入颗粒物 mg/m3 ≤0.2
1 0.045
2 0.046
3 0.044 细菌总数 个/皿≤40
1 13
2 18
3 23 噪声 dB(A) ≤85
1 75.5
2 75.9
3 75.2 编制人:胡维 最终审核日期:2019年03月28日检测报告黑润公检字(2019)第067号:共 6页,第4页 采样地点 样品名称 检测项目 单位 标准值 结果4号厅 空气 温度 ℃ ≤28 (夏季)
1 20.5
2 20.7
3 20.2 相对湿度 % 40-65
1 40.3
2 40.5
3 40.4 风速 m/s ≤0.3
1 0.02
2 0.02
3 0.01 二氧化碳 % ≤0.15
1 0.064
2 0.063
3 0.067 甲醛 mg/m3 ≤0.12
1 0.07
2 0.09
3 0.06 可吸入颗粒物 mg/m3 ≤0.2
1 0.035
2 0.034
3 0.037 细菌总数 个/皿≤40
1 27
2 19
3 8 噪声 dB(A) ≤85
1 76.0
2 75.9
3 75.6 编制人:胡维 最终审核日期:2019年03月28日检测报告黑润检字(2019)第067号:共 6页,第5 页 采样地点 样品名称 检测项目 单位 标准值 结果4号厅 3D眼镜1 大肠菌群 个/50cm2 不得检出 未检出 金黄色葡萄球菌 个/50cm2 不得检出 未检出 3D眼镜2 大肠菌群 个/50cm2 不得检出 未检出 金黄色葡萄球菌 个/50cm2 不得检出 未检出 以下空白 编制人:胡维 最终审核日期:2019年03月28日 检测报告说明 共6页,第6页 本检测报告书共打印两份,一份交送检样品单位,一份由检测机构存档. 本检测报告涂改、增删等均无效;
未加盖"黑龙江德润检测有限公司检验检测专用章"和骑缝章无效. 委托单位如对检测报告书有异议,可在收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请,逾期不予受理. 受理部门:黑龙江德润检测有限公司质管办. 未经检测机构和送检样品单位书面同意,不得部分复印本检测报告书,复印报告未重新加盖本单位"检验检测专用章"无效. 本检测报告书及本检测机构名称不得用于产品宣传、广告等商业活动. 产品是否符合法律法规规定,以相关行政机关的判定为准. 委托者自带样品送检,本公司不对样品来源、样品完整性、样品及其标识信息负责,故检测结果仅对送检样品的检测结果与数据负责. 通信:黑龙江德润检测有限公司 地址:哈尔滨市道外区滨江街73号邮编:150020