编辑: 芳甲窍交 | 2017-12-22 |
自备应急电源闭锁装置的运行状况;
自备应急电源闭锁装置的运行状况. 六 供电可靠性 变电所按两台及以上变压器配置,当失去一台变压器时,负荷能自动转移,且不会造成过负荷现象. 用户是否有可靠的备用电源(含自备电源);
双电源或多电源用户,各电源之间有可靠的机械或电气闭锁,任何情况下不得反送电 当供电线路、变压器检修、故障停电时,能为所用电提供备用电源 七 其他 配电室:防小动物措施是否完备,孔洞是否封堵;
室内是否清洁,门窗密封是否严密;
是否配置防鼠挡板,捕鼠器是否完好. 电缆沟:电缆沟等是否注沙,电缆沟盖板是否完好,沟内有无杂物、积水等. 电杆:防外力破坏措施是否完备,在道路两旁、路口的砼杆要涂刷防撞警示,必要时垒砌防护墩. 附件2: 电气设备试验项目及周期 序号 设备名称 电压等级及型式 试验项目 试验周期 备注
1 电力变压器 110kV 电气试验 3年 大修后或更换绕组后 色谱分析 6个月 微水分析 1年 只做耐压试验 油普通分析 3年35kV 电气试验 6年
1、只做耐压试验
2、配变6年做1次耐压试验 色谱分析 1年10kV 直流电阻 6年 绝缘电阻 6年2断路器 110kV SF6 电气试验 3年 微水分析 3年 新装或大修后每半年1次,1年无异常3年1次. 10kV、35kVSF6 电气试验 6年
1、导电回路电阻6年.
2、压力表校验(或调整) ,机构操作压力(气压、液压)整定值校验3年 微水分析 3年 新装或大修后每半年1次,1年无异常3年1次35kV油开关 电气试验 6年 油普通分析 3年 只做耐压试验 10kV、35kV 真空 电气试验 6年3隔离开关 10kV及以上 电气试验 6年 只测试有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻
4 电容器 10kV、35kV集合式 电气试验 6年5重合器 10kV、35kV 电气试验 6年6所用变、电抗器、配变 10kV、35kV 电气试验 6年 油普通分析 3年7母线 10kV、35kV 电气试验 6年8电力电缆 10kV及以下 纸绝缘 电气试验 4年 新做终端或接头后 10kV、35kV橡塑绝缘 电气试验 6年35kV、110kV充油 电气试验 2-3年9套管 10kV、35kV 电气试验 6年 设备大修后 110kV 电气试验 3年10kV及以上 色谱分析 6年10 互感器 110kV(35kV、10 kV)油浸式 电气试验 3(6)年
1、电流互感器投运后前3年1年1次,以后3年1次
2、电压互感器投运后1年内取1次,以后3年1次 色谱分析 3年 微水分析 3年110kV(35kV、10 kV)干式 电气试验 3年 含放电线圈
11 绝缘子
35 kV、110kV悬式 零值绝缘子检测 5年 投运后3年内1年1次;
劣化率小于5/10000,5年1次,大于5/10000,3年1次10kV 针式 绝缘电阻检测 2-5年12 消弧线圈
35 kV、110kV 电气试验 3年13 避雷器 10kV氧化锌 电气试验 5年35kV、110kV氧化锌 电气试验 3年 带电测试 雷雨季节前 母线避雷器4年14 高压开关柜 35kV、110kV 辅助回路和控制回路绝缘电阻检测 6年 大修后 压力表及密度继电器校验 6年 必要时
15 镉镍蓄电池直流屏 镉镍蓄电池组容量测试 1年 蓄电池放电终止电压测试 1年 各项保护检查 1年16 架空电力线路 1kV以上 导线连接管的连接情况 3年 间隔棒检查 3年 阻尼设施的检查 3年17 接地装置 有效接地系统的电力设备的接地电阻 不超过6年 非有效接地系统的电力设备的接地电阻 不超过6年 利用大地作导体的电力设备的接地电阻 1年1kV以下电力设备的接地电阻 6年 独立微波站的接地电阻 不超过6年 露天配电装置避雷针的集中接地装置的接地电阻 不超过6年 独立避雷针(线)的接地电阻 6年有(无)架空地线的线路杆塔的接地电阻 不超过6年