编辑: 芳甲窍交 2017-12-22

1、变电所进出线1~2km内的杆塔3年

2、其它线路杆塔不超过6年 检查有效接地系统的电力设备的接地引下线与接地网的连接情况 1年18 SF6分段器 电气试验 6年19 线路通道 10kV 线路走廊防护区10米内不得种植树木,已有绿化树木但难以砍伐及移栽的应定期修剪保持线树距离大于3米 3米 电力电缆通道应有明显的标示,注明走向、起止位置、敷设方式,走向标示桩间距不大于20米. 20米 附件3: 常用安全工器具试验项目及周期 序号 名称 试验项目 试验周期

1 安全带 静负荷试验 1年(牛皮带试验周期为半年)

2 安全帽 冲击性能试验 按规定年限(使用寿命:从制作日起,塑料帽≤2.5 年,玻璃钢帽≤3.5年) 耐穿刺性能试验 按规定年限(使用寿命:从制作日起,塑料帽≤2.5年,玻璃钢帽≤3.5年)

3 绝缘胶垫 工频耐压试验 1年4绝缘靴 工频耐压试验 半年

5 导电鞋 直流电阻测试 穿用不超过200h

6 绝缘手套 工频耐压试验 半年

7 脚扣 静负荷试验 1年8绝缘杆 工频耐压试验 1年9携带型短路接地线 组成直流电阻试验 不超过5年 操作棒的工频耐压试验 4年10 个人保护线 组成直流电阻试验 不超过5年11 绝缘罩 工频耐压试验 1年12 电容型验电器 启动电压试验 1年 工频耐压试验 1年13 绝缘隔板 表面工频耐压试验 1年 工频耐压试验 1年14 绝缘夹钳 工频耐压试验 1年15 核相器 连接导线绝缘强度 必要时 绝缘部分工频耐压试验 1年 电阻管泄漏电流试验 半年 动作电压试验 1年16 绝缘站台 工频耐压试验 半年

17 绝缘柄工具 工频耐压试验 半年

18 竹(木)梯 静负荷试验 半年

19 升降板 静负荷试验 半年 附件4 电力用户设备运行情况一览表 序号 客户名称 用电户号 存在隐患 整改要求 计划完成时间 检查人 整改负责人

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题