编辑: 丑伊 2018-01-05

六、售后服务及其他要求

1、在质保期内(即整机调试完毕起质保期一年),出现质量问题生产厂家免费维修并更换,如需返厂维修,厂家应提供车费.

2、供方对由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负责;

服务人员应在24小时内赶到现场进行处理、服务;

随时应用户要求提供技术支援.

3、电动机到货后,由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收. 4包 瓦斯发电机组 规格、数量 到货日期:2016年4月底 包号 规格型号 数量

4 600kW 4套

一、执行标准

1、燃气发电机组标准 AQ 1075-2009 煤矿低浓度瓦斯往复式内燃机驱动的交流发电机组通用技术条件及国家有关标准要求等;

AQ 1077-2009 煤矿瓦斯往复式内燃机发电站安全要求;

同时所供设备及附件应满足国家煤矿安装生产要求.

2、供方所提供的瓦斯发电机组及配套电控必须为全套产品.供货范围:从瓦斯抽放站出气口至高压电网入端(不包括输气总管路),所包含的设备及附属零部件全部由中标方提供,提供的产品必须是全新的、优质的整套产品(不包含土建).

二、设备主要技术规格及要求 序号 项目参数1额定功率 600kW

2 额定电压 6300V

3 额定频率 50HZ

4 功率因数COSΦ 0.8(滞后)

5 励磁方式 无刷

6 电压稳态调速率% ±2.5

7 电压瞬态调速率% ±20

8 电压稳定时间 s

6 9 电压波动率 % ≤1

10 频率稳态调速率% ≤5(0~5可调)

11 频率波动率% ≤1

12 频率稳定时间 s ≤15

13 燃气进机温度 ≤40℃

14 各缸排气温度 ≤650℃

15 燃气压力 3~7kPa

三、电站各系统主要配置明细 序号 主要部件名称 规格型号 数量 备注

1 机组部分 1.1 低浓度瓦斯气发电机组 4套600kW 1.2 自动并网系统 4套1.3 地脚螺栓 4套2电气部分 配套电气必须能与发电机、发动机完全匹配 2.1 机组低压控制屏 4套2.7 机组计算机管理系统 含细水雾监控/机组运行监控 4套 每套计算机管理系统额外备用一台工控机 2.8 机组硅整流启动柜 4套 固定式 2.9 铜排 60米3低浓度瓦斯安全输送系统 3.1 水封防爆器 DN500 4套3.2 干式阻火器 DN500 4套3.3 低温湿式放散装置 DN300 4套3.4 水雾发生装置 4套 指完整的2套水雾发生装置. 3.5 管道过滤器 DN500 4套3.6 立式多级离心泵 4套3.7 气水分离器 4套3.8 干式阻火器 DN300 4套3.9 监测、监控、仪表 4套 配套 3.10 手动蝶阀 DN500 4套3.11 手动蝶阀 DN300 4套3.12 防爆电动蝶阀 DN500 4套3.13 防爆电动调节阀 DN300 4套4冷却循环系统 4.1 冷却塔 GBNL3-300 4套4.2 冷却水泵 4套5排气部分 5.1 消音器及排气管路 DN300 4套5.2 膨胀节及法兰 DN300 4套6软化水系统 处理量1t/h 4套 含泵等

7 其他 7.1 操作座椅 4个 备注:①设备或仪器、仪表附属的专用配套配件、材料必须配备.②按国家相关标准和要求附带各种部件的资质和证件.

四、各系统主要技术要求

1、机组部分 在瓦斯浓度为8~30%、环境温度为-20~45℃、机组进气压力3~7kPa时,发电机组安全、持续、稳定运行,发电功率不低于额定值的85%.机组年运行时间不小于7000小时,机组大修期为20000小时以上. 机组应具备超速安全保护、机油压力低安全保护、机油油位低报警、水位低报警、油、水温度高报警、逆功率保护、过载、过流、短路保护、发电机电压、频率保护等安保措施,上述情况发生时能自动停机或紧急停机.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题