编辑: 丑伊 2018-01-05

2、电气部分 发电机组选用高压发电机,输出电压为6.3kV,不设升压变压器及其配套变电系统.

3、排气系统 排气系统包括排气管、波纹膨胀节、消音器等部件. 发电机组排烟温度为650℃左右,排气系统所有部件均选用耐高温材料. 机房内排气管线须用厚度为100mm的硅酸铝陶瓷纤维管壳包扎,然后再用厚度0.4mm 的镀锌铁皮外层包扎.保温后表面温度不超过60℃. 消音器安装在消音器支架上,通过耐高温螺栓与消音器底座紧固好.

4、冷却系统 供水系统采用玻璃钢冷却塔(冷却能力300m3/h热水)、水泵等组成强制循环供水系统. 循环水系统流程为: 冷却水池→ Y形过滤器→截止阀→循环水泵→截止阀→进水总管→进水支管→换热器→回水支管→回水总管→冷却塔→冷却水池 循环水泵设3台,二用一备. 循环水泵设计参数如下:选用流量 Q=100m3/h,扬程H=27m,电机功率 N=11kW.

5、水雾输送系统设备主要技术要求 ⑴水雾发生装置 额定水压 0.8~1.2 MPa,雾滴直径Q400?m,能够形成细水雾,有效隔断瓦斯燃烧产生的火焰. ⑵低温湿式放散装置 开启压力为16-20kPa可调. ⑶水封防爆器 额定流量压力损失Q2kPa,泄爆释放压力:90-120kPa. ⑷干式阻火器 安全阻火速度值R1600m/s ,外壳耐压设计值R1.6MPa ,额定瓦斯流量下的压力降Q1kPa. ⑸气水分离器 处理气量:2200~2500m3/h,压力降:≤1200Pa. ⑹过滤器 额定流量:≤10000m3/h,公称压力:16bar,过滤精度:0.3mm. ⑺水雾输送监控系统 通过采集水雾输送的相关参数,实现运行参数实时显示,对超限参数进行报警,有效的保证输送系统的安全可靠性,同时具有历史数据存储、查询和打印功能.

6、机组计算机管理系统 电站计算机管理系统作为发电站集控工作站,实现对电站瓦斯发电机组的微机监控. 对发电机组的各种参数进行实时采集,通过主站的管理软件可以显示发电机组运行状况,实现实时数据的浏览、历史数据查询(其中包括能够查询任意两个时间节点电量查询),生成各种数据报表等.对发电机组运行异常状况进行实时报警. 该管理系统对瓦斯安全输送系统、冷却系统、烟雾报警系统等电站辅助系统能够实时监控. 发电机组监测参数内容如下: (1)发电机组部分: 监视电气参数:发电机三相电压、发电机三相........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题