涉密机房8kW、60kW精密空调需求文件

一、说明

1、供货地点: 国家知识产权局2号楼 采购需求:2台风冷模块式精密空调(约顿JMO08)和2台风冷模块式精密空调(约顿JDA60)及配套安装和延保服务 因工期紧张,有现货厂家参与竞标

二、投标人资质要求:

1、报价同时提供原厂商针对此项目的保修证明原件,报价时需提供;

2、供货方保证其提供的设备为原厂合格产品,设备中所有涉及预装和为本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵;

3、供应商报价应包括购置费、运输费、安装施工费、材料费等空调正常运转所需要的全部费用,除此之外采购单位将不另行支付费用;

4、投标时提供报价清单.

报价清单必须对各个项目进行单独报价,报价包含但不限于设备费,运输费、空调安装费、调试需要的各种材料费等全部费用;

5、投标人出具的相关证明材料必须随报价一并上传至中央政府采购网上平台;

6、原厂提供北京地区售后机构证明;

7、报价人需为约顿品牌的协议供货商.

8、所投机型必须是协议供货中标机型,且价格不得高于协议供货价,否则报价无效. 9.供应商报价时应当列出报价明细.包括设备、管线、电缆、吊装、风管式空调室内机风道收费价格及标配管线米数、实际收费管线米数等,其中设备、管线、辅材、风道、吊装费价格不得高于协议供货价格,标配管线不得少于协议供货米数,否则报价无效. 10供应商报价应当为交钥匙工程价格,采购单位不再另行付费. 11.详细内容请见附件-需求文件;

要求必须完全满足需求文件中的全部要求.网上竞价完成后,供应商不得以市场无货为由更改设备的品牌、型号和配置;

也不得以各种借口拒绝履行需求文件中的任何要求.

三、采购内容 3.1. 两台约顿JMO08精密空调(风冷模块式上送风前回风) 3.1.

1、空调配件列表(带*号为协议供货范围) 空调主机* 约顿(JMO08)8kW制冷量 2套 空调电缆 20米 冷媒管线 冷媒管材料及安装 80米RS485接口 约顿 2套 带式上下水漏水报警模块 约顿 2套 并机模块 约顿 2套 时钟卡 约顿 2套 配套安装工程(含空调基座、管线保护、管路延长组件、保温、上送风风管及风口安装、冷媒管保温外套管等) 2套 并机调试 约顿 2套 2台8KW精密空调 及选配件延保三年 约顿 2套3.1.

2、详细参数需求: 空调型式:风冷型上送风前回风 单台总冷量:≥8kw 显冷量:≥7.4kw 使用环境:机房要求恒温恒湿 送风方式:上送风 制造标准:符合现行国家标准 室外冷凝器工作环境:按照46摄氏度配置 过滤器:符合国家标准,过滤效率达到G4标准 控制器:高精密智能控制器 温度控制范围:17--32℃ 温度控制精度:设定点±1℃(最高达0.2℃) 湿度控制范围:40%~70%RH 湿度控制精度:设定点±5%RH(最高达+2%) 显热比: ≥0.91 压缩机:全封闭涡旋式 加湿器:最大加湿量不小于10kg/hr 加热量 (KW):≥13 冷凝器工作范围:-20℃~+46℃ 显示与控制:带有自我故障诊断功能和故障记录功能,具有记录并能通过显示屏查阅运行状态、操作记录和报警信息的功能 3.1.

3、功能要求: 模块化结构设计,组合方便,可现场拆装;

全正面维护,无需侧面维修通道 电极式加湿器,高效加湿 全封闭涡旋式压缩机 使用大面积空气过滤器,有效的减少空气浑浊度,提高过滤使用效率 控制器应具有群控功能,实现空调机组之间的备份、轮巡、保证空调系统的稳定运行;

根据机房负荷动态调整空调机组运行数量,协调群组内空调机组避免竞争运行 标准RS485通讯接口,开放的通讯协议 冷凝器采用全调速风机 3.

2、两台约顿JDA60精密空调(风冷模块式下送风) 3.2.

1、空调配件列表 空调主机 约顿(JDA60) 2套 空调电缆 30米 冷媒管线 冷媒管材料及安装 160米RS485接口 约顿 2套 带式上下水漏水报警模块 约顿 2套 并机模块 约顿 2套 时钟卡 约顿 2套 配套安装工程(含空调基座、管线保护、管路延长组件、保温、冷媒管保温外套管等) 约顿 2套 并机调试 约顿 2套 2台60KW精密空调 及选配件延保三年 约顿 2套3.2.

2、详细参数需求: 空调型式:风冷型下送风上回风 单台总冷量:≥60kw 显冷量:≥55kw 室内机风机数量:≥2 使用环境:机房要求恒温恒湿 送风方式:下送风 制造标准:符合现行国家标准 室外冷凝器工作环境:按照46摄氏度配置 过滤器:符合国家标准,过滤效率达到G4标准 控制器:高精密智能控制器 温度控制范围:17--32℃ 温度控制精度:设定点±1℃(最高达0.2℃) 湿度控制范围:40%~70%RH 湿度控制精度:设定点±5%RH(最高达+2%) 显热比: ≥0.91 压缩机:全封闭涡旋式 加湿器:最大加湿量不小于10kg/hr 加热量 (KW):≥13 冷凝器工作范围:-20℃~+46℃ 显示与控制:带有自我故障诊断功能和故障记录功能,具有记录并能通过显示屏查阅运行状态、操作记录和报警信息的功能 3.2.

3、功能要求: 模块化结构设计,组合方便,可现场拆装;

全正面维护,无需侧面维修通道 电极式加湿器,高效加湿 全封闭涡旋式压缩机 配置两个送风风机 使用大面积空气过滤器,有效的减少空气浑浊度,提高过滤使用效率 控制器应具有群控功能,实现空调机组之间的备份、轮巡、保证空调系统的稳定运行;

根据机房负荷动态调整空调机组运行数量,协调群组内空调机组避免竞争运行 标准RS485通讯接口,开放的通讯协议 冷凝器采用全调速风机

四、质量与服务要求: 供货方对于所有供货设备,保修期为终验完成之日起为三年以上.保修期内对于损耗的易耗品(过滤网、电机加湿清洗、风机皮带)提供免费上门更换,其他所有零备件必须提供免费上门检修及更换. 保修期内原厂商对设备提供7*24的技术支持和售后响应服务,并提供24小时维修服务电话和专人值班手机.自接到甲方报修电话后0.5小时电话响应,故障提供1个工作小时上门服务,并在到达现场后2小时内解决备品备件问题并排除故障.保修期内原厂商提供每年四次上门预防性主动维护服务,检查设备状态和性能,包含提交设备检查报告,负责提出预示发生问题的解决方案和建议,并提供2小时用户培训.通过巡检,保证避免出现因设备故障导致停机的事故.如果发生此类事故视为供货方违约.除按照合同总价款的1%作为罚金外,并负责因此造成的损失赔偿. 如供方在接到甲方维修通知后3小时内仍不能修复有关货物,供方应提供与该货物同一型号的备用货物并接通使用,未在约定时间内恢复和解决故障,视为供货方违约,在规定的恢复时间以后的故障,每一天按照合同总价款的1%作为罚金,如因此给甲方造成损失,供货方应负责赔偿. 设备的生产厂商或供货方应具有完善的货物服务保障体系(提供设备的生产厂商应在最终供货地有直接设立的、足够的售后服务机构,并正常经营一年以上,配备有足够的、有相应资质的工程技术人员);

货物品质和服务由供货方对采购人和最终用户负责. 由专业认证工程师提供标准界面安装,并向甲方提供安装计划,标准界面安装至少包含以下内容:设备二次搬运(电梯)、就位;

室内机到室外机冷媒管布放连接;

室外机电源布放;

室外机标准基座制作;

开机调试, 其费用应包含在投标总价中. 供方应在现场对设备进行调试及试运行,以检验设备的全面情况,其费用应包含在投标总价中. 供方应派出经验丰富、能力强的工程师担任调试及试运行任务,同时供方应提供所有调试及试运行所需的工具、材料、仪器及人员, 其费用应包含在投标总价中. 提供免费现场产品培训,包括工作原理、日常使用维护、一般故障判断等方面,人员不计. 保修期内免费提供所采购空调室外机的2次清洗服务,清洗时间由发包方指定, 其费用应包含在投标总价中. 免维期后维护费报价要求原厂商提供书面承诺文件.

五、供货周期:双方签订合同后15个日历天内到货. 项目进度 实施阶段 目标内容 时间(月) 施工进场准备 空调支架、送风系统及穿屏蔽体管线安装等准备工作 开始至7月7日 设备到货安装 优良以上 7月10日至7月16日 竣工验收 优良以上 7月16日

六、付款方式: (1)签订合同后付款:双方签署合同后十个工作日内,甲方向供货方支付合同总金额的40%. (2)终验款:全部配套工程完工且设备加电正常运行1个月后,经双方验收并签署验收证书后十个工作日内,甲方向供货方支付合同总金额的55%. (3)保修期满后付款:保修期满一年(合同设备保修期自全部设备验收合格,双方签署验收证书之日起算)经双方签署验收证书后十个工作日内,甲方向供货方支付合同设备总金额的5%作为本合同的最终结款.