编辑: 丑伊 | 话题热度:1365 2019-11-21 |
关键词: 冷凝,菲斯曼冷凝,菲斯曼,fd,冷凝炉,炉 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
菲斯曼冷凝炉fd
菲斯曼故障代码 A01:燃气接口压力过低 措施:检查燃气压力和燃气压力限定器 F02:过热温度保护触发 措施:检查缺水、循环泵、排气、温度限定器(复位) 同时按下mode+ok知道图标闪为止 F03:残火 措施:检查电离电极和连线(复位) F04:点火失败 措施:检查点火装置,电极、连线、燃气燃气两用调节器(复位) F05:风压开关错误 检查废气、进气系统,风压开关、连线(复位) F30:锅炉NTC短路 F38:锅炉NTC断路 F51:出水/水箱NTC短路 F59:出水/水箱NTC短路 06 设备的反映:燃烧器锁定;故障原因:系统压力过低;维修措施:检查系统压力。必要时补水。 0A 设备的反映:燃烧器锁定;故障原因:燃气压力过低 ;维修措施:检查燃气压力和燃气压力监控开关 。 0C 设备的反映:燃烧器锁定;故障原因:电源电压过低 ;维修措施:检查电源。 CC 设备的反映:外部扩展装置功能故障;故障原因:控制器和外部扩展装置之间的通信中断 ;维修措施:检查控制器和外部扩展装置之间的连接线 。 F02 设备的反映:燃烧器发生故障;故障原因:温度限定器已触发 ;维修措施:检查供暖系统的液位。检查循环泵。为系统排气。检查温度限定器和连接线。同时按下MODE+OK键,直到复位。 F03 设备的反映:燃烧器发生故障;故障原因:燃烧器启动时已有火焰信号 ;维修措施:检查电离电极和连接线。关闭并重新接通电源开关(或者复位,见F02) |
丑伊
2019-11-21
|
|
(吸收、 吸附、 冷凝、 焚烧等)、其他 / 过滤机 过滤废气 颗粒物 无组织 / GB 16297 加强密闭、 收集后送除尘装置处理 (喷淋系 统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+水幕 除尘... ---摘自《HJ 860.2—2018》
|
glay
2024-09-08
|
|
在溶剂蒸气冷凝液对涂层的再溶解作用。采用 RO 闭路循环回收系统,使电泳涂 料利用率在 98%以上,并且无含涂料废水排出,解决了产品电泳后水洗的污水 处理问题,使电泳涂... ---摘自《项目由来.》
|
ddzhikoi
2024-08-03
|
|
冷凝+活性炭吸附+15m 高排气 筒 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)二级标准及无 组织排放监控浓度限值 无组织有机废气 采用高密闭性材料,加强日常管 理及检修... ---摘自《1 项目背景.》
|
哎呦为公主坟
2024-06-27
|
|
有机废气一般处理方法有吸附法、焚烧法、冷凝法、吸收法等方法。吸附法主要是 利用高孔隙、高比面积的吸附剂,由物理性吸附和化学性键结作用,将有机气体分子自 废气种分... ---摘自《可发科技(宿迁)有限公司铝镁锌钛合金、不锈钢组件》
|
迷音桑
2024-05-22
|
|
空气冷凝水排入生活污水管 网同生活污水一同处置。 b.雨排水系统 本工程范围内所有屋面以及道路设雨排水管道, 汇流后就近排入中盐昆山有 限公司厂区雨排水系统,雨水管道由... ---摘自《昆山宝盐气体有限公司》
|
bingyan8
2024-04-15
|
|
冷凝水的处理.6 6 排水器的操作与运行管理.6 6.1 管理.6 6.2 运行与操作.7 6.3 异常情况的应急处理.8 附录 A (资料性附录) 煤气排水器的基本原理及结构 9 II 前言本标准的石伟、赖... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2024-03-10
|
|
冷凝与热效率的关系以及冷凝水对不同钢种腐蚀速率等研究结果的基础上,通过合理设计受热面,大大降低排烟温度,保证烟气中的水蒸气达到设计要求的 ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
|
ddzhikoi
2024-02-02
|
|
(C 1.3 湿度:最大相对湿度75%(非冷凝) 2. 技术性能指标 2.1 自动进样器转盘: 直径240mm, (1)36 个样品瓶孔,带搅拌功能; 2.2 颗粒大小限制:≤100 μm 2.3 接口:RS232 3. 控制... ---摘自《设备一、便携式辐射测量仪》
|
王子梦丶
2023-12-28
|
|
气线:三相分离器分离出的天然气冷凝后进入分离器进行进一步的气、水分离,后 与稳定塔分离产生的油气进行混合,混合后天然气小部分用于沈三联加热炉燃料,剩余 大部输送... ---摘自《中国石油辽河油田沈阳采油厂》
|
霜天盈月祭
2023-11-21
|
|
机的安装位置、冷凝水排放、遮阳且尽量隐蔽;应充分考虑空调室外机夏季排热、 冬季吸... FD,应按不同朝向分别计算,取外门洞口面积。 B.0.8 阳台门下部不透明部分面积 FB,... ---摘自《DB34》
|
王子梦丶
2023-10-16
|
|
新建各车间蒸汽冷凝水回收设施、保温管道,形成蒸汽冷凝水闭式循环系统,实现冷凝水循环利用;购置乏汽提取设备,提取用气设备使用后的乏汽,输送回生产线代替原锅炉蒸汽... ---摘自《第1页》
|
star薰衣草
2023-09-09
|
|
形成年产家用空调器300万套、蒸发器和冷凝器300万套、空调外机钣金件150万套、空调内机塑料件150万套、电子电控器300万套的生产能力。 企业于2014年进行分期建设,并于... ---摘自《重庆美的制冷设备有限公司》
|
Cerise银子
2023-08-03
|
|
溴化锂吸收式冷凝热回收技术; 265.燃气锅炉烟气余热利用技术之一:宽通道双级换热燃气锅炉烟气余热回收技术; 266.燃气锅炉烟气余热利用技术之二:烟气源热泵供热节能技... ---摘自《通用设备制造业》
|
鱼饵虫
2023-06-28
|
|
高热值冷凝技术的壁挂炉 三、冷凝式壁挂炉与地板采暖的优势结合 四、结论 第二章 2012年世界燃气壁挂炉行业运行形势分析 第一节2012年世界燃气壁挂炉行业发展概述 一、世界... ---摘自《2012-》
|
会说话的鱼
2023-05-22
|
|
同比增长 30.4%,竞争格局来看,德国威能和菲斯曼技术领先, 国产品牌中小松鼠较为领先。 投资建议:南方地区分户取暖需求下,壁挂炉普及率提升;北方煤改气政策加 码及补... ---摘自《行业动态分析》
|
捷安特680
2023-04-16
|
|
物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下,进行加热蒸馏,经冷凝后形成各种燃料 气、油和炭黑的过程,是废旧轮胎回收利用最彻底的方法之一,污染物产排量相 对较小,具有较高... ---摘自《绵竹仁淘再生资源利用有限公司》
|
Mckel0ve
2023-03-10
|
|
基础油蒸汽经过冷凝 器后凝结,进入位于成品油库的油品接收罐暂存。 该系统主要产生废水和废气。 负压蒸馏的废机油中的水分经冷凝后产生废水 W1,该部分废水为蒸馏冷凝水... ---摘自《漯河市牛润能源有限公司》
|
lqwzrs
2023-02-02
|
|
气提气冷凝 分离器 煤 氧气 G1-1粉尘 锁斗系统 水煤浆 熔渣 渣池黑水水蒸气放空气 粗煤气 灰水 灰水系统 废水W1-1 熔渣黑水 水煤气 甲醇热回 收粗煤气 冲洗水粗煤气 脱氧水 4MPa... ---摘自《浙江晋巨化工有限公司合成氨原》
|
645135144
2022-12-27
|
|
连接磨口回流冷凝管, 从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸-硫酸银溶液, 轻轻摇动锥形瓶使溶液混均, 加热流2h(自 开始沸腾时计时)。 注:a.对于化学需氧量高的废水样,可先... ---摘自《-1》
|
XR30273052
2022-11-21
|
|
铵盐酸吸收塔排水及冷凝废水回用于铵盐水解工序,不外排;锅炉排污水及软水制备排水为4.5m3/d,职工生活污水1.6m3/d,地面冲洗废水4.8m3/d,共计10.9m3/d,通过配套污水... ---摘自《河北华运鸿业化工有限公司》
|
旋风
2022-10-15
|
|
高热值冷凝技术的壁挂炉 16 三、冷凝式壁挂炉与地板采暖的优势结合 17 四、结论 20 第二章 2012年世界燃气壁挂炉行业运行形势分析 21 第一节2012年世界燃气壁挂炉行业发展概... ---摘自《2013-》
|
烂衣小孩
2022-09-09
|
|
2)对氨基苯乙醚项目:公司在实际建设过程中考虑甲苯废气能够充分回收后套用,将加氢、过滤工序尾气处理工艺由“二级冷凝+二级水吸收后通过20米排气筒(6#)排空”变更... ---摘自《江苏中丹化工技术有限公司》
|
捷安特680
2022-08-03
|
|
主要用于冷凝补充用水,员工的生活用水 和道路洒水,具体见图 1.4-1。 冷凝补充水:循环水量为 50m3 /h,冷凝补充水以 2%计,年补充水量为 7200m3 /a, 其中一期 3600m3 /a... ---摘自《填报说明》
|
人间点评
2022-06-28
|
|
/ 1 套 氯化冷凝器 F=13m2 ,管程:50℃,常压;壳程:30℃,0.3MPa 10 台14 真空机组 S360 5 套 氯化冷凝器 F=13m2 ,管程:50℃,常压;壳程:-18℃,0.3MPa 20 台 ---摘自《漯河豫博生物化工有限公司》
|
ACcyL
2022-05-22
|
|
如冷凝干燥、 真空干燥等;自然干燥的场所应 采取防风措施。 无干燥工序 - 再生利用 技术要求 废塑料应按照直接再生、 改性再生、能量回收 的优先顺序进行再生利用。 直接再生 ... ---摘自《贺州市创泰塑料制品有限公司》
|
kieth
2022-04-15
|
|
设置气相平衡管+槽式冷凝器回收废 气; 厂区污水站加盖收集恶臭气体引 入80m 高排气筒排放;加强生产区 加强管理 本项目无组织废气中,二硫化 碳储罐采用固定顶罐,液面水封... ---摘自《江苏金路化工有限公司》
|
QQ215851406
2022-03-10
|
|
主要产污节点为固化冷凝废水 W3。 ⑥分刷片 为提高工作效率,重力浇铸板栅一开始是制作成大片的(连续化生产的极板在涂膏 工序完成自动冲切成小片极板) ,极板从板栅铸造... ---摘自《天能电池集团(安徽)有限公司》
|
645135144
2022-02-01
|
|
处理工艺为冷凝+活性炭吸附组合工艺,处理能力为8000m3/h,此油气回收装置采用负压操作,集气效率为100%,处理效率为95%,处理后的废气通过15m高排气筒排放。卸油区... ---摘自《交城县清山河化工有限公司》
|
牛牛小龙人
2021-12-27
|
|
“冷凝回收+等离子+UV 光催化氧化处理”,经15m 排气筒 H1 排放 新建 浸胶烘干废气:浸胶线各工段密闭,废气经管道集中收集后送废气处 理装置,采取“等离子+UV 光催化氧... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2021-11-20
|
|
100%,废气经冷凝+ 喷粉+活性炭颗粒吸附处理, 处理效率为 90%。 因此, 本项目符合 《江 苏省重点行业挥发性有机物控制指南》要求。 ③本项目位于苏通科技产业园,项目所... ---摘自《江苏神马电力股份有限公司》
|
kr9梯
2021-10-15
|
|
反应8小时,反应过程中蒸发出的DMF及水经冷凝后入精馏塔,精馏DMF套用于缩合反应釜。缩合反应完成后,向反应釜中加入DMF溶剂对反应液进行稀释,釜内温度控制在150℃... ---摘自《2015100199U》
|
ddzhikoi
2021-09-08
|
|
",,"FD-1D-50","规格:压盖挂瓶;冷凝温度(℃):<-50;真空度(Pa):<20冻干面积(㎡):0.12;盘装物料(L):1.2;捕水能力(kg/24h):3;冷阱尺寸(mm):Φ220X... ---摘自《第一标段》
|
hyszqmzc
2021-08-03
|
|
纤维吸收塔、一级冷凝回收装置各 1 套 草甘膦生产线设置一级水喷淋设 施2套、一级冷凝回收设施 2 套、 袋式+水膜除尘设施 1 套。 氟虫腈生产线未实施。 浙江嘉化集团股份有限... ---摘自《浙江嘉化集团股份有限公司》
|
芳甲窍交
2021-06-27
|
|
菲斯曼壁挂锅 炉不仅拥有创新技术和性能, 而且非常可靠和耐用。 节能、 环保 根据欧盟能源效率标准 92/42 的归类为低温供热 锅炉 (三星) 。 Vitopend 100-W 全系列产品一览 ... ---摘自《VITOPEND 100-W (WH1D)》
|
紫甘兰
2021-05-22
|
|
烟道低位点疏水和烟囱冷凝水疏水应通 过管道或地坑返回脱硫系统重复利用,排入地沟时应设水封系统预防烟气泄漏。 6.4.3.1.4 其他要求应符合 HJ 179 的规定。 6.4.3.2 吸收塔系... ---摘自《CBTA》
|
LinDa_学友
2021-04-15
|
|
超耐腐蚀的不锈钢主换热器5年免费质保 详细信息请点击: www.viessmann.cn/baozheng 国产冷凝式燃气壁挂炉Vitodens 100 CC, 以高 性价比的方式提供暖气和生活热水 冷凝式... ---摘自《TopInfo》
|
hgtbkwd
2021-03-10
|
|
冷凝锅炉的推广,节能减排:更低的排放,更 高的效率是冷凝锅炉在欧洲强制使用的主要原因, 在国内,北京实施了新建住宅独立供暖必须使用 冷凝锅炉的规范。 2. 冷凝锅炉需要... ---摘自《“变”才是王道》
|
王子梦丶
2021-02-01
|
|
菲斯曼多家知名进 口采暖品牌和精心筛 选的国产品牌参展, 省 级代理与权威媒体联 动, 直接从厂家获取优 惠政策, 以批发价甚至 出厂价助力中原首届 明装暖气节, 本次活动 ... ---摘自《79800 元/100㎡全包加全屋硅藻泥》
|
Mckel0ve
2020-12-26
|
|
Fd——顶板接缝长度系数,系指顶板接缝长度与顶板面积的比值; Kd——顶板接缝损耗系数,焊接顶板为0,非焊接为3.66; Ke——边圈密封损耗系数,5.2; Fm——浮盘附件总损耗... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
|
会说话的鱼
2020-11-20
|
|
统,经冷剂冷却、冷凝并过冷到-162℃,经节流阀节流降到常压进入LNG贮槽。 低温液化系统主要包括液化LNG冷箱及其辅助设备,LNG冷箱是严格按照 工艺包参数设计制造的专... ---摘自《成都深冷液化设备股份有限公司》
|
雨林姑娘
2020-10-14
|
|
它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束及烟气冷凝回收装置组成,燃 料在炉膛内燃烧后,烟气经对流管束及烟气冷凝回收装置排入烟囱。该类型的锅炉实现了燃烧充分、排放无污染... ---摘自《郑锅股份》
|
达达恰西瓜
2020-09-08
|
|
菲斯曼中国有限公司 香港湾仔皇后大道 183 号 合和中心 21 号楼 2106 室 电话:00852-25440314/5 传真:00852-25440747 www.viessmann.com 北京菲斯曼供热技术有限公司 北... ---摘自《操作指南》
|
芳甲窍交
2020-08-02
|
|
773 663 600 8 5 1 8 9 1 0 2 4 0 6 4 173 208 170 118 100 110 56,5 DTG130_F0002 PROJECT DT130_Q0001 Gas 冷凝燃气落地锅炉 热输出功率 43kW ~ 89.5kW ELIDENS DTG ... ---摘自《ELIDENS》
|
贾雷坪皮
2020-06-27
|
|
供用户使用 使用说明 ecoTEC plus 冷凝式燃气暖浴两用炉 CN 使用说明 出版商 / 制造商 Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18‑0 ... ---摘自《ecoTEC plus》
|
梦三石
2020-05-21
|
|
New IntroCondens WHBS B / WHBC B 冷凝燃气壁挂炉 BRÖTJE CHINA 2016.05 YC2008 保留技术修改和更正错误的权利。参数无法律约束力。 EcoTherm WGB/Z 12/12/11/10/9/8... ---摘自《New IntroCondens WHBS B / WHBC B》
|
施信荣
2020-04-15
|
|
Documento riservato – A solo uso interno / Confidential document – Internal use only 冷凝水系列燃气壁挂炉 产品培训 2009年6月Documento riservato – A solo uso interno / ... ---摘自《冷凝水系列燃气壁挂炉》
|
麒麟兔爷
2020-03-09
|
|
冷凝水量 40/30° C l/h 12.8 16 电气 电压 / 频率 V / Hz 220 / 50 最大电功率 无水泵时 W 122 160 待机耗电量 W < 3 防水等级 IP X4D 保险 A 4 尺寸 / 重量 高*宽*厚mm 960*480*603 ... ---摘自《Why Vaillant?》
|
gracecats
2020-02-02
|
|
菲斯曼供热采暖产品 燃气单采暖型壁挂炉配备或不配换热水箱 n 用于平衡式运行方式 10.5 至24 千瓦 13.0 至30 千瓦 15.7 至36 千瓦 燃气两用型壁挂炉 n 用于平衡式运行方式 额定... ---摘自《VITOPEND 100-W (WH1C)》
|
ZCYTheFirst
2019-12-27
|
|
菲斯曼专利冷凝换热技术,节能环保效率高。 另外可以连接室外温度传感器通过室外温度的 变化自动调节设备的运行。 超耐腐蚀的不锈钢主换热器5年免费质保详细信息请点击: ... ---摘自《冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 100-W B1JD/B1HD》
|
xwl西瓜xym
2019-11-21
|
|
菲斯曼冷凝壁挂锅炉 不仅拥有创新技术和性能,而且非常可靠和耐 用。 安全、耐用 Inox 径向受热面采用优质厚壁不锈钢材料,保证Vitodens 可靠性的同时,还可提供持久的高 热... ---摘自《冷凝燃气采暖热水炉》
|
ACcyL
2019-10-15
|