  F04 设备的反映:燃烧器发生故障;故障原因:没有火焰信号 ;维修措施:检查点火/电离电极和连接线、检查燃气压力、检查燃气阀、检查点火装置、点火组件。关闭并重新接通电源(或者复位,见F02)

  F05 设备的反映:燃烧器故障;故障原因:燃烧器启动时空气压力开关未打开或到达点火负荷时未关闭 ;维修措施:检查排气/进风系统、空气压力开关的软管、空气压力开关和连接线。关闭并重新接通电源开关(或者复位,见F02)

  F07 设备的反映:燃烧器锁定;故障原因:水压传感器断路 ;维修措施:检查水压传感器。关闭并重新接通电源开关(或者复位,见F02)

  F08 设备的反映:燃烧器发生故障;故障原因:燃气磁阀继电器锁定 ;维修措施:检查继电器、燃气磁阀和连接线。关闭并重新接通电源开关(或者复位,见F02)

  F10 设备的反映:恒温运行;故障原因:室外温度传感器或室温传感器短路 ;维修措施:检查传感器。

  F18 设备的反映:恒温运行;故障原因:室外温度传感器或室温传感器断路 ;维修措施:检查传感器。

  F30 设备的反映:燃烧器锁定;故障原因:锅炉温度传感器短路 ;维修措施:检查锅炉温度传感器。

  F38 设备的反映:燃烧器锁定;故障原因:锅炉温度传感器断路 ;维修措施:检查锅炉温度传感器。

  F51 设备的反映:无热水制备;故障原因:出水温度传感器/水箱温度传感器短路 ;维修措施:检查传感器。

  F59 设备的反映:无热水制备;故障原因:出水温度传感器/水箱温度传感器断路 ;维修措施:检查传感器。

  F70 设备的反映:外部扩展装置功能故障;故障原因:外部扩展装置上的太阳能集热器温度传感器S1短路 ;维修措施:检查传感器。

  F78 设备的反映:外部扩展装置功能故障;故障原因:外部扩展装置上的太阳能集热器温度传感器S1断路 ;维修措施:检查传感器。

  F80 设备的反映:外部扩展装置功能故障;故障原因:外部扩展装置上的水箱下部温度传感器S2短路 ;维修措施:检查传感器。

  F88 设备的反映:外部扩展装置功能故障;故障原因:外部扩展装置上的水箱下部温度传感器S2断路 ;维修措施:检查传感器。

  F90 设备的反映:外部扩展装置功能故障;故障原因:外部扩展装置上的水箱上部温度传感器S3短路 ;维修措施:检查传感器。

  F98 设备的反映:外部扩展装置功能故障;故障原因:外部扩展装置上的水箱上部温度传感器S3断路 ;维修措施:检查传感器。

  冷凝技术:

  冷凝不仅能利用燃气产生的热量,也收集着废气的水蒸气中包含的热量。运用这个原理,冷凝锅炉就能几乎完全把排放的废气中的热量提取出来用于供热。据统计显示,相较传统的燃气锅炉,燃料转化为可用热能的利用率高达98%。

  菲斯曼Vitodens 200-W燃气冷凝壁挂炉:

  作为世界领先的供热系统制造商,菲斯曼在冷凝壁挂炉制造方面表现非凡。其中Vitodens 200-W冷凝壁挂炉就不仅专注于冷凝技术,还添加不锈钢径向热交换器,完美贯彻菲斯曼高效节能理念。

  现今,中国消费者越来越注重环保节能理念,冷凝产品也快速进入了千万个家庭。在享受绿色生活的同时,德国制造更为人称道,现在就让我们一起探究世界供暖巨头的技艺吧!

  不锈钢径向热交换器

  菲斯曼所选用的不锈钢热交换器,能够利用其方形流道与精确的间隙设计传递高热值。再加上光滑的不锈钢表面拥有的自清洁功能,不论是在热效率上还是使用寿命上都是行业领先。

  Lambda Pro Control 燃烧控制器

  即使在燃气质量参差不齐的状态下,菲斯曼选用的燃烧控制器仍然高效可靠。避免手动调节和系统校准,Lambda Pro Control 通过调节燃气与空气的混合比例,实现低排放和高效率的燃烧,节能环保。

  MatriX圆柱形燃烧器

  菲斯曼冷凝壁挂炉内置的燃烧器叫做MatriX圆柱形燃烧器,它是菲斯曼自主研制的产品。燃气与空气混合透过燃烧器的不锈钢丝网被点燃,即使最小的火焰也充分燃烧成蓝色,在有限的空间内达到最高功效。

  冷凝技术不仅使用燃烧燃油或燃气所产生的热量,而且还额外使用了传统加热技术不使用的热量。冷凝锅炉能够回收利用废气中几乎全部的热量,并将其转换为新增热能。配备 Inox径向热交换器的菲斯曼冷凝锅炉由不锈钢制成,其工作原理是将烟囱中尚未排放的废气尽可能冷却,使其中含有的水蒸气有针对性的冷凝,并收集在此过程中释放的热量传输给加热系统。

  菲斯曼锅炉故障简单分为五个分析步骤,来找出锅炉超温的根本原因并处理。

  一、检查锅炉压力表

  1.) 检查压力表是否过低(低于1接近0)

  2.) 压力过低后打开补水阀补水并重新运行锅炉。

  3.) 检查掉压原因,安全阀、排气阀及系统是否有渗漏现场,运行锅炉看压力波动是否因膨胀水箱坏导致超压安全阀泄水

  二、检查循环泵

  1.) 卸下水泵正面排气螺栓,检查水泵内部轴心是否运转。

  2.) 如果不循环,对水泵进行手动解锁,叶轮卡死严重时需拆下水泵检查。

  3.) 检查循环泵抱死原因,是否安装了过滤器,是否因为水中杂质导致循环泵卡死,或者用户对锅炉长期断电。(提醒用户在不使用锅炉时通电设置待机模式)

  三、检查生活水运行

  1.) 开水龙头检查生活水是否正常。

  2.) 如果生活水不能正常使用,检查板式换热器。

  3.) 如果板式换热器结垢太多建议用除垢剂清洗板换或严重者更换新板换后运行锅炉

  四、检查采暖运行

  1.) 运行锅炉采暖,如不正常检查采暖系统及热交换器。

  2.) 检查采暖循环系统是否有堵塞现场,疏通管道。

  3.) 检查热交换器是否结垢太多,用除垢剂清洗热交换器

  五、降温后检查温度限定器

  降温后检查温度限定器是否还是断路,如断路更换温度限定器。

  菲斯曼锅炉超温报警 显示屏闪烁F04故障。

  此故障可分为六个分析步骤,来找出锅炉点火故障的原因并处理。

  一、检查燃气压力(需自备燃气压力表参考下方图)

  1.) 检查阀前静压力,看管道是否有燃气。

  2.) 检查锅炉点火时阀前动压,看管道是否有堵塞现象。

  3.)检查燃气分配管及喷嘴是否有堵塞现象。
glay
(吸收、 吸附、 冷凝、 焚烧等)、其他 / 过滤机 过滤废气 颗粒物 无组织 / GB 16297 加强密闭、 收集后送除尘装置处理 (喷淋系 统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+水幕 除尘... ---摘自《HJ 860.2—2018》
ddzhikoi
在溶剂蒸气冷凝液对涂层的再溶解作用。采用 RO 闭路循环回收系统,使电泳涂 料利用率在 98%以上,并且无含涂料废水排出,解决了产品电泳后水洗的污水 处理问题,使电泳涂... ---摘自《项目由来.》
哎呦为公主坟
冷凝+活性炭吸附+15m 高排气 筒 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)二级标准及无 组织排放监控浓度限值 无组织有机废气 采用高密闭性材料,加强日常管 理及检修... ---摘自《1 项目背景.》
迷音桑
有机废气一般处理方法有吸附法、焚烧法、冷凝法、吸收法等方法。吸附法主要是 利用高孔隙、高比面积的吸附剂,由物理性吸附和化学性键结作用,将有机气体分子自 废气种分... ---摘自《可发科技(宿迁)有限公司铝镁锌钛合金、不锈钢组件》
bingyan8
空气冷凝水排入生活污水管 网同生活污水一同处置。 b.雨排水系统 本工程范围内所有屋面以及道路设雨排水管道, 汇流后就近排入中盐昆山有 限公司厂区雨排水系统,雨水管道由... ---摘自《昆山宝盐气体有限公司》
贾雷坪皮
冷凝水的处理.6 6 排水器的操作与运行管理.6 6.1 管理.6 6.2 运行与操作.7 6.3 异常情况的应急处理.8 附录 A (资料性附录) 煤气排水器的基本原理及结构 9 II 前言本标准的石伟、赖... ---摘自《ICS 13.100》
ddzhikoi
冷凝与热效率的关系以及冷凝水对不同钢种腐蚀速率等研究结果的基础上,通过合理设计受热面,大大降低排烟温度,保证烟气中的水蒸气达到设计要求的 ---摘自《2018-2019年度燃气锅委托运行项目》
王子梦丶
(C 1.3 湿度:最大相对湿度75%(非冷凝) 2. 技术性能指标 2.1 自动进样器转盘: 直径240mm, (1)36 个样品瓶孔,带搅拌功能; 2.2 颗粒大小限制:≤100 μm 2.3 接口:RS232 3. 控制... ---摘自《设备一、便携式辐射测量仪》
霜天盈月祭
气线:三相分离器分离出的天然气冷凝后进入分离器进行进一步的气、水分离,后 与稳定塔分离产生的油气进行混合,混合后天然气小部分用于沈三联加热燃料,剩余 大部输送... ---摘自《中国石油辽河油田沈阳采油厂》
王子梦丶
机的安装位置、冷凝水排放、遮阳且尽量隐蔽;应充分考虑空调室外机夏季排热、 冬季吸... FD,应按不同朝向分别计算,取外门洞口面积。 B.0.8 阳台门下部不透明部分面积 FB,... ---摘自《DB34》
star薰衣草
新建各车间蒸汽冷凝水回收设施、保温管道,形成蒸汽冷凝水闭式循环系统,实现冷凝水循环利用;购置乏汽提取设备,提取用气设备使用后的乏汽,输送回生产线代替原锅蒸汽... ---摘自《第1页》
Cerise银子
形成年产家用空调器300万套、蒸发器和冷凝器300万套、空调外机钣金件150万套、空调内机塑料件150万套、电子电控器300万套的生产能力。 企业于2014年进行分期建设,并于... ---摘自《重庆美的制冷设备有限公司》
鱼饵虫
溴化锂吸收式冷凝热回收技术; 265.燃气锅烟气余热利用技术之一:宽通道双级换热燃气锅烟气余热回收技术; 266.燃气锅烟气余热利用技术之二:烟气源热泵供热节能技... ---摘自《通用设备制造业》
会说话的鱼
高热值冷凝技术的壁挂 三、冷凝式壁挂与地板采暖的优势结合 四、结论 第二章 2012年世界燃气壁挂行业运行形势分析 第一节2012年世界燃气壁挂行业发展概述 一、世界... ---摘自《2012-》
捷安特680
同比增长 30.4%,竞争格局来看,德国威能和菲斯曼技术领先, 国产品牌中小松鼠较为领先。 投资建议:南方地区分户取暖需求下,壁挂普及率提升;北方煤改气政策加 码及补... ---摘自《行业动态分析》
Mckel0ve
物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下,进行加热蒸馏,经冷凝后形成各种燃料 气、油和炭黑的过程,是废旧轮胎回收利用最彻底的方法之一,污染物产排量相 对较小,具有较高... ---摘自《绵竹仁淘再生资源利用有限公司》
lqwzrs
基础油蒸汽经过冷凝 器后凝结,进入位于成品油库的油品接收罐暂存。 该系统主要产生废水和废气。 负压蒸馏的废机油中的水分经冷凝后产生废水 W1,该部分废水为蒸馏冷凝水... ---摘自《漯河市牛润能源有限公司》
645135144
气提气冷凝 分离器 煤 氧气 G1-1粉尘 锁斗系统 水煤浆 熔渣 渣池黑水水蒸气放空气 粗煤气 灰水 灰水系统 废水W1-1 熔渣黑水 水煤气 甲醇热回 收粗煤气 冲洗水粗煤气 脱氧水 4MPa... ---摘自《浙江晋巨化工有限公司合成氨原》
XR30273052
连接磨口回流冷凝管, 从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸-硫酸银溶液, 轻轻摇动锥形瓶使溶液混均, 加热流2h(自 开始沸腾时计时)。 注:a.对于化学需氧量高的废水样,可先... ---摘自《-1》
旋风
铵盐酸吸收塔排水及冷凝废水回用于铵盐水解工序,不外排;锅排污水及软水制备排水为4.5m3/d,职工生活污水1.6m3/d,地面冲洗废水4.8m3/d,共计10.9m3/d,通过配套污水... ---摘自《河北华运鸿业化工有限公司》
烂衣小孩
高热值冷凝技术的壁挂 16 三、冷凝式壁挂与地板采暖的优势结合 17 四、结论 20 第二章 2012年世界燃气壁挂行业运行形势分析 21 第一节2012年世界燃气壁挂行业发展概... ---摘自《2013-》
捷安特680
2)对氨基苯乙醚项目:公司在实际建设过程中考虑甲苯废气能够充分回收后套用,将加氢、过滤工序尾气处理工艺由“二级冷凝+二级水吸收后通过20米排气筒(6#)排空”变更... ---摘自《江苏中丹化工技术有限公司》
人间点评
主要用于冷凝补充用水,员工的生活用水 和道路洒水,具体见图 1.4-1。 冷凝补充水:循环水量为 50m3 /h,冷凝补充水以 2%计,年补充水量为 7200m3 /a, 其中一期 3600m3 /a... ---摘自《填报说明》
ACcyL
/ 1 套 氯化冷凝器 F=13m2 ,管程:50℃,常压;壳程:30℃,0.3MPa 10 台14 真空机组 S360 5 套 氯化冷凝器 F=13m2 ,管程:50℃,常压;壳程:-18℃,0.3MPa 20 台 ---摘自《漯河豫博生物化工有限公司》
kieth
冷凝干燥、 真空干燥等;自然干燥的场所应 采取防风措施。 无干燥工序 - 再生利用 技术要求 废塑料应按照直接再生、 改性再生、能量回收 的优先顺序进行再生利用。 直接再生 ... ---摘自《贺州市创泰塑料制品有限公司》
QQ215851406
设置气相平衡管+槽式冷凝器回收废 气; 厂区污水站加盖收集恶臭气体引 入80m 高排气筒排放;加强生产区 加强管理 本项目无组织废气中,二硫化 碳储罐采用固定顶罐,液面水封... ---摘自《江苏金路化工有限公司》
645135144
主要产污节点为固化冷凝废水 W3。 ⑥分刷片 为提高工作效率,重力浇铸板栅一开始是制作成大片的(连续化生产的极板在涂膏 工序完成自动冲切成小片极板) ,极板从板栅铸造... ---摘自《天能电池集团(安徽)有限公司》
牛牛小龙人
处理工艺为冷凝+活性炭吸附组合工艺,处理能力为8000m3/h,此油气回收装置采用负压操作,集气效率为100%,处理效率为95%,处理后的废气通过15m高排气筒排放。卸油区... ---摘自《交城县清山河化工有限公司》
迷音桑
冷凝回收+等离子+UV 光催化氧化处理”,经15m 排气筒 H1 排放 新建 浸胶烘干废气:浸胶线各工段密闭,废气经管道集中收集后送废气处 理装置,采取“等离子+UV 光催化氧... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
kr9梯
100%,废气经冷凝+ 喷粉+活性炭颗粒吸附处理, 处理效率为 90%。 因此, 本项目符合 《江 苏省重点行业挥发性有机物控制指南》要求。 ③本项目位于苏通科技产业园,项目所... ---摘自《江苏神马电力股份有限公司》
ddzhikoi
反应8小时,反应过程中蒸发出的DMF及水经冷凝后入精馏塔,精馏DMF套用于缩合反应釜。缩合反应完成后,向反应釜中加入DMF溶剂对反应液进行稀释,釜内温度控制在150℃... ---摘自《2015100199U》
hyszqmzc
",,"FD-1D-50","规格:压盖挂瓶;冷凝温度(℃):<-50;真空度(Pa):<20冻干面积(㎡):0.12;盘装物料(L):1.2;捕水能力(kg/24h):3;冷阱尺寸(mm):Φ220X... ---摘自《第一标段》
芳甲窍交
纤维吸收塔、一级冷凝回收装置各 1 套 草甘膦生产线设置一级水喷淋设 施2套、一级冷凝回收设施 2 套、 袋式+水膜除尘设施 1 套。 氟虫腈生产线未实施。 浙江嘉化集团股份有限... ---摘自《浙江嘉化集团股份有限公司》
紫甘兰
菲斯曼壁挂锅 不仅拥有创新技术和性能, 而且非常可靠和耐用。 节能、 环保 根据欧盟能源效率标准 92/42 的归类为低温供热 锅 (三星) 。 Vitopend 100-W 全系列产品一览 ... ---摘自《VITOPEND 100-W (WH1D)》
LinDa_学友
烟道低位点疏水和烟囱冷凝水疏水应通 过管道或地坑返回脱硫系统重复利用,排入地沟时应设水封系统预防烟气泄漏。 6.4.3.1.4 其他要求应符合 HJ 179 的规定。 6.4.3.2 吸收塔系... ---摘自《CBTA》
hgtbkwd
超耐腐蚀的不锈钢主换热器5年免费质保 详细信息请点击: www.viessmann.cn/baozheng 国产冷凝式燃气壁挂Vitodens 100 CC, 以高 性价比的方式提供暖气和生活热水 冷凝式... ---摘自《TopInfo》
王子梦丶
冷凝的推广,节能减排:更低的排放,更 高的效率是冷凝在欧洲强制使用的主要原因, 在国内,北京实施了新建住宅独立供暖必须使用 冷凝的规范。 2. 冷凝需要... ---摘自《“变”才是王道》
Mckel0ve
菲斯曼多家知名进 口采暖品牌和精心筛 选的国产品牌参展, 省 级代理与权威媒体联 动, 直接从厂家获取优 惠政策, 以批发价甚至 出厂价助力中原首届 明装暖气节, 本次活动 ... ---摘自《79800 元/100㎡全包加全屋硅藻泥》
会说话的鱼
Fd——顶板接缝长度系数,系指顶板接缝长度与顶板面积的比值; Kd——顶板接缝损耗系数,焊接顶板为0,非焊接为3.66; Ke——边圈密封损耗系数,5.2; Fm——浮盘附件总损耗... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
雨林姑娘
统,经冷剂冷却、冷凝并过冷到-162℃,经节流阀节流降到常压进入LNG贮槽。 低温液化系统主要包括液化LNG冷箱及其辅助设备,LNG冷箱是严格按照 工艺包参数设计制造的专... ---摘自《成都深冷液化设备股份有限公司》
达达恰西瓜
它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束及烟气冷凝回收装置组成,燃 料在膛内燃烧后,烟气经对流管束及烟气冷凝回收装置排入烟囱。该类型的锅实现了燃烧充分、排放无污染... ---摘自《郑锅股份》
芳甲窍交
菲斯曼中国有限公司 香港湾仔皇后大道 183 号 合和中心 21 号楼 2106 室 电话:00852-25440314/5 传真:00852-25440747 www.viessmann.com 北京菲斯曼供热技术有限公司 北... ---摘自《操作指南》
贾雷坪皮
773 663 600 8 5 1 8 9 1 0 2 4 0 6 4 173 208 170 118 100 110 56,5 DTG130_F0002 PROJECT DT130_Q0001 Gas 冷凝燃气落地锅 热输出功率 43kW ~ 89.5kW ELIDENS DTG ... ---摘自《ELIDENS》
梦三石
供用户使用 使用说明 ecoTEC plus 冷凝式燃气暖浴两用 CN 使用说明 出版商 / 制造商 Vaillant GmbH Berghauser Str. 40   D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18‑0   ... ---摘自《ecoTEC plus》
施信荣
New IntroCondens WHBS B / WHBC B 冷凝燃气壁挂 BRÖTJE CHINA 2016.05 YC2008 保留技术修改和更正错误的权利。参数无法律约束力。 EcoTherm WGB/Z 12/12/11/10/9/8... ---摘自《New IntroCondens WHBS B / WHBC B》
麒麟兔爷
Documento riservato – A solo uso interno / Confidential document – Internal use only 冷凝水系列燃气壁挂 产品培训 2009年6月Documento riservato – A solo uso interno / ... ---摘自冷凝水系列燃气壁挂
gracecats
冷凝水量 40/30° C l/h 12.8 16 电气 电压 / 频率 V / Hz 220 / 50 最大电功率 无水泵时 W 122 160 待机耗电量 W < 3 防水等级 IP X4D 保险 A 4 尺寸 / 重量 高*宽*厚mm 960*480*603 ... ---摘自《Why Vaillant?》
ZCYTheFirst
菲斯曼供热采暖产品 燃气单采暖型壁挂配备或不配换热水箱 n 用于平衡式运行方式 10.5 至24 千瓦 13.0 至30 千瓦 15.7 至36 千瓦 燃气两用型壁挂 n 用于平衡式运行方式 额定... ---摘自《VITOPEND 100-W (WH1C)》
xwl西瓜xym
菲斯曼专利冷凝换热技术,节能环保效率高。 另外可以连接室外温度传感器通过室外温度的 变化自动调节设备的运行。 超耐腐蚀的不锈钢主换热器5年免费质保详细信息请点击: ... ---摘自冷凝燃气采暖热水 VITODENS 100-W B1JD/B1HD》
ACcyL
菲斯曼冷凝壁挂锅 不仅拥有创新技术和性能,而且非常可靠和耐 用。 安全、耐用 Inox 径向受热面采用优质厚壁不锈钢材料,保证Vitodens 可靠性的同时,还可提供持久的高 热... ---摘自冷凝燃气采暖热水
2024年11月与菲斯曼冷凝炉fd的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题