5、施工期间,由于甲方原因或其他出现设计方案的更改或使用材料方面的更改的,我方现场工程主管会积极与甲方联系,及时把甲方的意见和建议转告项目经理,并及时作出更改方案图和更改说明,待甲方签字认可后,我方进行更改施工.

四、施工方法及质量保证方案 针对办公大楼消防系统的具体情况,提出以下的总体施工方案: 为了保证施工质量,必须严格按规范规程进行施工. 考虑本次工程的工期,故在其人员的配置上基本保持其固定性. 必须严格按以下的施工注意事项和要求进行安全施工.

(一)消防报警及联动系统工程:

1、系统管线的施工要求: A.火灾自动报警系统的传输线路和50下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆.采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆. B.火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线. C.消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施. D.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔中. E.火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ.

2、安装光电感烟探测器时应注意的事项: A.本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时,应符合下列规定: 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响. 当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数. 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器. 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响. B.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置.感温探测器的安装间距不应超过10m;

感烟探测器的安装间距不应超过15m;

探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半.这在两超市的办公区域时多见,此时应其设置. D.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

探测器周围0.5m内,不应有遮挡物. E.办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器. F.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装.探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m. G.探测器宜水平安装.当倾斜安装时,倾斜角不应大于45?. H.在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上. I.光电感烟探测器的安装图:

3、各类模块的安装: A.在安装时一定要认清其型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等. B.模块一定要固定牢固,安装于被控制的设备的附近. C.模块的接线及保护措施要得当. D.各类模块的接线图: a.LD-8301模块的对外端子示意图 其中: Z

1、Z2:与控制器信号总线连接的端子 D

1、D2:与控制器的DC24V电源连接的端子,不分极性 V+、G:DC24V输出端子,用于向输出触点提供+24V信号,以便实现有源DC24V输出,输出触点容量为5A,DC24V I