编辑: 南门路口 | 2018-01-19 |
发表学术论文2篇,成果通过国家计量认可的检测中心的检测,抽油机系统效率由6.8%提高到8.5%,井下效率由18.2%提高到28.4%,系统节能31.58%.研究成果在大庆、胜利、辽河、新疆等油田使用,市场前景广阔,累计实现销售收入503.74万元,实现净利润98.52万元,缴税70.85万元. 知识产权情况 国别 知识产权类别 项目名称 申请号 授权号(批准号) 中国 发明专利 一种节能增效系统 200910203326.3 ZL200910203326.3 中国 实用新型 潜油(水)电泵机组井下智能多参数测试装置 200420085971.2 ZL200420085971.2 中国 计算机软件著作权 智能仪器仪表多参量标定检定系统V1.O -- 软著登字第097306号 序号 项目名称 完成单位 主要完成人
3 新型电气火灾智能防控装置及系统 西安华瑞网电设备有限公司 赵怀军 项目简介本项目是研究解决电能在传输、使用过程中产生的电气火灾防控问题,属于故障监测与安全防护应用领域. (1)研究意义 电能作为一种洁净、方便的基础性能源形态,在国民经济建设和人们日常生活中得到了最为广泛的运用.但是,在电能的使用过程中,日益俱增的电气火灾事故发生,不仅给国家经济和人民生命财产带来毁灭性的损失和极大的安全危害,也给社会的稳定与和谐发展造成了严重影响.因此研究一种新型电气火灾智能防控装置及系统,有效防止电气火灾事故发生,具有很大的工程现实意义、经济意义、社会意义和广阔的市场前景. (2)国内外研究现状与同类技术比较 导致电气火灾的根源主要在于电气线路和用电设备的短路、过负荷、三相不平衡、绝缘降低、漏电等故障.目前国内外常规的依靠断路器(或熔断器)跳闸来避免由于短路、过负荷而诱发的火灾所形成的防控技术,因存在脱扣动作定值和时间受环境变化影响、可靠性差等不足,不能在实际中发挥有效的作用;
现有探测剩余电流的电气火灾补充防控技术仅基于剩余电流的集总幅值特征,难以准确分辨平均分布剩余电流(正常运行)和点热积聚剩余电流(故障),因此时常引起漏报或误报.此外上述技术和方法还存在系统性差、有探测盲区、智能化程度低、不能和配电监控系统形成一个有机整体、不能对谐波电流和三相负载不平衡引发的火灾进行防控等缺陷. (3)主要技术原理及成果的创造性、先进性 本项目采用的理论和技术在国内、外未见相关报道(见陕西省科学技术信息研究所科技查新中心国内外相关文献查新报告 2013-06-0800)结论,已获国家发明专利ZL201110289600.0). (4)推广应用的范围和前景 凡是使用电能、人口密集、地位重要的地方均需使用此项目产品及系统.如地铁、机场、车站、文物建筑、博物馆、各类民用建筑、工业建筑、军械库、飞机库、油库、弹药库、宾馆酒店等.每年直接经济利益数以百亿、间接利益更大. (5)技术指标 剩余电流测量测量误差≤0.1%;
三相电压、电流测量误差≤0.1%;
三相保护电流、电压线频率测量误差≤0.5%;
相电压之间夹角分辨率≤5;
有功测量满足0.2S/0.5S级,无功测量误差≤0.5%;
工频耐压2kV/1min;
冲击电压5kV/5s;
防控器接点容量 AC220V/5A DC30V /5A;
电磁兼容(EMC)符合GB/T 7261-2008Ⅲ级标准. (6)其他 该项目在生产中对环境无污染. 知识产权情况 国别 知识产权类别 项目名称 申请号 授权号(批准号) 中国 发明专利证书 剩余电流式电气火灾柔性在线辨识方法及装置