编辑: jingluoshutong | 2018-02-21 |
随后判断逐级细化,表现出对故障良好的辨识能力. 变压器故障表象与机理间的联系错综复杂,种种单一的诊断方法均存在一定的弊端.往往考虑将几种判断方法结合起来分析. 以变压器油中溶解的气体的分析为基础,建立基于范例推理的变压器绝缘故障综合诊断模型.这样能够在一定程序上弥补各种范例检索算法的不足,在比较了待诊
第二章 电力变压器绝缘故障诊断模型 专家系统的知识库中的知识是从专家那里来的变压器领域专业知识,也就是他们对于变压器故障性质、种类、原因,及其诊断技术的专家经验.本章将从电力变压器结构、故障检测手段以及故障性质的分析入手,制定电力变压器故障诊断的模型,为以后的故障诊断打下坚实的基础. 2.1 电力变压器结构简介 电力变压器由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管装置、冷却装置和保护装置等组成,可用图2-1表示. 图2-1 油浸式电力变压器结构 图2-2 数据管理中心 2.2 电力变压器的故障及检测手段 2.2.1 故障原因及其种类 ⑴ 变压器故障的原因 一般非常复杂,而且多数是不明确的.但弄清故障原因,对制定防止故障的对策是非常必要的.变压器的故障原因可分为以下几类: ① 选用规格不当:变压器绝缘等级选择错误;
所选电压等级,电压分接头不当;
容量太小. ② 制造质量不良:材料不好,包括导电,磁性,绝缘材料;
设计和制造工艺不好. 相对产气速率:表示某一设备已含有一定的气体初始浓度,经过一定的时间间隔后,计算出每月每种气体的含量增值占该气体初始值的平均百分值.可按下式计算[9]: γr=1-1) 式中:γr――相对产气速率(%/m或%/d) Ci1,Ci2――分别为第一次,第二次取样测得的油气中气体浓度, ――两次取样时间间隔中的实际运行时间,按月或日计算 ⑵ 变压器故障的种类 变压器故障的种类是多种多样的,可按故障按发生部位和发生过程加以分类,如表1-1和表1-2所列 表2-1 按故障发生的部位分类 内部故障 外部故障 1.绕组:绝缘击穿,断线,变形 1.油箱:焊接质量不好,密封垫圈不好 2.铁心:铁心层叠之间绝缘不好,接地不好,铁心穿心螺栓绝缘击穿内部的装配金具 2.电压分接开关传动装置:机械饱和部分,控制设备 续表2-1 内部故障 外部故障 3. 电压分接开关,引接线 3.冷却装置:风扇,输油泵,控制设备 4. 绝缘油老化 4.附件:绝缘套管,温度计,继电器
第五章 总结 5.1 结论 电力变压器故障诊断专家系统的设计与开发是一个非常复杂的课题.该课题科技含量高,同时跨越多门学科,不仅要对变压器的运行,维护,电气试验的每一个细节有充分的了解,而且要掌握专家系统的关键部分――知识的表示和知识库的构造,同时对机器学习也要有一定程度的了解.而对于诊断过程中........