编辑: 星野哀 2018-03-12
控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆.

主要性能 性能特点 1.直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km ,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km. 2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿导体与屏1min 3kv不击穿 3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km. 4.工作电容:平均值 52±2nF/km 5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km. 性能区别 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路.电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V.同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚.

(一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个.

(二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706.

(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的.

(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面. 由于以上原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方. 从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了.[1] 安装措施 为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆. 控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有: (1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰;

(2)由于通电电流产生的电磁感应干扰.总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆.例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,三相合用一根电缆,曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故.又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作. 防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面.

1、控制电缆的一个备用芯接地.实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微.

2、对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆.其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路;

(2)低电平信号与高电平信号的回路;

(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆.但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题