编辑: 星野哀 | 2018-03-12 |
3、金属屏蔽与屏蔽层接地.金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等.控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求.对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%.强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆.弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响.弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度. 对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是: (1)开关量信号,可用总屏蔽;
(2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽;
(3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽. 关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点: (1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地.其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流;
(2)除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地;
(3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地;
(4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁. 注意事项 控制电缆安装布线的注意事项: 1.屋檐下.电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道. 紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内. 2.外墙上.避免阳光直接照射墙面及人为损坏.热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命. 3.管道里(塑料或金属的).如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热.机械损坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接. 4.悬空应用/架空电缆.考虑电缆的下垂和压力.电缆是否被阳光直接照射. 5.直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的.电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查.接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准. 6.地下管道.为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法.但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择.水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题.[2] 技术参数 额定电压:U0/U为450/750V. 导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种,电缆敷设温度不低于0℃. 电缆的推荐允许弯曲半径如下: 无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;