编辑: cyhzg 2018-03-16

2003 SERVER设计,系统的所有组件集成为一体.当用户创建的控制策略下装时,相应的数据同时自动下装到控制处理器和系统服务器数据库中,在服务器数据库中自动建立每个组态生成的模块(CM、SCM、IOM等)所对应的点,控制器和PKS服务器使用统一的位号点名称.本项目中Experion PKS过程系统的服务器是冗余配置的,以提供更高等级的可靠性. 系统服务器的组态软件还包含以下组态软件: Quick Builder 系统资源组态软件: 组态系统硬件,例如FLEX操作站、打印机、第三方控制器中相应的标准点. Enterprise Model Builder 企业模型组态: 组态和分配Asset.定义每个操作站对Asset的操作权限,从而规定此站的操作工对过程操作的权限. 2.2.3 流程图绘制软件HMIWeb Display Builder ?? PKS的人机界面采用HMIWeb技术.HMIWeb使用HTML作为用户显示画面格式,可通过操作员站(Station)环境或IE浏览器来显示和操控过程显示画面.系统还提供了大量的标准显示画面:菜单导航、报警汇总、事件汇总、趋势、操作组、点细目、系统状态、回路调节、诊断和维护、汇总等. 3. 控制方案在EXPERION PKS系统上的实现 3.1 I/O点数统计 根据系统监控要求,重整、加氢、苯抽提PKS系统要检测和控制的点的数量(I/O点)如下表: 30万吨/年催化重整装置(2061) Area Redundant Indicator / Non Redundant AI AO RS485 AI AI (火气) PI DI DO RS485 No. of Points in FTA

16 16

4 16

16 16

32 32

8 Main Control Room

130 100

2 150

50 8

50 20

5 Spare 15%

20 15

0 23

8 2

8 3

0 Total

150 115

2 173

58 10

58 23

5 Quoted # of Module

20 16

2 11

4 1

2 2

1 Quoted # of IOTA

10 8

1 11

4 1

2 2

1 No. of point available

160 128

4 176

64 16

64 64

8 Actual Spare 23% 28% 100% 17% 28% 100% 28% 220% 60% 40万吨/年柴油加氢装置(2062) Area Redundant Indicator / Non Redundant AI AO RS485 AI AI (火气) PI DI DO RS485 No. of Points in FTA

16 16

4 16

16 16

32 32

8 Main Control Room

30 34

2 120

40 8

120 10

4 Spare 15%

5 6

0 18

6 2

18 2

0 Total

35 40

2 138

46 10

138 12

4 Quoted # of Module

6 6

2 9

3 1

5 1

1 Quoted # of IOTA

3 3

1 9

3 1

5 1

1 No. of point available

48 48

4 144

48 16

160 32

8 Actual Spare 60% 41% 100% 20% 20% 100% 33% 220% 100% 10万吨/年苯抽提装置(208) Area Redundant Indicator / Non Redundant AI AO RS485 AI AI (火气) PI DI DO RS485 No. of Points in FTA

16 16

4 16

16 16

32 32

8 Main Control Room

89 70

0 54

57 6

95 10

2 Spare 15%

14 11

0 9

9 1

15 2

0 Total

103 81

0 63

66 7

110 12

2 Quoted # of Module

14 12

0 4

5 1

4 1

1 Quoted # of IOTA

7 6

0 4

5 1

4 1

1 No. of point available

112 96

0 64

80 16

128 32

8 Actual Spare 26% 37% 0% 19% 40% 167% 35% 220% 300% 此外,一套ESD系统、16个MTL多路温度采集器分别都需要和PKS通讯,在DCS系统进行显示,共计17个通讯接口. 3.2 硬件配置 根据I/O点数及装置的监控要求,考虑备用余量,配置了一对控制防火墙,三对冗余控制器,3个C系列I/O机柜和一个网络柜.一对冗余的服务器,8台FLEX操作员站,四台CISCO交换机和三台作为TERMINAL SERVER的MOXA SERIAL NPORT 5630-8. 4. 系统组态、安装调试 4.1控制策略组态(控制器内程序) 根据设计院提供的IO数据表、P&

ID图及相关逻辑,在机柜中确认所有的I/O卡件位置以及地址,分配好所有的I/O点通道,建立从机柜-卡件-通道的IO接线信息表,以便随时查到相关信息;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题