三、模板的拆除模板的拆除,非承重侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时(大于1.2N/mO)方可拆除,承重模板应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定和本组织设计中的相关规定安排拆除. 模板拆除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位、后承重部位以及自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬. 1.柱模:先拆除楞、柱箍等连接、支撑件,再由上而下逐步拆除. 2.梁、楼板模板:应先拆梁侧模,再拆楼板底模,最后拆除梁底模.其顺序如下: 拆除部分水平拉杆→拆除梁连接件及侧模→松动支架柱头调节螺栓,使模板下降2~3cm→分段分片拆除楼板模板及支承件→拆除底模和支承件拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故.待该片段模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出堆放. 3.拆下的模板等配件,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放. 并做到及时清理、维修和涂刷脱模剂,以备待用.

四、模板安装质量要求模板安装完毕后,应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定,进行全面检查,合格验收后方能进行下一道工序.其质量要求如下: 1.组装的模板必须符合施工设计的要求. 2.各种连接件、支承件、加固配件必须安装牢固,无松动现象.模板拼缝要严密.各种预埋件、预留孔洞位置要准确,固定要牢固. 3.模板必须方正,其对角线的偏差应控制在短边的1/300以内,四边成直3线,表面要平整,用2m长靠尺检查,其凸凹度应小于4mm.

第六章 钢筋工程施工方法钢筋是混凝土结构中的主要受力材料之一,是混凝土结构的骨架,对混凝土结构的内在质量起着决定性的作用.必须对钢筋的质量严格控制,钢筋进场必须有材质合格证明书,并取样送检,化验合格后方可使用.钢筋规格比较多,也比较繁杂,要求我们从钢筋的制作到绑扎必须认 真细致密切配合,做到既要满足绑扎需要,又要减少现场积压.

一、钢筋加工 该工程所有钢筋均在施工现场制作,现场设立钢筋加工棚,设立原材 料及成品钢筋堆场,各种构件的钢筋在施工前均由工程技术人员按图纸要求做出下料表,经技术负责人审核后下发到工地,方可进行下料,各种成 品钢筋必须严格做到按规格堆放整齐,并挂牌标识. 1.钢筋切断:用机械式钢筋切断机,确保钢筋的断面垂直钢筋轴线, 无马蹄形或翘曲现象,以便于连接或焊接. 2.弯曲成型:此步是下料的重点,先划弯曲点位置线,再用机械成型,下料中应细致耐心,达到以下质量要求: (1) 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求;

(2) 所用的钢筋表面应洁净、无损伤、无局部曲折.无油渍、漆污和铁锈等. (3) 调直钢筋时,采用_级钢筋的冷拉率不宜大于4%,_级钢筋的 冷拉率不宜大于1%. (4) _级钢筋末端做180°弯钩,其弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5 倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径的3 倍._、_级钢筋末端作90°或135°弯曲时,_级钢筋的弯曲直径不宜小于钢筋直径的4 倍.弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的5 倍. (5) 箍筋末端应作135°弯钩,弯钩形式应符合设计要求. (6) 各弯曲部位不得有裂纹. (7) 弯曲成型的钢筋中,受力钢筋顺长度方向全长净尺寸允许偏差为±10mm;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)