弯起钢筋的弯折位置允许偏差为±20mm.

二、钢筋构造1.受力钢筋的混凝土净保护层厚度按设计要求桩基础部分:50mm.基础梁:35mm;

楼板、屋面板、楼梯板15mm;

梁25mm ,水池25mm . 2.钢筋接头 (1) 钢筋接头宜优先采用焊接或机械连接接头,钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内,钢筋接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10 倍,且不宜位于构件的最大弯矩处. (2) 下列情况必须采用焊接接头: 1)底层框架柱纵筋. 2)梁支座负筋在支座边缘L0/3 范围内和梁底钢筋在跨中L0/3 范围内 的接头(L0/3 为梁净跨) 3)直径大于22 的钢筋. (3) 受力钢筋绑扎接头 1)受压钢筋的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7 倍. 2)搭接长度范围内,当搭接长度为受拉时,其箍筋间距≤5d 及100mm;

当搭接钢筋为受压时,其箍筋间距≤10d 及200mm. (4) 框架柱纵向钢筋相邻接头间距,焊接不得小于500mm,搭接不得小于600mm,接头最低点距柱端不宜小于截面长边尺寸且宜在楼板以上750mm 处.

三、钢筋绑扎与安装 钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸,设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符.核对无误后方可进行绑扎.采用20号钢丝绑扎直径12 以上钢筋,22 号钢丝绑扎直径10 以下钢筋. 1.柱(1) 竖向钢筋的弯钩应朝向柱心,角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角,对矩形柱应为45°角,截面小的柱,用插入振捣器时,弯钩和模板所成的 角度不小于15°. (2) 箍筋的接头应交错排列垂直放置;

箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢.绑 扎箍筋时,铁线扣要相互成八字形绑扎. (3) 柱筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距.箍筋及柱立筋应满扎. (4) 下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个 柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接,并与上层梁板筋焊接,当上下层柱截 面有变化时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁钢筋之前,先行收分准确. 2.梁与板 (1) 纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径25mm 的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm 时,短钢筋直径规格与纵向钢 筋相同规格. (2) 箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同. (3) 板的钢筋网绑扎时,相交点每点都绑扎,注意板上部的负钢筋(马丁筋)要防止被踩下;

特别是雨蓬、挑檐、阳台、窗台等悬臂板,要严格控制负筋位置,在板根部与端部必须加设板凳铁,确保负筋的有效高度. (4) 板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁时,主梁钢筋在上. (5) 框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间 距要有留有30mm,以利灌筑混凝土的需要. (6) 钢筋的绑扎接头应符合下列规定:1)搭接长度的未端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10 倍,接头 不宜位于构件最大弯矩处. 2)受拉区域内,_级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩. 3)钢筋搭接处,应在中心和两端用钢丝扎牢. 4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求. 5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求. (7) 板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量. (8) 为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵 横@600 予以支撑. (9) 为了保证钢筋位置的正确和梁主筋的有效受力范围,主次梁采取用20mm 钢筋支撑顶排钢筋的方法,每跨设置3 条.