编辑: ZCYTheFirst 2018-05-17

1 装修系统 装修面积:60O 地面装修:地面防尘防漆、抗静电活动地板、踢脚线、相关辅料 墙面装修:彩钢板墙面龙骨支架、彩钢板、彩钢板压条及相关小件、钢化防火玻璃隔墙、辅材 顶面装修:顶梁面防尘漆、吊顶、吊顶板专用龙骨 门窗装修:窗户封堵、单开防火玻璃门、拉手、施工及辅材 1项2电气系统 市电进线电缆、UPS输入电缆、精密空调电缆、电气配线、电线管等 1项3防雷接地子系统 等电位端子箱、防静电接地铜箔、接地电缆、等电位连接线、施工及接地辅材 1项4UPS子系统

1、单进单出高频在线式UPS电源,容量为6KVA,16节12V100AH蓄电池

2、具有输入功率因数校正(PFC)技术,输入功率因数高达0.99

3、具有并机可共用电池组功能

4、具备经济运行模式(ECO)功能

5、面板显示 LCD+LED的显示方式,可直观显示,UPS各工作状态、负载大小显示及故障提示.中文简易操作界面,显示输入(出)电压、电流、频率、功率因数、在线功率、电池电压,故障提示等

6、外接电池标称电压:

16、

18、20节可选

7、UPS电源需提供泰尔认证及检测报告

8、蓄电池需满足

7、

8、9烈度抗震要求,需提供信息产业部通信设备抗震性能质量监督中心出具的抗震证书和检测报告复印件加盖厂家公章

9、蓄电池应提供泰尔认证及检测报告、蓄电池具备防漏液技术(提供技术证明说明)

10、UPS电源与蓄电池为同一品牌,蓄电池生产厂家需提供生产许可证、排污许可证

11、生产厂家需提供ISO 14001认证证书、ISO9001认证证书、OHSAS 18001认证证书、IECQ认证证书、两化融合体系认证证书 1套5空调子系统

1、总制冷量≥12.5KW,风量≥2850M?/H

2、采用大面积 / 型蒸发器

3、精密空调系统应为环保机型,应采用不破坏臭氧层,无温室效应的R410A环保制冷剂

4、室内空调机组要求100%全正面维护,最大限度避免机组故障情况下在机房内部搬运移动

5、标配485通信接口,无需另外购买.

6 投标产品须具有《全国工业产品生产许可证》

7、投标产品须具有CE认证证书

8、投标产品须具有中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书

9、制造厂商应建设有精密空调专用焓差实验室,实验室应通过国家压缩机制制冷设备质量监督检验中心认证,提供合格证书.

10、投标产品须提供3C认证证书 1套6综合布线子系统 六类24口非屏蔽配线架、24芯光纤分线盒、六类非屏蔽线缆等 1批7消防子系统 包括:柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头、不含药剂.(2.5MPa) 七氟丙烷 1套8安防子系统 红外半球网络摄像机、适配电源、监控硬盘、8路硬盘录像机(NVR)、辅材 1套9KVM子系统 32口,17寸,CAT5,支持分辨率高达1280 x

1024 @75Hz,含连接模块 1台10 动环监控系统 配电监测、UPS监测、精密空调监控、温湿度监测、区域式漏水监测、动环平台软件等 1套11 运维间电脑 CPU:Intel第八代I3-8100T,主频≥3.1GHz,缓/存?≥6M 主板:Intel Q370 及以上 内存:配置 ≥8GB DDR4-2666,2个内存插槽 显卡:2G 声卡:集成,机箱内置商业级音响 硬盘:≥1000GB SATA 7200rpm硬盘 网卡:内置无线网卡 光驱:无 键鼠: USB抗菌键盘,光电鼠标 接口:≥5个USB接口(其中4个USB3.1,1个USB Type-C接口),一个DP接口,1个RJ45接口 电源:≥90W?高效节能电源 屏幕:≥21.5寸IPS 分辨率1600*900,三面超窄边框屏幕,内置高清摄像头 原厂标配增霸卡,具有网络同传和系统还原功能 厂商认证:最新一期节能产品、国家电子计算机检验检测中心出具的无故障运行时间大于100万小时认证;