编辑: QQ215851406 | 2018-06-01 |
工作B ―>
工作C―>
工作E ―>
工作G (估计1分) 工期8天(估计1分) 2. 1)施工单位自检合格后,项目负责人后立即组织验收不妥(估计1分) 理由:1)施工单位自检合格后,应向监理单位申请验收(估计1分) 2)应由总监理工程师组织验收(估计1分) 3)验收人员缺施工单位的质量、技术部门负责人(估计1分) 3.(1)技术措施(估计1分) (2)管理措施(估计1分) (3)经济措施(估计1分) 4. 1)桩基施工:工期索赔20天;
费用索赔20万(估计1分) 理由:地下溶洞,不可探明的地质条件,建设单位的责任;
按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,20*1=20万元(估计1分) 2)商品混凝土供应迟缓,工期和费用均不能索赔(估计1分) 理由:商品混凝土供应,是施工单位的责任(估计1分) 3)施工至二十层结构时,工期索赔15天;
费用索赔15万(估计1分) 理由:结构设计变更,是建设单位的责任;
按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,15*1=15万元(估计1分) 工期总计索赔:35天,费用总计索赔35万(估计1分)
(二)背景材料 某写字楼工程,建筑面积8640O,建筑高度40m,地下一层,基坑深度4.5m,地上十一层,钢筋混凝土框架结构. 施工单位中标后组建了项目部,并与项目部签订了项目目标管理责任书. 基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测,检测单位编制了检测方案,经建设方、监理方认可后开始施工. 项目部进行质量检查时,发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑,责令项目部进行整改. 隐蔽工程验收合格后,施工单位填报了浇筑申请单,监理工程师签字确认.施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上,采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑,监理工程师发现后责令停工整改. 问题 1.施工单位应根据哪些因素组建项目部? 2.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由. 3.混凝土浇筑前,项目部应对模板分项工程进行哪些检查? 4.在浇筑混凝土工作中,施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法.
(三)背景资料 某企业新建办公楼工程,地下一层,地上十六层,请筑高度55m,,
地下建筑面积3000m2,总建筑面积21000m2,现浇混凝土框架结构.一层大厅高12m,长32m,大厅处有3道后张预应力混凝土梁.合同约定: ......工程开工时间为2016年7月1日,竣工日期为2017年10月31日.总工期488天;
冬期停工35天,弱电、幕墙工程由专业分包单位施工... .总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同. 总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输,在结构、外墙装修施 工时,采用落地双排扣件式钢管脚手架. 结构施工阶段,施工单位相关部门对项目安全进行检查,发现外脚手架存在 安全隐患,责令项目部立即整改. 大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后,生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求,随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉. 外墙装饰完成后,施工单位安排工人拆除外脚手架.在拆除过程中,上部钢管意外坠落击中下部施工人员,造成1名工人死亡. 问题 1.总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中,应重点落实哪些安全管理方面的工作? 2.项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收?. 3.预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处? 并说明理由. 4.安全事故分几个等级?本次安全事故属于哪种安全事故?当交叉作业无法避开在同一垂直方向上操作时,应采取什么措施?