编辑: 此身滑稽 | 2018-06-17 |
1 总则1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于新建,改建,扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计. 1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理. 1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求. 1.0.5 气体灭火系统设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定. 2术语和符号 2.1 术语 2.1.1 防护区protected area 满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间. 2.1.2 全淹没灭火系统total flooding extinguishing system 在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统. 2.1.3 管网灭火系统piping extinguishing system 按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统. 2.1.4 预制灭火系统pre-engineered systems 按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计,组装成套且具有联动控制功能的灭火系统. 2.1.5 组合分配系统combined distribution systems 用一套气体灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上防护区的灭火系统. 2.1.6 灭火浓度flame extinguishing concentration 在l01kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比. 2.1.7 灭火密度flame extinguishing density 在1O1kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭单位容积内某种火灾所需固体热气溶胶发生剂的质量. 2.1.8 惰化浓度inerting concentration 有火源引人时,在lO1kPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的易燃可燃气体或易燃可燃液体蒸气的燃烧发生所需的气体灭火剂在空气中的最小体积百分比. 2.1.9 浸渍时间soaking time 在防护区内维持设计规定的灭火剂浓度,使火灾完全熄灭所需的时间. 2.1.10 泄压口pressure relief opening 灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力的气开口. 2.1.11 过程中点course middle point 喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态. 2.1.12 无毒性反应浓度(NOAEI浓度)NOAEL concentration 观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度. 2.1.13 有毒性反应浓度(LOAEL浓度)LOAEL concentration 能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度. 2.1.14 热气溶胶condensed fire extinguishing aerosol 由固体化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成的具有灭火性质的气溶胶,包括5型热气溶胶,K型热气溶胶和其它型热气溶胶. 2.2 符号Cl―一灭火设计浓度或惰化设计浓度;
C2―一灭火设计密度;
D一一管道内径;
Fc―一喷头等效孔口面积;
Fk―一减压孔板孔口面积;
Fx―一泄压口面积;
g―一重力加速度;
H―一过程中点时,喷头高度相对储存容器内液面的位差;
K―一海拔高度修正系数;
Kv一容积修正系数;
L一一管道计算长度;
n―一储存容器的数量;
Nd一一流程中计算管段的数量;
Ng―一安装在计算支管下游的喷头数量;
Po―一灭火剂储存容器充压(或增压)压力;
P1―一减压孔板前的压力;
P2一一减压孔板后的压力;
Pc―一喷头工作压力;