三、系统设备采购数量及配置要求:
(一)系统设备采购数量要求: 序号 系统设备名称 单位 采购数量
1 淋浴热水系统 套62温开水系统 套63配套供电系统 套1
(二)每套淋浴热水系统主要设备(器材)基本配置要求: 序号 配置设备(器材)名称 参数/规格要求 单位 配置数量要求
1 空气源热泵热水机组
1、单台热泵主机在标准工况下制热量≥10KW,输入功率≤2.8Kw,性能系数≥3.5, 产水量:≥245L/h;
2、热泵机组热水出水温度≥ 55℃;
3、冷凝器采用高效外管套管式换热器或不锈钢板式换热器;
4、蒸发器采用双排亲水铝箔翅片与铜管组成;
5、热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护,非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作;
6、冷媒工质采用R22,
7、热泵主机内置电控系统;
8、噪音≤63dBa ;
9、防触电保护类型 I类;
10、机组外壳采用喷涂彩板或不锈钢制作.
11、通过线控器可设定出水温度,补水量,查询机组参数,显示水位高度.线控器为弱电操作,具有安全可靠的特点;
12、机组具有故障、保护自检功能,并且相应代码通过可视控制器显示. 台22不锈钢模块式热水箱 容积:6M3;
尺寸3m*1m*2m(长*宽*高);
保温:内外胆采用均采用304不锈钢制作,保温层采用5公分聚氨酯整体发泡,一次成型;
3、厚度:底板2.0mm;
侧板1.5mm;
顶板1.0mm. 个13热泵循环泵
1、功率:0.5KW;
2、输入电压:220V;
3、流量:3立方/ 小时. 台24热水供水泵
1、功率:0.75KW;
2、输入电压:380V;
3、流量:5立方/ 小时. 台25.1 PPR水管 DN15 米40 5.2 DN20 米140 5.3 DN25 米110 5.4 DN32 米40 5.5 DN40 米116 6.1 橡塑保温套管 DN15 米40 6.2 DN20 米140 6.3 DN25 米110 6.4 DN32 米40 6.5 DN40 米116
7 管道配件(弯头、三通、直通等) 根据安装需要 项18.1 铜阀门 DN15 个24 8.2 DN20 个48.3 DN25 个88.34 DN40 个89.1 Y型过滤器 DN25 个49.2 DN32 个29.3 DN25 个49.4 DN32 个210 铜热水龙头 DN15 个12 11.1 电磁阀 DN25 个211.2 DN32 个112 自动控制电箱
1、控制元器件要求采用正规生产厂家生产的且符合国家相关标准的产品;
2、所有控制能实现自动控制和手动等独立控制. 项113 动力主电源线
1、规格:16MM2;
2、要求采用正规生产厂家生产的且符合国家相关标准的产品. 米500
14 二次控制电路、连电线电管
1、控制电箱至设备部分的二次控制电线及信号线,要求采用正规生产厂家生产的且符合国家相关标准的产品;
2、线管的大小必须按照电线、信号线的大小来配置. 项1说明:以上涉及管材、线材、电磁阀、铜热水龙头配置的数量要求仅为估算值,具体以实际施工需要为准.
(三)每套温开水系统主要设备(器材)基本配套要求: 序号 配置设备(器材)名称 参数/规格要求 单位 配置数量要求
1 不锈钢开水设备
1、开水箱,容积:0.6M3;
2、加热发热管,功率9kw, 2组
3、输入电压:380V,
4、开水器为内外304不锈钢非标制作,需要配备加厚保温隔热层,保温层厚度不得低于8公分,开水器需配备良好的缺水及漏电接地保护. 套12不锈钢 温开水储水箱
1、容积:1M3;
2、内置盘管式换热器
3、换热器的材质采用316L不锈钢制造. 个13不锈钢离心泵
1、功率:0.5KW;
2、流量:≥2立方/ 小时;