编辑: 鱼饵虫 | 2018-07-28 |
3、输入电压:220V. 台24二次加热发热管
1、功率:9KW;
2、输入电压:380V;
3、材质:316不锈钢. 条15自动控制电箱
1、电箱采用304不锈钢制造;
2、箱尺寸:600*500CM;
3、控制元器件要求采用正规生产厂家生产的且符合国家相关标准的产品. 项16.1 不锈钢水管 ?12*1-4 米162 6.2 ?16*1-4 米100 6.3 ?20*1-5 米32 6.4 ?25*1.5-5 米32 6.5 ?32*2-8 米68 7.1 橡塑保温套管 DN12 米162 7.2 DN15 米100 7.3 DN20 米32 7.4 DN25 米32 7.5 DN32 米68
8 管道配件(弯头、三通等) 根据安装需要配套 项19.1 铜阀门 DN15 个24 9.2 DN25 个10 9.3 DN32 个410.1 Y型过滤器 DN15 个210.2 DN25 个310.3 DN32 个211.1 止回阀 DN15 个211.2 DN25 个312 铜开水龙头 根据安装需要配套 个12
13 自来水过滤器 根据安装需要配套 套114.1 电磁阀 DN15 个114.2 DN25 个114.3 DN32 个115 二次控制电路、连电线电管
1、控制电箱至设备部分的二次控制电线及信号线,要求采用正规生产厂家生产的且符合国家相关标准的产品.
2、线管的大小必须按照电线、信号线的大小来配置. 项1说明:以上涉及管材、线材、电磁阀、铜热水龙头配置的数量要求仅为估算值,具体以实际施工需要为准.
(四)配套供电系统基本配套要求: 序号 配置设备(器材)名称 参数/规格要求 单位 配置数量要求
1 主动力电缆
1、YJV-4*95+1*50;
2、要求采用正规生产厂家生产的且符合国家相关标准 的知名品牌产品. M
380 2 套线管 镀锌钢管 DN80 M
350 3 配电总箱
1、箱体尺寸及材质(采用不锈钢304)由供货方选配;
2、控制元器件要求采用正规生产厂家生产的且符合国 家相关标准的产品. 套14电井 800*1000mm 个35分区动力配线
1、YJV-5*16;
2、要求采用正规生产厂家生产的且符合国家相关标准 的知名品牌产品. M
610 6 桥架 100*100mm M
250 7 轻型铁构件 40*40mm角铁 T 0.5
8 套线管 镀锌钢管 DN32 M
300 说明:
1、以上涉及管材、线材配置的数量要求仅为估算值,具体以实际施工需要为准.
2、在线路铺设过程中涉及的路面开挖及恢复工作(其中:水泥路面约55M
2、泥路面约125 M2)由中标人在投标报价范围内负责.
四、系统基本要求:
(一)淋浴热水系统要求:
1、系统选用的空气源热泵热水机组的压缩机应采用热水器专用热泵压缩机,热水采用热水循环的方式进行循环,以减少出热水的时间及水资源的浪费.
2、保证在每天供水时间内,能够供应不少36吨热水,且应保证所供应的热水出水温度能保持在55℃(±2℃)范围内、水压恒定.
3、系统可采用全自动或手动方式进行控制,具有定时定量控制功能.
4、具有节约用水、节约人力、节约能源的特点.
(二)温开水系统要求:
1、系统应能保证在每天供水时间内,能够供应不少9.6吨饮用温开水,且应保证,所供应的饮用温开水保持在60℃(±2℃)范围内.
2、系统可采用全自动或手动方式进行控制,具有定时定量控制功能.
3、具有安全、节能、节约人力的特点.
(三)配电系统要求:
1、系统应能保证热水及温开水系统用电负荷(热水及温开水系统所需电功率约为160kw).
2、配电箱中应有相关保护机制,必须保证电房供电及各区设备用电安全.
五、系统安装、施工要求:
1、要求中标人根据本项目的设计方案进行安装施工.