编辑: 星野哀 | 2018-08-15 |
2、采集模块调试软件 2.
1、软件功能 监测温度 显示温度曲线 温度线损补偿 修改波特率和设备地址 2.
2、波特率和设备地址更改方法 打开采集配置软件,选择串口设定菜单,在通讯参数中点击关闭串口,选择相应的串口号和波特率(默认9600),超时时间和最小间隔都改成50ms.基本参数中设备型号选择PT08.点击打开串口?,点击 读取 按钮,在下边信息栏中显示读取成功,则表示联机成功,(若显示通信失败,请确定串口接线,串口号,波特率和地址是否正确). 确定通信成功后,在基本参数中选择正确的波特率和需要配置的设备地址,点击写入,若是下边信息栏种显示写入成功,则说明操作成功,可以点击读取,确定操作结果. 设备地址由拨码开关地址和设备基地址两部分构成. 拨码开关地址:是五位拨码开关地址.(范围0~31) 设备基地址:是指软件设置的地址,也叫偏移地址. 具体关系是:设备地址=拨码开关地址+设备基地址(无拨码开关设备:设备地址=设备基地址). 修改设备地址如果小于31,即用拨码开关.如果大于31,需要修改设备基地址. 如:设置设备地址为100,拨码开关地址拨为0,设备基地址应该写入100. 2.
3、PT100线阻修正 线损补偿菜单下可补偿传感器温度.线损值与温度对应关系: 380毫欧 = 1℃ 如:现在实际温度是20度,第一路显示温度是20.1度,说温度高了0.1度,对应PT100电阻是38毫欧,在线损值输入框填入3.8,点击第一路后边的.写入成功后会在前边显示写入结果,就完成了第一路的修正;
反之实际温度是20.1度,第一路显示温度是20度,说温度低了0.1度,对应PT100电阻是38毫欧,在线损值输入框填入-3.8,点击第一路后边的.写入成功后会在前边显示写入结果,就完成了第一路的修正.以此类推,可以修正其他通道.
3、聚英组态软件 聚英组态软件可监控菜单下可以实时监控每路的温度及变化曲线,并可导出历史数据和历史曲线记录. 若要控制多个设备,可以用我们公司提供的 聚英组态软件 ,详见【聚英组态软件说明.pdf】. 软件下载地址: http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/980.html 主界面 设备曲线记录
九、参数及工作模式配置
1、设备地址 1.
1、设备地址的介绍 DAM系列设备地址默认为0,使用广播地址为254进行通讯,用0无法通讯. 设备地址=拨码开关地址+偏移地址. 1.
2、设备地址的读取 设备正常通讯后,初始设备地址写入254,然后点击软件上方 读取地址 即可读到设备的当前地址. 1.
3、拨码开关地址 五个拨码全都拨到 ON 位置时,为地址
31 ;
五个拨码全都拨到 OFF 位置时,为地址
0 ;
最左边1为二进制最低位. 地址表: 1.
4、偏移地址的设定与读取 点击DAM调试软件下方偏移地址后边的 读取 或 设置 来对设备的偏移地址进行读取或设置.
2、波特率的读取与设置 点击下方波特率设置栏的 读取 和 设置 就可以分别读取和设置波特率和地址,操作后需要重启设备和修改电脑串口设置. 十
二、开发资料说明
1、通讯协议说明 本产品支持标准modbus指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可. Modbus协议中文参考: http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar?
2、Modbus寄存器说明 本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器,主要支持以下指令码: