5、指令详解 5.
1、温度查询 获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为:实际值=返回值*0.01 查询第一路温度 FE040000000125C5 字段 含义 备注 FE 设备地址
04 04指令 查询输入寄存器指令
00 00 起始地址 要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01 查询数量 要查询的模拟量数量
25 C5 CRC16 模拟返回信息: FE
04 02
00 00 AD
24 字段 含义 备注 FE 设备地址
04 04指令 返回指令:如果查询错误,返回0x82
02 字节数 返回状态信息的所有字节数.1+(n-1)/8 00(TH) 00(TL) 查询的AD字TH为温度高字节,TL 为温度低字节 AD
24 CRC16 5.
2、模拟量查询 获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为:实际值=返回值*0.001 查询模拟量AD字 发送码:FE
04 00
00 00
08 E5 C3 字段 含义 备注 FE 设备地址
04 04指令 查询输入寄存器指令
00 00 起始地址 要查询的模拟量寄存器地址
00 0E 查询数量 要查询的模拟量数量 E5 C3 CRC16 模拟返回信息: 返回码:FE
04 10
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
71 2C 字段 含义 备注 FE 设备地址
04 04指令 返回指令:如果查询错误,返回0x82
10 字节数 返回状态信息的所有字节数.1+(n-1)/8
00 00…………00
00 查询的AD字0x00 00,即十进制0,为查询的模拟量AD字的值
71 2C CRC16 校验位 十
一、常见问题与解决方法
1、继电器板卡供电后使用232接口无法建立通信,无法控制 首先测试不同波特率是否可以控制,485接口注意A+、B-线以及屏蔽线,屏蔽线不是必须,但在通信误码率大的情况下必须接上,即便距离很近也可能出现此类情况.
2、485总线,挂载了大于1个的设备,我以广播地址255发送继电器1吸和,但并不是所有模块的继电器1吸和. 广播地址在总线上只有一个设备时可以使用,大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制,否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行.
3、西门子PLC与设备不能正常通讯 西门子485总线AB定义与设备相反. 十