扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2012)168 项目名称: 扬州景诚国际饭店2~4#、5~7#楼 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2012年04 月24日 江苏省建设厅制 扬州景诚酒店置业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的扬州景诚国际饭店2~4#、5~7#楼项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年四月二十四日 (审查机构公章) (附6页审查意见) 项目概况 项目名称 扬州景诚国际饭店2~4#、5~7#楼 建设单位 扬州景诚酒店置业有限公司 项目地址 江都区大桥镇白沙路 建筑面积 4746.12 M2 建筑总高度 8.99 M 建筑层数 地下1层,地上2层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 筏基 结构体系 框架 送审日期 2012-04-13 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、在2~7号楼的建施004建筑节能设计专篇和建筑节能计算报告书的工程概况中均漏公共建筑分类:乙类及节能标准50%.且在节能计算报告书和建筑围护结构热工性能的权衡计算均漏建筑子项名称,不知哪码对那码? 给排水专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处. 电气专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 程干基 节能专项审查号 10161-J01 审查人 徐静 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2012.04.24 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见

(一)违反"强条"之处:

1、在2~7号楼地下室平面图设有多功能放映厅未设置封闭楼梯间,地下室轴线1/J或1/F处漏设乙级防火门.不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.3.12.5条.

2、在2~7号楼一层平面图汽车库与贴邻的休息厅必须采用防火墙隔开,在轴线B或8防火墙上门FM1021(乙)未采用甲级防火门.不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第5.1.6,5.2.6条.

3、在2~7号楼为公共建筑,配备有电梯,且一层平面设有无障碍轮椅坡道,但设计未设无障碍电梯,也未设无障碍厕位,卫生间(厕所)门净宽均小于0.80m,无障碍入口平台上部未设全雨棚,走道、门等达不到无障碍设计要求.不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.1.4,7.3.7,7.4.1,7.7.3,7.8.2条.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、在2~7号楼设计说明和做法表均未要求(从2011年1月1日起施行)施工现场采用预拌砼、砂浆,砂浆未采用预拌砂浆的标记符号.不符合江苏省人大常委会第41号公告和扬州市政府通告.