2、在2~7号楼设计说明第二.5条建筑物特征一览表中抗震设防烈度7度漏设计基本地震加速度值0.15g.

3、见《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)第9.2.8条:电梯井道不宜被楼梯环绕.

4、电梯缺门洞口详图.应补. 设计人 陈新 专业负责人 董嘉伟 审核人 高晖鸣 注册师 董嘉伟 执业印章号 3100125-155 违反强制性条文数

6 违反强制性标准数

0 审查人 程干基 认定证书号 10161-1001 日期审查人 认定证书号 2012.04.24 (结构)专业审查意见

(一)违反"强条"之处:

1、(

2、

3、4#)异框未进行45°方向水平地震作用验算,不符合JGJ149-2006中4.2.4条.

2、(

5、

6、7#)部分异形柱受力筋配筋率不符合JGJ149-2006中6.2.5条.

(二)违反"强标"之处:

1、(各栋)结构未注明抗震构造措施的等级,不符合JGJ149-2006中3.3.1条.总说明中钢筋锚固长度不符合二级构造要求.

2、(各栋)部分独基底板配筋率不符合GB50010-2010中8.5.2条.

3、(各栋)异框应进行梁柱节点核心区受剪计算并提供计算书.JGJ149-2006 5.3.1条.

4、(各栋)根据江苏省住宅通病防治手册DGJ32/J16-2005,填充墙每层半高处均需设腰梁,洞边应设边框柱,窗台应设窗台梁,填充墙与柱梁交界处应布铺钢丝网.

5、(

5、

6、7#)首层板厚250处,板配筋宜适当加大.GB50010-2010中8.5.1条注2.

(三)设计深度及其它:

1、(各栋)补充筏板部分基础反力计算书.

2、(各栋)西南角阳台挑梁挑出较大,应分析挠度和裂缝.5#楼靠悬挑梁的内跨框架梁端下部筋(2C22)与上部支座筋(8C22)比值