编辑: 于世美 2018-09-19

1 1# 住宅 98.90

34 13706.08

2 2# 住宅 98.90

34 12312.08 177.86(地下设备夹 层)

3 3# 住宅 98.90

34 12342.68 73.76(地下设备夹层)

4 5# 住宅 98.90

34 12342.68

5 6# 住宅 98.90

34 12342.68

6 15# 商业用房 8.45

2 1534.28 不在本次验收范围内

7 16# 商业用房 8.45

2 1534.28 不在本次验收范围内

8 D1# 地下停车场

1 0.00 2164.09

9 D2# 地下停车场, 地下设备间

1 0.00 6256.28 合计占地面积

28201 O 总建筑面积 76213.25 O 地上建筑面积 67541.66 O 地下建筑面积 8671.59 O 配套工程机动车停车 位 总停车位:520;

地上停车位

250 个;

地下停车位

270 个 供水 自来水公司,管网接入 排水 经化粪池处理后排入市政排水管网,进入沈阳市浑南新区上夹河污水处 理厂集中处理 暖通设施 由沈阳浑南热力有限公司对项目区建(构)筑物集中供暖 供电 由市政供电管网引入低压电源,在配电箱中计量 绿化 绿化面积 3556.23 O,绿地率:12.61%

5 2.4 公用工程 本项目生活水泵房、消防水泵房、换热站、局维变电所均在地下室内,地上 无箱变.园区共

1 处化粪池,位于 2#楼北侧. 2.4.1 给排水 给水: 本项目由市政给水管网统一供给,市政给水管线引入建设项目生活水箱及 消防储水池,再经水泵房二次加压后供给本项目生活及消防用水.本项目生活 水箱配套二次加压泵房,位于地下一层东北角;

消防水池及泵房设置于3#楼地 下室.项目水平衡图见图2-2. 排水: 本项目排水采用雨污分流.小区内高层住宅屋面雨水采用雨水斗排至室外 雨水检查井,室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至室外雨水管. 居民产生的污水经化粪池处理后全部排入市政污水管网,最终进入已运行的沈 阳市浑南新区上夹河污水处理厂处理. 图2-2:项目水平衡图 2.4.2 供电 本项目用电引自市政电网.本项目从变电所引入两路低压电源至局维变电 所. 2.4.3 供热

6 本项目冬季采暖期联网沈阳浑南热力有限公司的热源对项目区内建(构)筑 物进行供热,项目区内不新建锅炉房,换热站位于 5#楼北侧地库内,不毗邻主 要建筑物. 2.5 验收范围及内容 本次阶段性验收内容为沈阳华麦实业有限公司居住、商业(一期)项目 1#、2#、 3#、5#和6#五栋住宅楼和

2 座地下停车场(D1#和D2#)及地下设备间.

7 3 主要污染源及治理措施 3.1 废气 本项目废气主要来自于汽车尾气及柴油发电机尾气. 汽车尾气主要是车辆运行及停泊产生的无组织排放氮氧化物、非甲烷总烃, 地下车库采用机械强制式排气,设置

6 个排风机和

6 个百叶窗式排气口,排气筒 高1m,位于小区绿化带内且背对居民楼. 本项目设柴油发电机

1 台,产生无组织排放二氧化硫,发电机组为备用,排 烟口距地上 1m,排气口朝向避开周围敏感建筑物,并对排口进行景观化处理. 3.2 废水 本项目废水主要是生活污水,包括化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等, 经化粪池处理后,进入市政排水管网,最终进入浑南新区上夹河污水处理厂. 3.3 噪声 本项目噪声主要来自汽车行驶及水泵房、换热站、风机房等,产噪设备均设 在独立设备间内,不毗邻或位于住宅主体建筑地下. 3.4 固体废物 本项目产生的固体废物主要是居民生活垃圾,居民日常生活垃圾分类收 集,生活垃圾收集采用密闭垃圾箱进行收集,由物业管理部门每日负责将小 区垃圾箱内垃圾集中收集后由市政环卫部门统一处理.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题