提升泵房粗格栅及配套设备 总述 由于本工程采用地下式,所有设备必须适合在地下式污水厂中使用.

本工程提升泵房设置4座粗格栅渠、本次安装4套,设置1台无轴螺旋输送机. 供货范围 序号 名称 规格 单位 设备台数 备注 安装位置

1 钢丝绳牵引式格栅除污机 配套格栅B=2.3m,b=20mm,单个N=3.0kW,s=10mm安装角度75o 套4提升泵房

2 无轴螺旋输送机 Q=12m3/h N=7.5KW 套1粗格栅后 钢丝绳牵引式格栅除污机 总则:标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务,所提供的设备必须是一个制造商的最终产品. 制造商应有10年以上的钢丝绳牵引式格栅除污机的制造资历,并要求提供10万m3/d城市污水处理厂采用同等规格设备的5个以上的用户证明,供业主核验.制造商应出具通过ISO9001或ISO14000的质保体系证明书. 每台钢丝绳牵引式格栅除污机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件和安装所需的固定件,并提供主要承重构件的结构强度设计计算书.供货商应成套提供,但不限于以下部件: 格栅框架与导轨 驱动装置 除污齿耙(抓斗) 维护及保护平台 整体格栅密封罩 控制箱 所有联结附件、地脚螺栓 必要备品备件和专用工具 技术参数 (1)提升泵站粗格栅技术规格 粗格栅形式 钢丝绳牵引式格栅除污机 单台格栅平均设计流量 6944L/s 安装角度 75° 格栅间隙

20 mm 栅条宽度 10mm 栅条高度 按实际需求或全栅条(不少于4米) 过栅流速 0.80 m/s 电机减速机 SEW或NORD 电源 AC380V,3相,50Hz 电机功率 3KW 结构及性能特点 主机是三索牵引操纵的条形格栅除污机,能够全自动的机械清除由栅条拦截的各种悬浮物. 除污机的清污装置(抓斗)由三根钢丝绳牵引控制,其中两根用于清污装置的升降,一根用于清污装置的张开与闭合.在机架上装有信号检测机构检测钢丝绳行走是否同步,同时设有松绳故障检测,以防钢丝绳意外断落.故障信号发出后,机器可自动停止并显示故障信号和报警. 除污系统配套设备主要有输送设备(螺旋输送机).该设备应设计成与主机协调工作的一体化的装置. 钢丝绳牵引式格栅除污机技术要求 格栅除污机应适用于原生污水,格栅间距、安装倾角,栅片长度应与所列渠道深及水深相适宜,齿耙宽度与所列格栅宽度相配,所有除污机栅条截面不小于10毫米*50毫米(栅条宽*厚). 格栅除污机应用间距相等的垂直栅条,并在栅条上采用三索钢丝绳牵引耙斗进行除污. 格栅除污机应能在渠道的整个深度耙污. 正常情况下格栅除污机间歇运行,但必要时应能连续24小时运行,耙污机构在中断后一旦恢复运行时,耙污机构应能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣,格栅除污机设计强度应能承受栅前最大水深和格栅安装渠道进口闸们开启瞬间最大的水位差. 格栅支架的总体尺寸应允许固定在混凝土水渠的侧边.格栅支架两侧应拆卸方便,格栅的安装应使渠道内的污水全部流经栅格,并在水渠两侧无死角. 栅条及支架应能承受大量漂浮物体的荷载,在栅前最大水深和格栅安装渠道进口闸门开启瞬间最大的水位差的条件下,耙污机构的运行应无明显偏移、损伤或变形. 拦污挡板:拦污挡板的设计应允许齿耙在运行时万一下落的物料能全部重新回到格栅的上游. 耙污机构:钢板齿耙的形式要求能伸入栅条并能刮清栅条的前表面及侧边,齿耙在打开状态时,敞口尺寸应大于500 mm;