编辑: LinDa_学友 | 2018-10-17 |
(6)发泡面板和立柱、横梁的连接结合面均须粘贴密封保温材料,发泡面板须采用防冷桥结构形式,以保证优良的保温性能;
为方便拆卸,立柱、横梁与发泡面板之间必须采用自攻螺钉进行连接紧固;
空气处理部分箱体冷桥因子应满足EN1886-2007《建筑通风-空气处理机组-机械性能》TB2等级要求,并提供检测报告;
(7)空气处理部分的发泡面板采用双层钢板内充聚氨酯发泡保温材料结构,且外板和内板不可直接接触,在外板和内板之间加装加强内衬钢框,内衬钢框与外板之间粘贴密封保温材料,以便减少冷桥的发生;
空调机组传热系数应满足EN1886-2007《建筑通风-空气处理机组-机械性能》T2等级要求,并提供检测报告;
(8)空气处理部分在必要位置须设置检修门.为了保证耐用性,检修门须采用铝合金框,检修门板的材质和厚度与面板相同,凡整块发泡面板高度≥1400mm的机组,其上面的检修门应达到相应的防火等级.外开检修门须设置于负压段,内开检修门须设置于正压段.检修门门把手均可从内部和外部开启;
检修门均带锁;
(9)为便于风管的连接和保证密封性能,机组进/出风口采用法兰连接,法兰连接面翻边≥40mm,法兰凸出机组面板≥60mm,用于制作法兰的钢板厚度≥2mm;
(10)机组空气处理部分箱体在1000Pa静压条件下,箱体漏风率须小于或等于1%;
(11)对于放置于室外的机组,须在其空气处理部分箱体顶部加装防雨板,防雨板采用钢板制作并高强度静电喷涂处理,防雨板厚度≥1.2mm. (12)机组应配置光氧杀菌功能段,光氧杀菌装置规格型号根据恒温恒湿空调机组参数配置.
2、压缩机 (1)制冷量≤110KW机组须采用全封闭涡旋式压缩机;
制冷量>
110KW机组须采用半封闭双螺杆压缩机;
(2)压缩机配置安装压缩机原厂提供的减震装置,压缩机置于压缩冷凝部分内部. (3)全封闭涡旋式压缩机采用启停控制,能量调节级数0-100%;
半封闭双螺杆压缩机须具备滑阀能量调节装置,能量调节级数0-50%-75%-100%(0-66%-100%)或无级调节0-50%~100%(0-66%~100%);
(4)为保证制冷系统的高效、可靠运行,半封闭双螺杆压缩机须内置高效油分离器;
(5)压缩机均为防雨型设计.半封双螺杆压缩机防护等级IP54,绝缘等级F级;
(6)对于采用多台压缩机的机组,多台压缩机须采用均衡运行控制模式,使每台压缩机的运行时间大致相同,从而延长压缩机寿命.
3、送风离心风机和送风电机 (1)送风机须采用双进风前倾或后弯离心风机;
送风离心风机须具备AMCA(国际空气流动与控制协会)等级认证标志;
(2)为保证机组节能运行,送风电机至少须达到最新国家标准GB18613能效等级3级;
(3)送风电机防护等级IP55,绝缘等级F级;
(4)离心风机外壳采用镀锌钢板制作,叶轮采用镀锌钢板或碳钢制作;
(5)送风离心风机和送风电机之间采用皮带传动方式;
为保证传动的可靠性,离心风机皮带轮和电机皮带轮须采用锥套式结构;
(6)离心风机和电机置于同一公共钢座上,钢座下部须设置减震装置,电机座须设置为可调型,以便调节皮带松紧度;
钢座和电机座须采用优质钢板制作并静电喷涂处理,钢板厚度2.5mm~3mm;
(7)当100%风量运行时,送风离心风机的出口风速≤13m/s;
(8)离心风机出口与机组送风口之间须采用柔性帆布连接;