编辑: hyszqmzc 2018-10-26
XXXX工程施工用电 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 编制日期: 编制单位: 目录

一、工程概况:

2

二、主要施工机械设备一览表

2

三、施工用电线路选择

2

1、导线选择

2

2、线路敷设

3

四、用电管理:

4

五、电工:

4

六、安全距离与外电防护:

4

七、供电路线:

5

八、电缆线路:

5

九、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:

5

十、电器装置的选择:

6 十

一、使用与维护:

7 十

二、照明:

7 十

三、接地与防雷:

8 十

四、防雷:

8 XXXX工程施工用电组织设计

一、工程概况: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

二、主要施工机械设备一览表 序号 机械设备名称 型号数量 功率1对焊机 BX3-500

2 150KVA

2 电焊机 VN-100

3 42KVA

3 弯曲机 GW40

3 11.2KW

4 切断机 GQ-50

3 16KW

5 电渣压力焊机 JSD-1000

2 76KW

6 井架 SDG-02

16 60KW

7 砼搅拌机 J-400A

9 15KW

8 砂浆机 A800B

18 28KW

9 园盘锯 MT-104

3 5.6KW

10 潜水泵 ZBL-6A

2 1.5KW

11 振动棒 HZCX-60

100 35KW

12 塔吊 TC-

100、FO23C

3 195KW

13 振动器 PG-501

4 6KW

三、施工用电线路选择

1、导线选择 本工程施工用电由甲方指定电源引出施工用电. 本工程分三个供电区域采用TN-S系统供电,以下对第一地块供电线路进行计算,具体计算如下: 根据现场机械设备配置情况,决定采用四个回路. 回路I,施工机械为钢筋机械,对焊机,总功率 P1=75+(5*2+5*2+5*1)*0.8=95KVA 导线截面选择 I线===192A 选用50mm2铜芯塑料线,其允许持续电流215A>

192A. 回路Ⅱ.施工机械为井架,砼搅拌机、砂浆机及园盘锯. 总功率P2=(10*7+10*3+8*4+2*10)*0.8=121.6KVA 导线截面选择 I线===246A 选用70mm2铜芯塑料线,其允许持续电流为265A>

246A. 回路Ⅲ.施工机械为电焊机、振动棒、潜水泵等,此类机械一般不是持续工作,按全部同时工作考虑,总功率为P3 P3=21*3+(10*1.5+10*3.5+3*5)*0.8=115KVA 导线截面选择 I线===233A 采用70mm2铜芯塑料线,其允许持续电流为265A>

233A. 回路Ⅵ,塔吊专用,总功率 P1=65+(5*2+5*2+5*1)*0.8=95KVA 导线截面选择 I线===192A 选用50mm2铜芯塑料线,其允许持续电流215A>

192A. 另外生活用电单独设一个回路,选用25mm2铜芯塑料线,宿舍区供电采用36V电压供电.

2、线路敷设 本工程施工用电均采用暗埋的方法,线路外侧用PVC管做绝缘管. 每一回路设置一个分级配电箱,控制本回路的机械设备,各回路的设备另设未级配电箱,控制本设备. 从甲方配电房引出的线路,采用三相五线制架空线路引至施工区域. 施工用电线路应由专业电工架设,架设完毕经公司安全科验收合格才开始使用. 安全用电技术措施及电气防火措施 ①、整个施工现场供电系统采用TN-S按零保护系统,动力Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ回路均采用三相五线制,并在 1DX、2DX、3DX、4DX旁重复接地,接地体及接地电阻均按国家规范要求施工. ②、井架的防雷接地均按JGJ46-88规范执行. ③、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线PE相连接,全部开关箱均装漏电保护器. ④、所有电箱均采用标准电箱,并在总箱、1DX、2DX、3DX处设置干粉灭火器. ⑤、对所有的接地点及保护零线每月定期检查,测试交验做好记录. ⑥、现场所有临时用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行.