八、电缆线路: ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀. ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管. ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线.橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m. ⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入.电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处.电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m.

九、配电柜(盘)、配电箱及开关箱: ⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电.室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定: ⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m. ⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m. ⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离. ⑷ 配电室门应向外开. ⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m.配电装置的上端距天棚不少于0.5m. ⑹ 裸母线应涂刷有色油漆,并应符合下表规定: 母线涂色表 相别颜色垂直排列 水平排列 引下排列 A 黄上后左B绿中中中C红下前右D黑⑺配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、电压表. ⑻ 配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关. ⑼ 配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路. ⑽ 配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌.停、送电必须由专人负责. ⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置. ⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m.开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m. ⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;

不得有灌木、杂草. ⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作.安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间. 移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m.进出线必须采用橡皮绝缘电缆. ⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动.电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动. ⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设. ⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接. ⒐配电箱、开关必须防雨、防尘.导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处. ⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触.

十、电器装置的选择: ⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器.熔断器的熔体应与用电设备容量相适应. ⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)