编辑: 鱼饵虫 2018-11-04

府右街中队铺设一条水带干线由西北入口进入大楼西侧演播厅,出两支水枪灭火.在各参战力量的全力围剿下,至10日2时建筑内外大火被全部扑灭. 第三阶段,供水干线增加到11条,在建筑外围,组成6个水炮阵地,对建筑主体结构实施冷却;

建筑内部形成4条供水干线实施内攻灭火,保证了火场用水. 第四阶段:分割包围,全面清理,彻底清除内部残火. 在建筑内外明火被扑灭后,前沿指挥部及时调整部署,采取了 分割包围、分层包干 的战术,对火场进行全面清理.考虑到现场人员作战时间较长,人员体力透支严重,为保证现场能够持续工作,前沿指挥部及时从石景山、通州、顺义、昌平、房山、大兴、开发区、密云等8个区县调集160名消防官兵到现场增援,并按支队组成8个作战分队、30个作战小组携带背负式细水雾灭火器、轻水灭火器等器材,分工、分片包干负责,对大楼内部进行清理,彻底清除内部残火. 10日6时,所有过火区域和燃烧物搜索清理完毕.前沿指挥部决定留下3辆大力A类泡沫车、1辆68米云梯消防车继续留守监护现场,其余参战力量撤回.

三、火灾伤亡和损失情况 火灾造成1名消防员(张建勇,男,33岁,北京市公安局消防局朝阳支队红庙消防中队指导员)因烟雾吸入性窒息牺牲,6名消防员不同程度受伤. 火灾导致该楼建筑主体、网架工程、幕墙系统、内部装修、设备设施和非建安设备不同程度烧损,经对中央电视台申报的损失进行核定,直接经济损失总计16383万元(其中直接财产损失15072.2万元).

四、起火原因 火灾发生后,北京市公安局消防局组织有关部门和专家、技术人员成立 2.9 火灾原因调查组对火灾展开调查,公安部纪委陈家强副书记(国家安全生产专家、消防高级工程师)、公安部消防局火灾调查专家王刚高级工程师到场对火灾原因认定工作进行了指导.

(一)起火部位的认定

1、通过对现场发现人员、最先到场人员、礼花燃放人员的调查询问证实,在礼花燃放过程中,首先发现工程主体建筑的楼顶西侧冒烟起火.

2、在勘验过程中,通过调看北京市公安交通管理局设在京广桥、国贸桥的两个交通摄像探头记录的影像,以及央视新台址建设工程办公室行政部摄像组为拍摄烟花燃放效果,设置在京广桥主路中间隔离带处和国贸2号楼顶的摄像机记录资料,显示在礼花燃放中,礼花焰火的绽放高度明显高于B标段主体建筑,部分绽开的礼花覆盖了主体建筑的楼顶.燃放过程中,B标段楼顶西侧中部冒烟,进而有明火显现.

3、对燃放地点进行勘验,礼花燃放地点位于B标段西南侧,各种焰火制品摆放在东西长40米,南北长45米的区域范围内,距起火建筑最近距离30米.种类主要有盆花、组合花束和礼花弹,大部分已燃放.燃放现场的焰火制品大多来源于湖南省浏阳市三湘烟花制造有限公司,少量来源于景盛公司.

4、通过对楼顶通廊和顶部的夹层进行实地勘验,发现主体建筑顶部金属钢架的变形、变色以及烟熏状况均呈现出由西向东、由中间向四周蔓延的痕迹. 通过上述调查、勘验,认定起火部位位于附属文化中心工程主体建筑顶部西侧中间位置.

(二)起火原因的认定 经现场勘验和调查询问,认定火灾系中央电视台新台址建设工程办公室负责人委托他人联系的湖南浏阳市三湘烟花制造有限公司有关人员在施工现场燃放的礼花焰火落至工程主体建筑顶部,引燃可燃材料所致.其依据是:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题