编辑: 鱼饵虫 2018-11-04

1、最初起火的楼顶是主体建筑的门式造型,为钢网架结构,表面为钛锌板拼接,板材之间留有1厘米的缝隙,下方依次铺设有JLI型三元乙丙防水卷材和聚苯乙烯材料,起火部位处安装有擦窗机,并留有150厘米*150厘米的检查口.

2、起火部位没有发现使用电源和火源迹象.

3、起火前楼顶没有人员活动,通往楼顶的门为锁闭状态,可以排除人为破坏因素.

4、经现场勘验,燃放后的礼花弹残骸散落至B标段主体建筑的西侧和北侧,证明礼花弹在空中炸开后的带火残骸能够冲击建筑物立面并掉落到顶部.通过与拍摄录像对比,证实礼花燃放时发生过上述现象.

5、现场对屋顶的三元乙丙和聚苯乙烯材料进行了模拟燃烧试验,证明这两种材料遇火即燃烧并能持续.

五、消防监督管理情况