(一) 高压配电柜招标采购相关技术要求 1.
总体要求 1.1 货物名称:10kV高压开关柜 (注:高压开关柜柜型尺寸为
2300 mm*
800 mm*
1500 mm高*宽*深.) 1.2 规格: KYN28 1.3 数量: 6台1.4 规格、技术要求等各方面(包括零部件等)应完全符合绩溪县中医院2*1000KVA配电工程设计图的要求. 2.应遵循的标准.应符合下列标准的最新版本: GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16927-1997 《高电压试验技术》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1408-89 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB2706-89 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804-90 《3~63kV交流高压负荷开关》 GB7354-87 《局部放电测量》 GB11022-99 《高压开关设备通用技术条件》 SD/T318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T402-99 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486-2000 《交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T539-93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T404-97 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T593-96 《高压开关设备的共用订货技术条件》 3.工程系统概况 3.1 系统标称电压: 10kV 3.2 系统最高电压: 12kV 3.3 系统额定频率: 50Hz 3.4 系统中性点接地方式: 不接地 3.5安装地点: 户内 3.6安装方式:土建基础上安装 4.技术要求 4.1 类型: 金属封闭,中置式 4.1.1额定电压: 12kV 4.1.2额定频率: 50Hz 4.1.3开关柜额定参数: -额定短路开断电流 25kA -额定短路持续时间 4s -额定短时耐受电流 25kA -额定峰值耐受电流 63kA 4.1.4母线热稳定电流: 25kA(有效值,4s) 4.1.5母线动稳定电流: 63kA(峰值) 4.1.6防护等级: -外壳 IP4X -内部 IP3X 4.1.7耐内部电弧条件: -电缆室 21kA(0.1s) -开关室 21kA(0.8s) 4.1.8额定绝缘水平: -雷电冲击耐受电压 对地及相间75kV(峰值) 隔离断口间84kV(峰值) -1min工频耐受电压 对地及相间42kV(有效值) 隔离断口间49kV(有效值) 4.1.9温升: -柜体可触摸部件 ≤20K -导体表面 ≤55K 4.1.10主母线材料采用铜母线. 4.1.11柜体颜色:RAL7035 4.1.12柜体材料:覆铝锌板 4.1.13绝缘爬距:有机240mm 无机216mm 4.1.14空气绝缘距离:125mm 4.2 开关柜结构要求: 4.2.1开关柜采用金属铠装、耐电弧的手车型开关柜,并满足"五防"闭锁要求,开关柜装设完善的机械闭锁及电气闭锁.开关柜上装设微机五防电编码锁.用摇把手动操作手车开关时,在摇把插孔处设置"五防"锁进行闭锁.提供带电显示装置.
(二) 低压配电柜招标采购相关技术要求 1.总体要求:规格、技术要求等各方面(包括零部件等)应完全符合绩溪县中医院2*1000KVA配电工程设计图的要求. 2.应遵循的主要标准 GB1497-1985 《低压电器基本标准》 GB998-1982 《低压电器基本试验方法》 GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 DL/T 720-2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5147-2001 《电力系统安全自动装置设计技术规定》 GB7621-81 《电气设备额定电流》 GB/T2682-1981 《低压成套装置中的指示灯和按钮颜色》 GB/T2681-1981 《低压成套装置中的导线颜色》 GB/50054-95 《低压配电设计规范》 3.开关柜技术参数 3.1柜体规格:GCK 3.2额定电压:AC380/220V 3.3额定频率:50Hz 3.4额定绝缘电压:AC660V 3.5 1min工频耐受电压(主回路): 2500V 3.6变压器容量:2*1000kVA 3.7低压进线方式:2000A封闭式母线桥 3.8出线方式:电缆下进、下出线;