3.9柜体尺寸:2260(H)*800/600(W)*800(D)(具体详见绩溪县中医院2*1000KVA配电工程设计图);

3.10屏体颜色:RAL7035 3.11接线型式:单母线分段;

3.12柜体数量:10台(其中2台进线柜,1台联络柜,2台无功补偿柜,5台出线柜);

3.13防护等级:应不低于IP30. 4.元件技术参数 4.1站用电进线断路器型号:具体详见绩溪县中医院2*1000KVA配电工程设计图 4.2双电源自动转换开关

630 A/4P;

4.3 CT电流比:2000/5A 4.4出线回路数:具体详见绩溪县中医院2*1000KVA配电工程设计图 5.380V交流电源柜功能要求描述 380V交流电源柜主接线采用单母线分段接线.该电源柜由进线断路器、电流互感器、馈线断路器、电源智能控制器、自动切换开关ATS、柜体等组成. 5.1 两种运行方式: 两回电源进线分别带Ⅰ、Ⅱ段母线,两段母线分列运行;

5.2互投功能 主供电源(I)失电,备用电源(II)应自动投入,保证不间断供电. 用户应可自主改变主供电源和备用电源,同时具备远方遥控投切功能. 5.3自恢复功能 主供电源(I)消失后又恢复,系统应自动恢复主供电源(I)供电. 5.4闭锁功能 低压柜的两台电源进线开关和联络开关采用三取二电气闭锁+程序锁,任何时候均不允许三台开关同时合闸,只能合闸其中两台. 5.5监控功能 ――状态监视 电源控制器应能监测主断路器位置状态,装置动作、装置故障告警、过负荷告警、母线电压异常告警、电源消失告警等. ――电气量远方监测与显示 电源控制器应能监测母线三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、电度等电气参量,可方便接入BA系统. 5.6支持运行模式 5.6.1固定电源I供电;

5.6.2固定电源II供电;

5.6.3自动电源I,电源I为主供电源;

5.6.4自动电源II,电源II为主供电源;

5.6.5自动转换,无主备关系供电;

5.6.6停止供电. 5.7该电源柜需采用集测量、控制、开关量采集、显示、通讯于一体式电源控制器 6.开关柜结构要求 6.1外形规格按技术参数3.9条标准供货. 6.2柜体前门应该选用安全钢化玻璃门,有利于防尘,方便日常巡视. 6.3馈线柜应为全封闭式,有专门的母线室、电缆室、开关小室等功能单元.