由于建设较早,为了达到二级甲等妇幼保健院相配套的硬件标准要求,对住院大楼进行升级改造,本工程改造的主要内容包括专业科室装修工程,普通二次装修工程和其他工程,同时在羽毛球场西侧新建一座高低压电房. 项目主要特点 本项目为医疗服务设施建设项目,其对环境的影响具有两重性:一方面项目在建设过程及建成使用中自身产生的废水、废气、噪声、固体废物等排放对外部环境产生的不利影响,是一个环境污染源;
同时项目又是医疗的场所,需要舒适、安静的环境,又属于被保护的对象.因此本项目环境影响评价,既要评价它对外环境的影响,还要评价外部环境对建设项目的环境影响. 评价等级分析判定 本项目评价等级分析判定如下表. 表1 环境影响评价工作等级汇总一览表 环境要素 地表水环境 地下水 环境空气 声环境 环境风险 生态环境 评价等级 低于三级,水环境影响分析 不需要开展地下水评价 三级 二级 二级 生态影响分析 2工程概况 2.1项目名称、性质、建设地点、项目总投资 (1)项目名称:广州市南沙区妇幼保健院住院大楼等改造工程 (2)建设单位:广州市南沙区妇幼保健院 (3)改造项目建设地点:广州市南沙区南沙街海傍路103号,在原有院区的基础上进行改造,不新增用地.项目选址中心地理坐标为22°44'
53 N、113°33'
55 E.项目地理位置参见图1.1-1. (4)投资额:总投资1642.8万元,环保投资180万元 (5)工作制度:年工作365日,每天3班,每班8小时 2.2项目组成 本项目建设内容如下表: 表2 改造后整个院区项目组成 序号 工程名称 数量及布置 功能设置及布局 主体 工程 门诊楼 1栋,位于院区南部 1层:急诊室、专家门诊、内外儿门诊、药房、放射科、注射室、挂号处、康复理疗科、收费处、中医科 2层:口腔科、五官科、检验科、体检科、妇女保健、儿童保健、B超科、心电图、胃镜室、妇科 3层:行政办公室、会议室、药品仓库 住院大楼 1栋,床位数:170位,位于院区北部 1层:内科病房、X光室 2层:手术室、二刻、新生儿科病房 3层:产房、妇产科病房、爱婴区病房 4层:手术室、外科病房 公辅工程 食堂 1栋,位于院区西侧 1个炉头,燃用液化石油气 宿舍 1栋,位于院区西侧 氧气房 1个,位于院区西侧 为住院大楼及门诊楼提供氧气 配电房 1个,位于院区西侧 高压变电室、低压变电室、备用柴油发电机等 高低压电房 1个,位于院区西侧 新建,包括开关房及专用综合用房 洗衣房 1个,位于院区东北侧 由现在院区南侧的临时洗衣房搬至院区东北侧 公用 工程 给水 由市政管网供水 排水 废水经自建污水处理站处理达标后排入岭南路市政管网,进入黄阁污水处理厂处理 供电 由南沙街供电所供电,年耗电112万kWh ,改造后设一台备用柴油发电机,400kw 供氧 氧气备用钢瓶设置于氧气房内,再用管道输送至手术室、产房、抢救室、急诊及病房等房间 供热 项目的生活热水由集中热水系统供应,由电源进行加热,不设置锅炉 通风供冷 住院大楼使用风冷式净化空调,供产房、手术室、新生儿室,门诊楼使用分体式空调 环保 工程 废水处理 使用 AO+MBR+消毒 一体化设备处理,处理能力150m3/d 废气处理 -- 危险废物 医疗废物暂时贮存间,位于院区东北角 消防 消防水池 位于住院大楼西北侧,180m2 2.3项目内容 本工程改造的主要内容包括专业科室装修工程,普通二次装修工程和其他工程,同时在羽毛球场西侧新建一座高低压电房: 表3 改造后整个院区主要技术经济指标 序号 名称 数量 备注