编辑: JZS133 | 2018-11-17 |
1 规划总用地面积 19204(m2)
2 总建筑面积 12704.84(m2)
3 其中门诊楼 6749(m2) 住院大楼 5369.84(m2) 配电房 62(m2) 高低压电房 28(m2) 新增建筑物 食堂 104(m2) 宿舍 144(m2) 氧气房 35(m2) 供应室 132(m2) 保安室 81(m2)
4 绿地面积 1096m2
5 停车位 地面机动车停车位 50个 地面非机动车停车位 150个6日门诊人次 600人/天7床位数 170位2.4项目四至及平面布置情况
1、项目四至情况 本项目位于广州市南沙区南沙街海傍路103号,项目南面为必克强制衣厂(目前已停产荒废),西面为旧镇的居民楼,北面为果林,东面为华聚新材料科技有限公司(已停产)、天胜皮件制品有限公司和艾利(广州)包装系统产品有限公司,东北角项目红线外有一个市政垃圾转运点.
2、平面布置 医院主要建筑物就两大部分,门诊楼及住院大楼,门诊楼靠近南面,大门正对方向,住院大楼位于院区的北面. 其他辅助工程:医疗废物暂时贮存间位于院区东北角处,配电房、食堂位于院区西侧,洗衣房位于住院大楼东面. 图1项目平面布置图 2.5组织机构与人员配置 本项目改造后,不增加科室,但住院大楼的编制病床位由120张增加至170张,根据每张病床配备1.6人估算,医院改造后职员278人,其中医生136人,一般医护人员(护士)100人,其他人员(勤杂)42人. 2.6主要污染源 项目污染物主要来自:医护人员及病人产生的生活污水和医疗废水;
污水处理站产生的恶臭气体、食堂油烟废气、备用发电机尾气和进出车辆产生的汽车尾气;
备用发电机、水泵以及进出车辆产生的噪声;
医护人员及病人产生生活垃圾和医疗废物、污水处理站污泥等. 表4 改造后运营期污染物产排情况汇总表 类别 污染物 产生量t/a 削减量t/a 排放量t/a 治理措施及排放去向 废水 污水量 46502.5
0 46502.5 排入黄阁污水处理厂处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准的较严者后,排入小虎沥. CODcr 11.6 2.3 9.3 BOD5 5.6 0.9 4.7 NH3-N 0.9 0.2 0.7 SS 3.7 0.9 2.8 LAS 0.9 0.4 0.5 动植物油 1.2 0.3 0.9 粪大肠杆菌群(个) 7.44*1015 7.44*1015 2.33*1011 废气 备用发 电机 SO2 0.0274 kg/a
0 0.0274 kg/a 经水喷淋后由专用烟道排放 NOx 4.0781 kg/a
0 4.0781 kg/a 烟尘 1.1374 kg/a
0 1.1374 kg/a 食堂油烟 油烟 0.057 0.049 0.008 经油烟净化装置处理后,由专用烟道引至楼顶排放 污水处理站臭气 产生量较少 无组织排放 固体废物 生活垃圾 99.6 99.6
0 交环卫部门清运处理 检验废液 1.82 1.82
0 委托广东生活环境无害化处理中心处理 医疗废物 5.47 5.47
0 污水站污泥 9.85 9.85
0 餐饮垃圾 14.6 14.6
0 交相关资质处理 2.7选址合理性分析 本项目位于选址位于广州市南沙区南沙街海傍路103号,根据《南沙区土地利用总体规划(2006-2020)》,项目用地为建设用地. 根据《广州市饮用水源保护区区划调整方案》(粤府函〔2016〕358号),项目所在地不属于广州市水源保护区,符合饮用水源保护条例的有关要求. 项目所在区域为环境空气质量二类功能区,不属于环境空气质量一类功能区. 项目所在区域为声环境2类区,不属于声环境1类区. 综上所述,从环境的角度看项目的选址是合理的. 3环境质量现状调查与评价结论 3.1地表水环境质量现状调查与评价结论 小虎沥各监测断面各指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求.可见,纳污水小虎沥水环境质量现状较好. 3.2地下水环境质量现状调查与评价结论 根据地下水监测数据分析,各监测点各监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅳ类标准.可见,项目周围地下水环境水质较好. 3.3环境空气质量现状调查与评价结论 根据监测结果,各监测点的NO