安装工程主要施工方案及措施 7.

1 安装工程各系统简要说明 1. 电气工程 供配电系统: 教学主楼低压电源由本楼变电站内引出.各层管井内设层配电箱,各教室内设置小型配电箱.管井内配电箱,各电梯机房双电源切换箱,污水泵控制箱,泵房控制箱均明装.各层配电箱用放射配电方式送电至各房间配电箱,全楼公共走道吊顶内均设强电线槽GXC-65型,把各层管井、走道及房间沟通,供敷设导线用. 雕塑馆、访问学者楼、后勤办公楼、学生宿舍楼、食堂及活动中心、锅炉房及调压站均采用放射配电方式,配线采用TN-S.低压配电柜采用GCK型(后勤办公楼采用XL-51型),按照明、动力、空调分别计量.配电干线采用YJV-100V电缆(访问学者楼及后勤办公楼采用VV22-1KV电缆),由主楼低压配电室引来,支干线除注明外,均采用BV-500型铜线,穿钢管暗敷.消防设备供电回路采用防火型电缆. 照明系统: 教学主楼照明系统中各照明配电箱均为暗装,下皮距地1.4米.照明干线采用聚氯乙烯绝缘护套五芯电缆在桥架、竖井内明敷.照明支线选用BV-2.5穿SC15管在楼板结构层内、墙壁内及吊顶内敷设. 雕塑馆、访问学者楼、后勤办公楼、学生宿舍楼、食堂及活动中心、锅炉房及调压站等建筑中照明灯具选用细管荧光灯及节能灯具,采用电子镇流器.照明干线采用聚氯乙烯绝缘护套五芯电缆,在桥架、竖井内明敷,支线采用BV-2*2.5mm2穿钢管在楼板结构层内、墙壁内及吊顶内敷设. 防雷接地系统: 教学主楼屋顶设Φ8镀锌圆钢做避雷带,利用建筑物内两根大于Φ16主筋做引下线,利用建筑物基础及人工接地带40*4镀锌扁钢共同构成接地极.低压配电采用TN-S系统,电气设备工作接地,保护接地,防雷接地采用共用接地,接地电阻小于1欧姆. 防问学者楼及学生宿舍楼接地极采用Φ25圆钢,屋顶敷设Φ8圆钢做避雷网,利用结构柱内两根Φ16主筋做防雷引下线. 电话系统: 访问学者楼及学生宿舍楼中电话组线箱采用ST0型产品,干线采用HYV型电话电缆,支线选用RVS双绞线,电话组线箱及插座距地0.3米. 其它弱电: 综合布线、电缆电视、火灾自动报警等系统只敷设线槽、预埋管穿带线及箱盒. 2. 采暖工程 2.1 教学主楼: 天光教室与其它房间分设独立采暖系统.各段N-1系统为上供上回单管异程式,N-2系统为上供下回单管顺流异程式, 2.2 教工及访问学者宿舍楼: 淋浴间、公共厕所、水房设散热器采暖系统,为上供上回单管顺流式. 2.3 学生宿舍楼: 地下室人防工程设有两个采暖系统,为上供上回单管异程式.地上部分设有两个系统,为上供下回单管顺流式. 2.4 后勤办公楼: 采暖系统为上供下回单管顺流式. 2.5 食堂及活动中心: 采暖系统分设三个回路,二个为上供下回单管异程式,一个为同程式. 2.6 雕塑馆: 采暖系统分设5个回路,为上供上回单管异程式. 2.7 锅炉房及调压站:分设2个系统,均为上供上回单管异程式. 2.8供热热媒为来自校内锅炉房提供的90℃/70℃热水.散热器选用铸铁对流辐射型暖气片,管道采用焊接钢管,D≤32mm采用丝扣连接,D≥40mm采用焊接.地沟和吊顶内管道采用岩棉管壳保温,楼梯间走道上露明管采用聚乙烯泡沫塑料管壳保温.保温材料外表面缠裹玻璃丝布,刷防火漆. 3. 给排水工程 3.1 教学主楼: 室内设有给水系统、消火栓系统、消防喷洒系统、污水系统、雨水系统共五个系统. 本教学楼内的卫生间、专业教室用水来自于校园内给水管网. 本工程消防管分三个系统,每个消防系统都有两根DN100的钢管引入,进入室内与消火栓系统竖向形成管网,顶层设试验消火栓. 楼内污水经排水管排至校园内污水管网,集水坑污水由水泵提升排出室外. 本楼雨水系统为外排式. 本工程凡敷设在管井、吊顶内和楼板下的管道,须做防腐处理后,用聚乙烯泡沫塑料保温,外缠玻璃丝布,刷防火漆.明装镀锌管刷银粉漆两道,暗装外刷沥清漆两道.其它均按国家验收规范执行. 3.2 学生宿舍楼: 宿舍楼内设给水系统、污水系统、消火栓系统共计三个系统. 生活给水系统,1-4层由本校正常水压管网直接供给,主要用于洗脸间、水房及卫生间用水;

5-6层楼用水由室外加压给水管网供给各用水点. 本工程消火栓用水,由设在地下室的消防水泵供给,为保证消防管网内保持正常消防压力,在屋顶消防水箱间设置两台稳压泵,在网上加装一套压力罐,消火栓系统上、下成环状管网.另外本工程消防各网设室外消防接合器两套. 本系统卫生间粪便污水,二层以上直接排至校园内污水管网,首层单独排出,地下室由污水提升泵排出室外.洗脸间、水房等废水,排至校园内排水管网,作为中水处理站中水水源.雨水采用内排式直接排至室外散水. 凡设在管井、吊顶内的管道都应作防结露保温处理.保温采用聚乙烯泡沫塑料保温,外包玻璃丝布再刷防火漆两道. 3.3 教工访问学者楼: 本工程设有生活冷水系统、生活热水系统、中水系统、消火栓系统、自动喷洒系统、排水系统、污水系统及雨水系统,共计八个系统. 生活给水系统,1-4层生活用水由校园内管网直接供给,5-7层生活用水经管网加压提供. 生活热水由校园内热水网供给,上行下给循环式,供应楼内标准间卫生间用热水. 本工程的卫生间冲洗大、小便器的水来源于校园内设中水管网提供,用水量为13m3/日. 消火栓用水来源于校内经加压后的消防管网提供,而室内形成环状管网,室外还加设消防接合器两台. 排水主要是室内的卫生间洗浴废水作为中水处理站的中水主要来源. 生活污水、厨房污水排至室外校园污水管网. 雨水有外排式、内排式两种方式排至室外. 各种管道均需保温,保温材料用岩棉毡、岩棉管壳,外缠玻璃丝布,刷防火漆. 3.4 后勤办公楼: 办公楼共设置三个系统,即室内给水系统、污水系统、消火栓系统.室内给水及消火栓用水都来自于本校市政管网供给.消火栓由室外消防管网引入两根消防干管.楼内排水,排自校园内污水管网,雨水均为外排.凡设于吊顶、管井和楼板下的各种管道均需保温,保温材料与学生宿舍楼相同. 3.5 雕塑馆: 本馆设生活给水系统、污水系统、雨水系统、消火栓系统共四个系统. 给水来源于本校园内市政管网,主要用于卫生间及工作用水. 本管污水、废水等,经排水管排至室外污水管网. 本工程的雨水为外排式排至室外. 消火栓系统由室外引进两根DN100的消防管与室内整个消火栓连成环状管网. 本工程的管道保温、材料、材质与做法和学生宿舍楼相同. 3.6 锅炉房及调压站: 本锅炉房内设给水、排水共三个系统. 给水来源于本校给水管网,主要用于锅炉房内的用水,如锅炉用水、热交换站用水及卫生间用水. 排水用于排除卫生间污及锅炉房、热交换站及水泵房的污水和废水. 3.7 食堂及活动中心: 本工程内设给水系统、消火栓系统、开水、热水系统、排水系统共计四个系统. 给水系统来自本校园内给水管网,用于食堂、开水间、卫生间等. 消火栓用水来源于本校内给水管网,为能急时发现火情,在消火栓处加设报警按钮,将信号送到消防中心.在室外设地下式水泵接合器两个,以供消防车使用,并在水泵接合器附近设室外消火栓为接合器供水. 开水、热水系统,开水由本工程内设立式燃气开水锅炉供给;

热水主要用于淋浴室洗浴用水. 生活污水及雨水排水系统,污水就近排出室外,经隔油池、化粪池处理后再排入校园污水管网.屋面雨水采用外排方式排至室外. 另外明装排水横管表面做隔热处理,以防结露,用聚乙烯泡沫管壳,外裹玻璃丝布两道,表面刷白色防火漆. 3.8 大石膏教室 教室内设单出水暗装消火栓2个,消防水源来自于本校园内提供 的有压管网.管道均使用焊接钢管焊接,地埋部分应作防腐处理. 4. 空调通风工程 4.1 教学主楼: 多功能厅、会议室、摄影系的摄影棚及其辅助用房为全空气调节系统,选用组合式空调机组.阶梯教室、演播室及多功能厅辅助用房采用新风机组加风机盘管系统,冬季供热、夏季供冷.其它办公用房,冬季采用散热器供暖,夏季采用分体空调制冷. 4.2 教工及访问学者宿舍楼: 采用新风加风机盘管系统,冬季供热、夏季供冷.卫生间设排气扇强制通风,淋浴间、公共厕所、水房设有排风口,由屋顶风机通过竖井抽排通风. 4.3 锅炉房: 锅炉间内设事故排风系统,当室内天燃气泄漏时,由煤气报警器报警,并联锁屋顶排风机启动,强制通风. 4.4 后勤办公楼:卫生间和浴室设有排气扇强制通风. 4.5 食堂及活动中心:卫生间和浴室设有排气扇强制通风. 4.6 学生宿舍楼: 卫生间、洗衣房、地下库房、泵房、配电室均设有强制排风系统,分别采用排气扇、排气扇加变压风道、屋顶风机和轴流风机等通风设备. 4.7 大石膏教室: 采用全空气调节系统,冷热源教学主楼共用一个系统,选用一台立柜式空气处理机组. 4.8 空调用冷源采用室外风冷冷水机组提供的7℃/12℃冷冻水,热源由校内锅炉房提供的90℃/70℃一次水经板式换热器换热成60℃/50℃热水,供系统使用.冷冻水管D≥100mm采用无缝钢管焊接,D........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题