编辑: 黑豆奇酷 2018-12-03

窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实. ③ 要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1∶2.5水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);

以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺. (2) 配制砂浆 ① 施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆. ② 施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;

搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度. ③ 砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完. (3) 刷专用界面剂一道 为增强挤塑板与粘结砂浆的结合力,在粘贴挤塑板前,在挤塑板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;

待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工. (4) 预粘板端翻包网格布 在挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴挤塑板时再将剩余网格布翻包过来. (5) 粘贴挤塑板 ① 施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、加快施工速度的目的.挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm. ② 施工单位指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工.挤塑板的粘贴应从细部节点(如阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行.施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行. ③ 粘贴挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm.当板间缝隙大于2mm时,须用挤塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;

板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整. ④ 按照事先排好的尺寸(见下图)切割挤塑板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整. 外墙挤塑板排列示意图 ⑤ 用抹子在每块挤塑板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm.然后再在挤塑板上抹3个厚10mmφ

100、6个厚10mmφ80的圆形聚合物粘结砂浆灰饼,如下图所示. 挤塑板条点粘接法 ⑥ 用条点法涂好聚合物砂浆的挤塑板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用. 当采用如图所示条点发涂抹聚合物粘结砂浆时,粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;

目的是防止由于挤塑板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙 内. ⑦ 挤塑板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥.每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)