梁、板模板待砼强度边100%方可拆除模板及支撑,模板拆除后砼表面加临时覆盖,以保证砼缓慢冷却. 4.2.3 砼工程 冬施期间结构部分全部采用商品砼,砼在冬施过程中采用综合蓄热法,为保证冬施工程质量,对砼加热、搅拌、运输、浇筑及养护作如下要求: 4.2.3.1 冬施用于搅拌砼的砂、石、水泥均应保持正温.采用32.5以上普通硅酸盐水泥,用暖棚存放,并不得直接接触80℃以上的热水.水泥不得直接加热. 4.2.3.2 拌制砼采用加热水的方法,水温不大于80℃,若达不到热工计算的要求,则采用骨料加热法,骨料的加热温度不得超过50℃,具体温度值由热工计算确定. 4.2.3.3 骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质,含泥量不得超过规定值,掺含钾、钠离子早强型防冻剂时砼中不得混有活性骨料. 4.2.3.4 严格控制水灰比,不得大于0.6,每立方米砼水泥用量不少于300kg,由骨料带入的水分及外加刑溶液中的水分均应从拌和水中扣除. 4.2.3.5 外加剂采用无盐类防冻剂,大体积混凝土加用引气剂或引气减水剂,配置防冻剂溶液要有专人负责,严格控制防冻剂等外加剂掺量.外加剂必须使用符合设计规范规定,并符合《混凝土外加刑应用技术规范》(GB
8075、GB8076)的规定,方准使用. 4.2.3.6 砼拌制前,应用热水冲洗搅拌机,砼搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,砼的运距要尽量缩短,同时要做好砼罐车及泵管的保温工作. 4.2.3.7要求砼出搅拌机的温度不低于10℃,入模温度不低于5℃. 4.2.3.8砼要充分搅拌后再入车,每盘搅拌时间不少于180秒,不得任意加水.若发生离析时在浇筑前应进行二次搅拌. 4.2.3.9 浇筑竖向结构砼前先检查墙、柱模板的保温是否包裹严密,以防砼局部受冻,竖向砼施工时除采用直接在模板外阻燃草纤被保温外,利用外脚手架安全网加棚布挡风,防止冷风直接贯击施工砼接触面. 4.2.3.10 墙体砼的浇筑要连续施工,间隔时间不超过2小时,不留或少留施工缝. 4.2.3.11 平面砼浇筑前,地下结构采用将整个地下室内封闭,地上结构利用外脚手架安全网加棚布挡风适当封闭,必要时从封闭室内采取电暖气或其它措施加温,保证板底不有冻. 4.2.3.12梁板同时浇筑,浇筑方法采用从一端开始向另一端采用 赶浆法 浇筑.砼振捣密实后抹平,在砼表面温度降至2℃之前覆盖一层塑料薄膜,两层阻燃草纤被,保温72小时. 4.2.3.13严格控制板面上料时间及荷载. 4.2.3.14 混凝土养护:墙柱拆模后立即用塑料布覆盖,外挂阻燃草纤被保温,顶板砼浇筑初凝后铺一层塑料薄膜,上加阻燃草纤被覆盖保温. 4.2.3.15 混凝土试块留置:混凝上试块除正常留置外须增设不少于两组与结构同条件养护的试块,分别用受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土强度. 4.2.4大体积混凝土 4.2.4.1 骨料不得含有机杂质,粗骨料含泥量≤3%,细骨料含泥量≤1%,砂率控制在35%左右,不宜过大否则对混凝土抗裂不利,粒径选择中砂(mx=2.3~3). 4.2.4.2 掺入UKA10%左右(取代水泥)拌制成补偿收缩混凝土,掺人普通减水剂以减缓水化热. 4.2.4.3 为了增强分层浇筑层间的结合采取下层混凝土表面钢筋插铁加强法. 4.2.4.4 混凝土养护采用岩棉及塑料薄膜覆盖,养护时间为14天. 4.2.5 大体积混凝土质量预控 4.2.5.1 加强测温管理 4.2.5.1.1做好中心温度及表面温度记录并控制好中心及表面温差情况,一般控制在15―20℃之间. 4.2.5.1.2 作好大气温度记录随时观查大气温度对混凝土中心及表面温度影响. 4.3 防水工程 4.3.1本工程基础及地下外墙防水采用三元乙丙防水材料,操作时间选择在上午10时至下午4时施工. 4.3.2对找平层及砌筑防水外保护墙所用砂浆标号及稠度较常温施工提高一个等级. 4.3.3对防水面的保护层砼边施工边覆盖保温. 4.3.4雪天、风天、严寒阶段即寒流的气候条件下不得施工防水层. 4.4 地下外墙砌筑 4.4.1对砌筑的砂浆采用综合蓄热法拌制,水温不得超过80℃,砂温 不得超过40℃,水泥不得直接加热.砌筑的砂浆标号及稠度较常温提高一个等级. 4.4.2砂中不得含有直径大于10mm的冻结块和冰块. 4.4.3砂浆要随拌随用,不要在灰槽中存灰过多,以防冻结. 4.4.4严格按照 三一 砖砌法,平铺压槎,保证良好粘结.砖缝控制在8~10mm之间,禁止用灌注法砌筑. 4.4.5 每日砌筑完的墙体,必须将砌体表面上的砂浆清理干净,然后在砌体表面采用阻燃草纤被覆盖. 4.4.6砌筑时,砖表面与砂浆的温差不应超过30℃.砂浆上墙温度不得低于5℃,在低于-10℃气温下或大风天气下不得施工. 4.4.7砌筑时,应随砌随用未冻土在其两侧回填一定高度,砌完后应用未冻土及时回填,并分层夯实,防止砌体受冻. 4.5 水暖、管道工程 4.5.1对结构施工时预埋的各种管道要将端口封严,防止进入雨水冻胀. 4.5.2安装的铸铁管用水泥捻好口时,应尽量在正温下操作,当气温低于-5℃时,应用高标号普通水泥,用热水随伴随用,捻好的口应及时遮盖保温. 4.5.3给水管用石棉水泥接口时,应采用热水拌合接口材料,水温小于50℃;