编辑: 静看花开花落 | 2018-12-03 |
用膨胀水泥接口时,用35℃热水拌合.当气温低于5℃时,不宜采用以上两种接口形式,排水管道用水泥砂浆接口时,应用35~70℃的热水拌合,施工好的接口应覆盖保温材料养护. 4.5.4 避免冬期进行管道的水压试验作业. 4.6 测温孔布置及温度测量 4.6.1 测温孔布置 全部测温孔均编号(编号根据图纸梁柱编号进行编号),测温孔主要设置在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位. 4.6.1.1 每根柱的柱头、柱脚各设1测孔,且位于迎风面,与柱面成90度角,孔深为1/3柱断面边长尺寸. 4.6.1.2 梁每跨设两个测孔,孔深为1/3梁高,垂直留置. 4.6.1.3 剪力墙每墙一点,孔深为10cm,垂直留置,外墙每8m设一点. 4.6.1.4 距建筑物5m外设置百页箱一个,用于测大气气温. 4.6.1.5 楼板以表面温度代替砼温度,每间1个点,孔深1/2板厚 4.6.2 测温工具 半导体数字测温计两支,干湿温度计两支,普通温度计500支,以及其它用于夜晚测温时所用照明用具(如手把灯或手电筒等). 4.6.3 测温时间 对水、骨料的加热温度及搅拌时的温度,砼出罐及人模温度进行检查,每工班至少检查4次. 大气温度每日三次:7:30;
14:00;
21:00 砼养护温度每日六次:0:00;
4:00;
8:00;
12:00¨6:00;
20:00 4.6.4 责任 现场配测温员两名,所有各项测量及检验结果,均填写 混凝土工程施工记录 和 混凝土冬期施工日报 ,由技术部门领导负责实施,夜间温度由当夜值班人员负责监督管理,认真做好记录,每日上午向技术负责人汇报. 5.质量保证措施 5.1 经理部成立以总工程师为组长的冬施领导小组 组长:杨杰峰(总工程师) 组员:孙为、王润杰、江家勇、段晓曦 5.2 砼工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;
水和骨料加热温度;
砼出机人模及养护过程中的温度;
砼在表面温度降至0℃的温度. 5.3 设专人测温,详细做好测温记录工作,整理归档.测温人员同时负责检查覆盖保温情况,熟悉掌握结构各部位的砼浇筑时间,遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温被,发现异常及时通知有关人员采取有效措施. 5.4 严格控制砼拆除保温和拆模时间,当温度为-5℃~-8℃时,拆模板时间不少于48小时;
当温度为-8℃~-12℃时,拆模板时间不少于72小时;
拆模强度不小于4N/mm2,模板及砼的保温覆盖要及时有效. 5.5 砂浆、砼内外加剂的掺量由试验确定,其使用、配置及掺加均设专人负责,并认真做好记录,严格按计量要求掺入,保证砂浆、砼在硬化初期不受冻. 5.6 砼养护温度的测量,当采用蓄热法养护时,每6小时测量一次;
掺用防冻剂的砼,在强度未达到4Mpa以前每2小时测量一次,以后每6小时测量一次,测温孔均应编号并绘制测温孔布置图,温度计测温每孔时间不少于3分钟. 6.安全消防措施 6.1 入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育. 6.2 注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作. 6.3 冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块;
停工后有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用. 6.4 加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生. 6.5 加强用电管理,现场禁止使用裸线,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火, 尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故. 6.6 不得以棉帽代替安全帽. 6.7 各井口、洞口等加设防护,做好防护工作. 6.8 保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求,妥善保管,设专人负责. 7.热工计算 以C40混凝土为例,每立方米混凝土中的材料用量为:水168kg,温度80℃;