编辑: 5天午托 2018-12-03

表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净. 1)毛石混凝土的厚度不宜小于400mm.浇筑时,应先铺一层8-15cm厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10cm厚的混凝土覆盖层.所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%. 2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10cm,离开模板或槽壁距离不小于15cm.

3、基础梁施工 基础梁模板采用钢模,用铁马凳架起主筋,梁上绑扎,外墙主筋在下,内墙的主筋在外墙主筋之上.砼施工时,严格执行配合比,下料单必须经监理审核后,验斤过称计量上料,按先砂子后石子,中间加水泥的上料方法,严格控制水灰比. 砼搅拌采用电子配料机及强制砼搅拌机,机械搅拌时间不得小于2分钟,砼运输采用塔吊垂直与水平运输,直接入模.吊斗出料口距操作面高度控制在300L之内,并不得集中一侧倾倒.砼振捣采用插入式振捣棒斜向振捣法,振捣棒与水平倾斜角约为30度左右,棒头朝前进方向,插棒间距以500L为宜,砼养护在砼浇筑后8小时内浇水养护,不得小于7昼夜.

(三)、 砌筑工程

1、 施工准备 完成室外及房心回填土,安装好沟盖板结构施工. 办完地基、基础工程隐蔽验收手续. 按标高抹好水泥砂浆防潮层. 弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续. 按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端. 有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组).

2、 材料要求 承重煤矸石多孔砖:本工程采用砌块等级为MU10,其进场砌块品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告.承重结构必须做取样复试. 水泥:必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告. 砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛. 其他材料:墙体拉结筋、预埋件等.

3、 操作工艺 砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内,机械搅拌时间不得少于2min. 砌墙 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法. 排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖.根据弹好的门窗口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数.若留破活,七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位.另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活.所以排砖时必须全盘考虑.前后纵墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活. 选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致. 盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过三层,新盘的大角,及时进行吊、靠.如有偏差及时修整.盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致.大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙. 挂线:砌筑490墙必须挂双线,如果长墙几个人共使用一根通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;

砌240墙时,采用挂外手单线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度打下基础. 砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的 三一 砌砖法.砌砖时砖要放平.里手高,墙面就要张;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题