编辑: 元素吧里的召唤 2018-12-23
一 机房装修装饰工程 序号 项目名称 单位 工程量

(一) 地面装饰

1 水泥沙浆找平 M2 752.

30

2 地板用防静电自流平 M2 752.30

3 防静电地板漆 M 752.30

(二) 门、窗口工程

1 甲级钢质防火门 樘12.00

2 门套安装 不锈钢面板 套12.00 二 机房供配电系统 序号 项目名称 单位 工程量

(一) 机房动力供配电

1 机房动力配电柜 台12.00

2 机房动力配电箱 台8.00

3 电源列头柜 台9.00

4 电缆敷设-大楼配电室-电源间 M 600.00

5 电缆敷设-大楼配电室-电源间 M 320.00

6 电缆敷设-电源间列头柜输入 M 1,350.00

7 电缆敷设-列头柜-空调 M 450.00

8 电缆敷设-照明配电箱 M 300.00

9 电缆敷设-列头柜至机柜 M 3,500.00

10 电缆敷设-照明 M 14,400.00

11 电缆敷设-应急照明 M 2,400.00

12 电缆敷设-插座 M 2,400.00

13 电缆敷设-新风、排烟机 M 300.00

14 电缆桥架(竖井间及走廊) M 200.00

15 铝合金梯型桥架(可上人型) M 630.00 辅助材料 项1.00

(二) UPS供配电

1 UPS主机(400/最大)800KVA 台2.00

2 蓄电池 节400.00

3 分组电池开关箱 台4.00

4 总电池开关柜 台2.00

5 电池架 组16.00

6 电池连接铜排 个320.00

7 UPS主机与电池连接线 M 300.00

(三) 照明系统

1 LED灯盏300.00

2 疏散指示灯 个36.00

3 应急照明灯 个36.00

(四) 开关插座

1 墙面插座安装 个120.00

2 开关 个52.00 三 机房防雷接地工程 序号 项目名称 单位 工程量

(一) 防雷接地

1 等电位接地排 M 600.00

2 电缆敷设 M 300.00

3 电缆敷设 M 200.00

4 电缆敷设 M 300.00

5 机柜接地连接线 300.00

6 配电柜防雷器 套4.00

7 配电柜防雷器 套12.00

8 配电柜防雷器 套17.00 五 空调新风及防排烟系统 序号 项目名称 单位 工程量

1 风冷磁悬浮冷水主机 台3.00

2 热管列间 台35.00

3 换热主机 台2.00

4 换热主机 台6.00

5 湿膜加湿器 台8.00

6 冷冻水循环泵 台3.00

7 定压补水装置 台1.00

8 不绣钢补水箱 台1.00

9 手动加药装置 台1.00

10 空调管路及基础 项1.00

11 新风系统 项1.00

12 防排烟系统 项1.00 五 气体消防系统 序号 项目名称 单位 工程量

(一) 消防报警系统

1 火灾报警控制器(联动型) 台1.00

2 气体灭火控制盘 台6.00

3 智能电源箱 个2.00

4 点型光电烟感火灾探测器 个30.00

5 点型烟感温火灾探测器 个60.00

6 火灾声光报警器 个26.00

7 紧急启停按钮 个26.00

8 气体喷洒指示灯 个26.00

9 输入输出模块 块42.00

10 报警线 米4,000.00

11 电源线 米1,200.00

12 KBG扣压式薄壁钢导管DN20 100M 20.00

(二) 气体灭火系统

1 气体灭火装置 个16.00

2 灭火气体 KG 1,560.00

3 反馈装置 套16.00

4 泄压装置 个11.00 六 动力及环境参数监测系统 序号 项目名称 单位 工程量

(一) UPS监测集成

1 UPS集成监控系统 套2.00

(二) 智能空调监测系统

1 空调监控 空调集成监控系统 套1.00

(三) 机房及机柜温湿度监控及节能

1 温湿度变送器 个40.00

2 温湿度监测集成软件 套1.00

(四) 漏水监测

1 线式水侵检测 套36.00

2 漏水监测集成软件 套1.00

(五) 智能风机监测系统

1 新风机监测集成软件 套12.00

(六) 配电监测系统

1 配电监测集成软件 套1.00

(七) 消防监测系统

1 消防监测集成软件 套1.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)