项目概况及采购需求: 焦作市机关事务管理局市政大厦制冷站设备及系统改造工程(以下简称:本项目),本项目位于焦作市人民路889号,为综合性办公楼,总建筑面积:约40000O,建筑总高度约为60米,地下室地面标高-5.

1米.包括1栋15层塔楼和2栋4层副楼,地下1层为设备用房(变配电间、制冷换热机房、水泵房等), 本项目此次改造要求采用集成式冷冻站系统,为一栋塔楼和二栋副楼提供冷源,集中冷冻站设置在地下一层塔楼下方.设计采用2台额定制冷量为2110kW(600冷吨)的变频离心式冷水机组和1台额定制冷量为930kW(265冷吨)变频螺杆式冷水机组.冷冻水供回水温度为7/12℃,冷却水进出水温度按37/32℃设计.冷却塔采用超低噪声方型横流冷却塔,布置在塔楼屋面上. 空调热源维持原设计不变,(原设计热源由市政热网提供,采用 2台的板式换热器为综合办公楼供热),本次设计仅依据冷源系统的 改造重新布置与供热系统主干管的接口(详见招标图纸).

二、项目范围: 此次改造项目仅考虑对制冷站设备及系统进行集成式改造,更换的所有设备参数详见技术标准及要求,更换设备不改变设备原有位置,设备电缆使用原有电缆,制冷站系统要求采用集成式冷冻站形式.本项目具体范围为: 1) 负责集成冷冻站模块所有工作 所有组成集成冷冻站的设备选型、匹配和采购工作;

集成冷冻站的三维仿真设计图纸;

集成冷冻站模块工厂集成预制安装;

集成冷冻站模块设备内部供配电和控制系统安装及工厂测试 工作;

集成冷冻站模块运输,安装和系统联合调试工作. 2)负责集成冷冻附属设备和服务相关工作 包含机房内所有空调系统设备及模块化钢结构底座等相关附件的安装,设备主要包含:两台变频离心式冷水机组、一台变频螺杆式冷水机组(现有设备、甲供)、立式冷冻水泵、立式冷却水泵、集成式节能控制系统、补水泵、软水箱、旁流水处理器,电子除垢仪,全自动软化水处理器、软化水箱、管道、阀部件、电动阀门、传感器等. 包含制冷站机房内所有冷热水管道的供货和安装,冷冻水供回水干管管道接至原分集水器法兰,冷却水供回水干管接至原立管机房外墙1.0m处,热水管道接至板式换热机组接口. 包含所有冷却水管道、冷冻水管道上的手动阀门和电动阀门的供货和安装,以及热水管道冬夏季切换阀门的供货和安装. 包含从冷源控制系统到制冷站机房内所有空调设备的供电电缆和控制电缆的安装、以及控制电缆的供货,及到冷却塔控制电缆的供货和安装,以及这些相关电缆的桥架和线管的敷设(从配电间到冷源控制系统的冷冻水泵启动柜、冷却水泵启动柜及冷却塔启动柜等3台启动柜、从配电间到2台变频离心式冷水机组和1台变频螺杆式冷水机组的电缆及桥架不在此次改造范围之内). 包括整个冷源系统的调试、培训和相关售后维保工作. 根据工程进展需要,制冷站现需根据以上要求进行招标.

三、总体要求(商务要求) 1.供货及安装期、地点及要求 1.1合同签订(即签字盖章)后,中标人接收到招标人书面的进场通知后的120日历天内完成货物的供货、安装及相关服务并通过验收. 特别提示:本项目货物的加工订货及进场安装工期均须配合本项目施工总体施工进度要求 1.2交货地点:焦作市机关事务管理局制冷站工地现场招标人指定位置并卸货. 1.3供货要求: ① 为便于货物在工地的储藏保管,所有的货物供货不得按规定供货日期提前或滞后,除非通过招标人批准. ② 中标后,中标人需与监理单位、招标人及设计单位共同确定各技术细节后再予以生产制造.未经确认的技术条件,或中标人隐瞒、更改技术条件擅自生产,招标人不承担因此造成产品返工的经济责任,且保留对供货延误进行索赔的权利. ③ 若因招标人对部分内容进行调整或修改,而致产品尺寸、型号、数量与实际需要存在偏离,可据实调整. 1.4技术及施工要求: 应按照有效深化设计后的图纸供货及施工、安装. 2.质量要求 质量等级:合格. 3.质量保证 3.1应严格按招标单位提供的施工图纸、技术要求和国家、焦作市有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完成符合合同规定的质量、规格和性能的技术要求.中标人提供的产品及其组成材料、零部件必须为近一年内出厂、全新、未用过的合格产品. 3.2中标人保证设备经正确安装、正常使用和维护在其使用寿命内应具有满意的性能. 3.3对设备质量应按国家和焦作市颁布的质量标准或验收规范进行验收.设备安装后,中标方负责系统调试工作,并参加招标人的最终验收工作. 3.4制冷站空调系统的质量保证期为项目竣工验收合格之日起24个月.保质期间由于设备本身质量问题出现故障,中标人免费提供更换、维修故障设备. 4.责任范围 4.1中标人一般责任范围 ①严格按照招标人、监理及项目总承包单位管理机构对安装工作的组织、管理要求开展工作. ②在发出中标通知书后,中标人必须立即无条件与总承包商和招标人的配合工作(在确定合同之前). ③中标人负责产品设备的设计、制造或采购、检验和运输、安装、调试、试运行、竣工检验、初步验收及最终验收及培训、质保期服务等所有服务工作. ④负责对招标人相关人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训. ⑤提供满足技术要求的所有设备及相关附件. ⑥中标人必须派出项目部技术人员参加监理召集的各种会议.包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议. ⑦中标人应按照招标人确定的供货工程进度计划(或发货通知)按时按量发货. ⑧中标人应服从监理、总承包商的管理工作,有责任参加监理组织的协调会议,并按要求完成与其它系统的软、硬件接口设计.明确通讯接口的电气标准及通信连接电缆技术规格、施工及防护要求,与智能化楼宇系统连接过程中通信接口的注意事项及其它特别要求. ⑨产品设计阶段:负责节点的名称、数量、容量及模拟量传输的设计及与其他相关方的互提资料等配合. ⑩设备安装、调试阶段:对系统存在的问题,不仅要负责本方设备故障(如果存在)的及时查找、解决,还有义务及时配合其他接口设备商共同查找、解决接口问题. 4.2招标人责任范围 (在合同履行过程中,招标人将组织提供必要的配合,根据合同有关要求完成其应履行的义务. (向中标人提供与其他相关系统的接口条件. ③招标人有权利到场参加检查各项试验项目. ④招标人有权利对中标人生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查. 4.3备品备件、专用工具 ①集成冷冻站系统备品备件及专用工具要求. 为今后能给运营方提供维护及保养的方便,投标人应提供能满足集成冷冻站系统从竣工验收到质保期内的所有备品备件及专用工具. ②推荐备品备件及专用工具. 投标人应对所供的运行维护所必需的备品备件提出建议,列出推荐备品备件清单,并有详细的说明,以便招标人了解这些备品备件用于那些具体项目上. 4.4付款方式:验收合格后付合同价款的90%,10%留作质保金,24个月后无质量问题付清余款. 4.5质保期 设备及部件的正常的质保期为项目竣工验收合格后24个月. 4.6培训 投标人应提供不低于4人的制冷机组厂家免费培训.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题