四、技术要求及主要设备清单 1.集成冷冻站系统技术要求 1.1技术要求概述 1.1.1工作条件 安装地点:室内,焦作. 夏季空气调节室外计算干球温度:34.4℃、湿球温度:27.6℃、夏季通风室外计算干球温度:30.5℃. 冬季空气调节室外计算干球温度:-5.8℃、相对湿度:61%,冬季通风室外计算干球温度:-0.2℃. 冬季供暖室外计算温度:-3.9℃,室外风速:夏季平均3.0m/s、冬季平均:1.6m/s. 1.1.2设计要求 1.采用集成式冷冻站系统,主机、水泵、管道、配电系统、自动控制系统和相关附件等均集成在钢结构基座上.集成式冷冻站系统是以集成冷源控制系统为核心,在工厂预制后进行预装配,分模块运输到现场后,进行拼装和电气系统安装,最后通过管道与室外冷却塔连接. 2.集成冷热源控制系统应采用综合节能控制系统进行控制,利用冷冻水节能算法控制冷冻水系统;

利用冷却水节能算法控制冷却水系统;

利用热水节能算法控制热水系统. 1)冷水机组群控 综合节能控制系统采用基于制冷机组效率特性的机组群控技术,根据当前负荷的实际情况和各个主机的负荷效率特性,选择一种最佳的主机运行台数组合,以达到系统的最高效率.通过对对冷水机组和相关设备的运行参数的监测与控制,实现系统中各相关设备及附件与冷水机组电气连锁、顺序启停. 2)冷冻水系统控制 综合节能控制系统对冷冻水泵采用冷冻水节能算法进行节能控制.冷冻水节能算法是根据空调冷冻水系统供回水温度、温差、流量,通过系统自带的冷冻水节能算法进行计算,预测出未来时刻末端空调负荷所需的制冷量和系统的运行参数,按照节能推理规则,选择冷冻水系统的优化运行参数,并向冷冻水控制系统发出控制信号,改变冷冻水泵启停台数,使得冷冻水系统运行在高效工况. 3)冷却水系统控制 综合节能控制系统对冷却水泵采用冷却水节能算法进行节能控制.冷却水节能算法是依据所采集的实时数据和历史数据库,进行节能运算,选择冷却水的优化运行参数,改变冷却水泵启停台数,启停相应冷却塔风机以及开关冷却塔阀门,使得中央空调系统运行在高效工况. 4)空调热水系统控制 综合节能控制系统对空调热水泵采用热水节能算法进行节能控制.热水节能算法是系统根据空调热水系统供回水温度、温差、流量,通过自带的热水节能算法进行计算,预测出未来时刻空调负荷所需的制热量和系统的运行参数,选择热水系统的优化运行参数,并向热水控制系统发出控制信号,改变水泵启停台数,使得热水系统运行在高效工况. 5)设备监控 控制系统对如下参数进行检测:制冷主机冷冻水进出口温度;

制冷主机冷却水进出口温度;

冷冻水(热水)供回水总管温度;

冷却水供回水总管温度;

冷冻水(热水)供回水总管流量;

冷却水供回水总管流量;

外界环境温湿度等. 6)系统保护 控制系统的控制软件中对下列保护参数值进行设置:a)冷冻水低流量保护下限值;

b)冷冻水出口低温保护下限值;

c)冷冻水(热水)低压差保护下限值;

d)冷冻水(热水)高压差保护上限值;

e)冷却水出水高温保护上限值. 7)数据处理 (1)能耗记录:对各受控设备和冷热源主机的能耗进行记录.2)、温度记录:实时记录主机冷冻水供回水温度、冷却水出口温度,并记录保存至数据库. (2)能耗累计记录:按天累计具体设备当前运行所消耗的能耗,分为工频和变频两类分别累计. (3)操作记录:对操作人员、操作内容、操作行为发生日期和时间等进行记录. (4)故障记录:对各种设备故障发生日期和时间、故障设备及故障类型等进行记录. 数据的输出:对所记录的数据生成必要的数据报表曲线,提供数据查询. 1.1.3基本要求 集成冷冻站系统应包括所有组成空调系统的必需部件,满足建筑物的空调负荷需求. 提供所有运送及安装设备所必须的运送支架及吊架等装置. 提供集成冷冻站系统所必要的钢支架、吊架、惯性基础及固定螺栓. 集成冷冻站系统所产生的噪音,满足焦作当地环保部门的有关要求. 集成冷冻站系统使用先进的制造工艺和标准,且设备正常使用寿命不少于二十年. 集成冷冻站系统各分项设备的选用须按照本招标书中各分项设备的技术要求. 1.1.4结构与外观要求 (1)集成冷冻站系统整体结构应紧凑、简洁、合理,易损部件少;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题