JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器 安装使用说明书(Ver.

1.02,20062007.11??03) 概述 JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器(以下简称探测器)为无极性二总线制,可与本公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线以任意方式并接.探测器采用带A/D转换的单片机.本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失. 特点 与控制器采用无极性二总线连接. 地址编码由电子编码器直接写入,工程调试简便可靠. 探测器的设备类型可由电子编码器任意设置. 单片机实时采样处理数据、并能保存14个历史数据,曲线显示跟踪现场情况. 技术特性 探测器类别:A1R 工作电压: 信号总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V 工作电流: 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 指示灯:报警确认灯,红色,巡检时闪烁,报警时常亮 感温类型:A1R 指示灯:报警确认灯,红色,巡检时闪烁,报警时常亮 编码方式:电子编码(编码范围为1~242) 探测角度≤45° 保护面积:当空间高度小于8m时,一个探测器的保护面积,对一般保护现场而言为20m2~30m2.具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准. 线制:信号二总线无极性 使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不凝露 外形尺寸:直径100mm 高41mm49mm(不带底座) 外壳防护等级:IP33 壳体材料和颜色:ABS,瓷白 重量:约90g 安装孔距:45mm~75mm 执行标准:GB 4716-2005 结构特征与工作原理 探测器外形示意图如图1所示. 工作原理 探测器采用热敏电阻作为传感器,传感器输出信号经过电压变换后输入到单片机,单片机利用智能算法进行信号处理.当单片机检测到火警信号后,向控制器发出火灾报警信息,并通过控制器点亮火警指示灯. 图1 探测器外形示意图 安装与布线 警告:安装探测器之前,请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠. 安装方法: 探测器安装示意图如图2所示. 图2 探测器安装示意图 探测器的定位底座示意图如图4所示.将定位底座用两个自攻螺钉固定,然后将探测器总线接在接线端子上,无极性. 待定位底座安装牢固后,将探测器底部上的对位标识A对准定位底座B处,将探测器顺时针旋转到定位底座C处即可安装好探测器.见图

3、图4. 图3 探测器的底部示意图 图4 DZX-01定位底座外形示意图 布线方式:探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线,穿金属管或阻燃管敷设. 测试 警告:请待全部探测器都安装完毕后再接通电源. 探测器安装结束后或每次定期维护保养后必须进行测试. 测试内容 注册:确认安装与布线正确之后,通过连接的控制器进行在线设备注册,核对已安装的探测器数量与控制器到注册的探测器数量是否一致. 模拟火警:注册测试后,任选一探测器,人为使它满足火警条件,验证探测器是否正常报火警. 测试结束后,通过控制器发出通讯命令使探测器复位,并通知有关管理部门系统恢复正常. 在测试过程中不合格的探测器按"常见故障及维修"及"维护保养"进行处理,然后再进行测试,如仍不能通过测试,则应返厂维修. 注意:首次测试时应取下防尘罩,正常运行前应安装防尘罩,防止灰尘进入. 使用及操作 本探测器的编码方式为电子编码,该编码方式简便快捷,现场编码时可利用本公司生产的GST-BMQ-1B型电子编码器(简称编码器)进行,编码时将编码器与探测器的总线端子接好,即可进行操作. 地址码读出:按下"读码"键,屏幕上将显示探测器的地址码.如读码失败,屏幕将显示"E",按下"清除"键,显示"0",可重新操作. 地址码写入:输入地址码(1~242),按下"编码"键,屏幕上将显示"P",表明地址码已写入,按下"清除"键,显示"0",可重新操作.如写码失败,屏幕将显示"E",按下"清除"键,显示"0",可重新操作. 由差定温改为定温报警探测器的使用方法:通过更改探测器的设备类型来设定探测器工作在定温报警方式还是差定温报警方式.在编码器待机状态时,输入开锁密码"456",按下"清除"键,此时锁已被打开;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题