按下"功能"键,再按下数字键"4",屏幕上最后一位会显示一个"―",输入设定参数,按下"编码"键,屏幕上将显示一个"P"字,表明相应的设定参数已被写入,按"清除"键清除;
输入加锁密码"789",按"清除"键返回.选择数字键 "4",则将探测器设定为定温探测器;
选择数字键 "2",则将探测器设定为差定温探测器.探测器出厂时设备类型为差定温探测器. 常见故障及维修 1. 报故障:使用电子编码器对报故障的探测器进行读码操作,若在两种总线极性情况下读码正确,则该探测器正常,应检查与探测器底座相连的线路问题;
若有一种极性不能够读码,可退回厂家维修. 2. 误报:检查热敏电阻是否有引脚交叉而引起的短路现象. 维护保养 探测器应在即将调试前方可安装,在安装前应妥善保管;
并应采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施. 探测器应注意防尘,防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下. 探测器每年至少清洁一次,以保证系统的正常运行. 探测器在进行清洁之前,应通知有关管理部门,系统将进行维护,会因此而临时停止工作,同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能,以免造成不必要的报警联动. 探测器清洁后,将探测器重新安装好,然后进行测试. 每半年应进行一次模拟火警试验,测试探测器是否工作正常. 注意事项 在探测器周围0.5m内,不应有遮挡物. 探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于1.5m. 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m. 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°. 探测器底座应安装牢固,其导线连接必须可靠. 在进行维护保养时,应小心以避免损坏探测器. 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m. 在可能产生阴燃火的场所,不宜选用感温探测器. 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°. 探测器底座应安装牢固,其导线连接必须可靠. 在进行维护保养时,应小心以避免损坏探测器. 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m. 在可能产生阴燃火的场所,不宜选用感温探测器.